Ivo Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 01.07.2007, 22:31 » |
|
Na zahradě mám v buňce rozvaděč, kdy elektriku potřebuji přesunout k jínému objektu. Po rozdělání rozvaděče jsem zjistil tohle zapojení drátů. Moc se mně to nezdá a posílám schéma zapojení co jsem jako laik namaloval. Je zapojení správně ? Dodávám, že zemnění mám zakopané u buňky, jelikož jsem od hlavního jističe údajně už daleko.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2007, 00:10 » |
|
Záleží na tom odkud jste a jaká je tam síť . V působení ČEZ je to špatně, tam se používá síť TN-C a TN-S, ale na Moravě je to jiná síť IT, to by mohlo být OK. Záleží na druhu sítě v místě bydliště.  Kolegové z Moravy se jistě ozvou. Nebo zadejte do vyhledávače proudový chránič diskuze o tom zde byla jistě najdete žádané. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
|
Ivo Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2007, 08:47 » |
|
Podle projektové dokumentace, co jsem našel, by se mělo jednat o síť TN-C. V dokumentaci se dále píše cit., , Ochrana elektroměrovéh o rozvaděče před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena samočinným odpojením jističe v síti TN-C. Vodič PEN se v elektroměrovém rozvaděči nerozděluje, rozdělený na ochranný (PE) a střední (N) vodič se provede až v podružném rozvaděči v objektu. Hlavní pospojování, které musí být propojeno s ochranným vodičem, se doporučuje připojit k vodiči PEN v místě rozdělení v podružném rozvaděči".
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 02.07.2007, 08:48 » |
|
Jde skutečně o zapojení ve stylu sítě TT. To se používá hlavně v případě dlouhého přívodního kabelu, kdy už nelze použít ochranu samočinným odpojením od zdroje (nulováním), protože nevychází impedance smyčky. Dnes se tento způsob ochrany používá je vyjímečně, je to hlavně nejméně bolesné řešení dané situací, nějaké zvláštní bezpečnostní rizika to nepřináší. Nějak jsem nepochopil to s tím přívodním kabelem - ten je čtyřžilový a chránič je dvoupólový ??
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Ivo Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 02.07.2007, 08:51 » |
|
Jde skutečně o zapojení ve stylu sítě TT. To se používá hlavně v případě dlouhého přívodního kabelu, kdy už nelze použít ochranu samočinným odpojením od zdroje (nulováním), protože nevychází impedance smyčky. Na tohle zapojení mám provedenou irevizní zprávu. Takže je to takhle tedy správně 
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 02.07.2007, 08:58 » |
|
Zkuste ještě napsat typ toho přívodního kabelu alespoň jeho přibližnou délku.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Ivo Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 02.07.2007, 09:02 » |
|
Je to CYKY 4x6 mm, délka kabelu 150 m.
|
|
|
|
Georgis Fasulis

Offline

Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 02.07.2007, 15:13 » |
|
To Hejčl: Možná, že se vám to může zdát neuvěřitelné, ale představte si, že i na Moravě máme ČEZ! A i na Moravě dokonce známe soustavu TN.  Mimochodem soustavu IT, máte pravdu, máme také, ale u té se nic nezemní (proto IT, není -liž pravda). Tu máme ale jen v dolech a v hutích a to na úrovni 500V.  Nebydlíme ale ani v dolech ani u vysokých pecí, ale v docela normálních domech s normální soustavou 3 PEN (N PE) ~50Hz, 400V / TNC-S
|
G.F
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 02.07.2007, 16:53 » |
|
Máte pravdu pane Fasulis, chybka se vloudila. I na jeřábech je napájení 500 V , s tím se taky setkávám v hutních provozech. Ale chtěl jsem jen naznačit , že krajové odlišnosti jsou a musí se brát v potaz. Opravdu jsem myslel síť TT, ta se může v domácnosti vyskytnout, síť IT dost těžko.  Vím, že na Moravě jsou jisté odlišnosti i jinde a nepovažuji to za nedostatek proto jsem to naznačil. Nebyl v tom nějaký jiný úmysl.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 02.07.2007, 18:45 » |
|
Mimochodem soustavu IT, máte pravdu, máme také, ale u té se nic nezemní (proto IT, není -liž pravda).
TO: Fasuli A jak se provádí ochrana neživých částí!  Ocituji vám část ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.5 Sítě IT "413.1.5.3 Neživé části musí být uzemněny jednotlivě, po skupinách nebo společně."
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Ivo Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 02.07.2007, 20:47 » |
|
Sice jsem se zde dozvěděl úsměvné národnostní názory, ale stále nevím, zda mám chránič správně zapojený ? Prosím o posouzení, jestli to mohu takto nechat ?
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 02.07.2007, 21:49 » |
|
To: Ivo Novák Dle přívodního kabelu bych řekl, že jste napojen ze sítě TN, ale pro nesplnění podmínek pro tuto síť (velká impedance smyčky, a pravděpodobněj i umístnění zařízení mimo zónu hlavního pospojování byl proveden přechod na síť TT ( která tímto způsobem může být vytvořena kdekoliv v republice) v souladu s ČSN 332000-4-41 čl. 413.1.3.9. Nechte to tak. To: Fasulis Já myslel, že Morava končí u Macochy. 
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 02.07.2007, 21:56 » |
|
Je to CYKY 4x6 mm Je to typická ukázka vyřešení problému: mám 4 vodiče a potřebuji jich 5. Po kabelu je posláno L1,L2,L3,N, pátý vodič je strojený zemnič. Při použití proudového chrániče je to možná varianta. Odpor uzemnění musí být přiměřený vybavovacímu proudu použitého chrániče. PS: Tu Moravu bych taky za Macochu nerozšiřoval. 
|
|
|
|