Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 08.08.2008, 19:27 » |
|
TO: Hajný Není to normální, leč velice časté a nebezpečné.  Chyba je ve vysoké impedanci kombinovaného ochranného vodiče PEN. Proto je podle platných předpisů předepsané ochranné pospojování vodivých potrubí všech médii na vstupu do objektu. Pozvěte si revizního technika, ten vám jistě poradí, co je nutné neprodleně udělat. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 08.08.2008, 19:31 » |
|
Nejedná se náhodou o panelák? Tam bych se ani nedivil, železné trubky v jádrech (voda, plyn) mají být spojené zž vodičem, ale leckde tomu tak není..Jestliže vám to mezi trubkou a vodičem "jiskří", jedná se nejspíš o vyrovnávání potenciálu mezi plynovým potrubím a vodičem PE z vašeho bytového rozvaděče. Příčinou může být nedokonalé uzemnění právě toho plynového potrubí, nebo už samotného vodiče PE. Máte do rozvaděče zatažen vodič z HOP a propojen na šínu PE?
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 09.08.2008, 06:57 » |
|
To Molák: musím s Vámi nesouhlasit. Jakožto předseda samosprávy objektu bytového družstva vám musím říct, že OSBD snad jako jediní dodržují termíny revizí a ty se řádně provádějí. Závady se neprodleně odstraňují ověřenými firmami, které si vybíráme sami jako samospráva. ( já s elektrikou u nás v objektu nemám kvůli lidem samozřejmě na starosti) Stoupačky jsou v naprostém pořádku, což se např. o městských bytech říci zdaleka nedá.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 09.08.2008, 10:52 » |
|
Třeba jste vyjímka
Není.  V mém okolí to funguje naprosto stejně. Jen musí fungovat samospráva a nesmí se vše nechávat na správcích (SBD, realitky, PBH a pod.).  Naopak správci nemovitostí jsou potřební pro organizování velkých akcí (výtahy, zateplení, rekonstrukce, výběrová řízení atd.).
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|
|
Martin Novák

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 09.08.2008, 17:12 » |
|
Jak může firma získat ISO, když na práci najme někoho kdo nic neumí ?
To by jste se divil, misty az nechapal... Vlastnictvi ISO 9000 nerika nic o tom, ze by nekdo v dodavatelske firme vubec tusil kterym koncem se drzi sroubovak. Vlastnictvi prislusneho ISO je pouze dokladem o tom, ze firma ma vybudovane procesy na zaklade kterych archivuje horu papiru o kazdem uprdnuti... Takze az vas zabije faze kterou nekdo omylem zapojil na vanu misto PE, firma vlastnici ISO 9001 vam bez problemu zdokladuje, ze vas byt zapojoval Ivan Vasilijevic Naftalenko v patek 1.8.2008 o 9:46, ze Ivan Vasilijevic byl pred tim 18.7.2008 podle zakona proskolen Vladimirem Ivanovicem Chlastalenkem, trvale bytem Cernobylska 47, Kijev, a tedy ze oni jako dodavatel za nic nemohou a skodu si mate uplatnit u V.I.Chlastalen ka, ktery se mezi tim upil k smrti... 
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 09.08.2008, 21:22 » |
|
Zpět k dotazu. Jak psali kolegové. Dobře to není. zde je vidět jak důležité je pospojení třeba plynu a jiných potrubí v domě na stejný potenciál.. Třeba v koupelně na mokré podlaze stačí opravdu málo. To jiskření se občas ukáže. Stačí na to třeba jen rozdíl potenciálu na potrubí a PE. Nezřídka naměřím i poměrně vysoké hodnoty napětí. Je důležité nechat to nejlépe nějakým RT nebo zkušenou firmou dát do pořádku.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 11.08.2008, 08:46 » |
|
TO: Hajný Takto na dálku se těžko radí a řeší konkrétní případy. Na materiálu vodiče nezáleží, pokud má předepsaný průřez a není nikde přerušený nebo nemá zvýšený přechodový odpor na spojích.  Opravdu to chce pozvat zkušeného revizního technika vybaveného měřicími přístroji, který zkontroluje stav přímo na místě. ??
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|