Kulíšek
|
 |
« kdy: 06.10.2010, 21:21 » |
|
Situace: klimatizace LG 3,5 kW, topný i chladicí režim. Zapojena do okruhu s podlahovým temperováním 300W (koupelna,WC) přes jistič OEZ 20A/C a proudový chránič Terasaki FIE 25 2 030. Takto sestava bez problémů chodila cca 4 roky. Teď po zhruba měsíční nečinnosti klimy v přechodném období jsem ji zapnul do topného režimu, běžela cca 2 dny a pak najednou při pravidelném spínacím cyklu kompresoru vypadl FI. Po nahození azapnutí znova. Inu přišel servisák na klimu, zjistil vadný kompresor a já ji odstavil(odpojil natvrdo z okruhu. ALE! V okruhu je ječtě 1 normální zásuvka, občas ji užívám na vysavač... K mému překvapení i vysavač s příkonem 1kW Fi vyhazuje... Ale ne pokaždé, když ho spustím. Fi to dělá nepravidelně, bez náznaku zákonitosti  Jinak jistič drží neustále- nevyhazuje. A já se ptám - odešel proudový chránič "letitostí" provozu nebo to způsobila ta klimatizace? Co by mohlo být příčinou? Dá se nějak FI změřit, otestovat? Nebo ho vyhodit a koupit nový?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2010, 21:56 » |
|
Pokud chránič spadne až když něco zapnete, bude závada pravděpodobně někde v instalaci. Porouchaná klima jí mohla pomoct na svět. Chránič se samozřejmě změřit dá. Je to lepší, než když vyhodíte peníze za nový a ten bude padat taky. Samozřejmě závada chrániče se vyloučit nedá.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Kulíšek
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2010, 22:17 » |
|
Chránič se samozřejmě změřit dá. Je to lepší, než když vyhodíte peníze za nový a ten bude padat taky. Samozřejmě závada chrániče se vyloučit nedá.
Jak, popř. kde a kým se dá otestovat správná funkce Fi (kromě tlačítka, co má na sobě)
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 07.10.2010, 00:48 » |
|
Vážený pane Kulíšku, S Zapojena do okruhu s podlahovým temperováním 300W (koupelna,WC) přes jistič OEZ 20A/C a proudový chránič
Velice pravděpodobné se mi jeví propojení N a PE, protože vysavač asi bude ve druhé třídě izolace. Také hodně pravděpodobné se mi jeví načaté podlahové temperování, které zvyšuje únikový proud na mez těsně pod vybavením chrániče. S velkou pravděpodobnos tí kompresor v tom mohl být nevinně a může být 0.K.. Každý poctivý revizní technik je vybaven měřicím přístrojem, který umí změřít stav (citlivost) proudového chrániče a také umí změřit únikové proudy jednotlivých okruhů - samotného podlahového vytápění, klimatizace a instalace a zjistí i případné propojení N a PE za chráničem. Jestli máte topné kabely s ochranným opletením a případný zkrat mezi N a PE je někde pod podlahou, chce to revizního technika vybaveného kvalitním hledačem vedení, abyste nemusel bourat celou podlahu, nebo totálně odstavit temperaci podlahy. Jestli jste laik a klimatizaci jste odstavil neodborně a přívodní modrý N vodič smotal se žlutozeleným vodičem, je příčina vypadávání jasná a kompresor byl prvotní příčinou a Vy druhotnou.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 07.10.2010, 17:51 » |
|
Vadný proudový chránič není žádná zvláštní záležitost... Za mé praxe jsem jich už desítky vyměnil, co by vadné.../samozdřejmě po řádném otestování měřícím přístrojem.../!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 07.10.2010, 18:10 » |
|
Zažil jsem chrániče, co nereagovaly vůbec nebo padaly při bouchnutí dveřma. Chránič, který vybaví pouze v okamžiku zapnutí spotřebiče pravděpodobně vadný nebude. Změřil bych izolační stav mezi PE a N.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2010, 19:29 » |
|
Osobně jsem se za svou praxi setkal také s celou řadou vadných chráničů, nicméně, vždy to bylo tak, že buď chránič nevypínal vůbec nebo byly naměřené hodnoty (vypínací proud, vypínací čas) vyšší než je dovoleno, nikdy nižžší. Je tedy nutné si uvědomit, že na parametry chrániče má vliv i připojená instalace, pokud tedy chcete změřit skutečně parametry chrániče, musíte odpojit instalaci za chráničem, včetně vodiče N. Doposud jsem se nesetkal s "bezdůvodně" vypadávajícím chráničem, vždy byl problém v instalaci. Někdy tedy to byl docela hlavolam, ale doposud to vždy bylo takto.
Popsaná situace skutečně odpovídá spojení vodičů PE a N někde za chráničem, jak už bylo psáno v předchozích příspěvcích.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 08.10.2010, 06:53 » |
|
To Alin Pokud jste tuto skutečnost zaznamenal na 4 pólovém chrániči, byla by to poplašná zpráva. To néééé  . Bohužel je to tak a není to žádný noname banana. Zatím vždy pomohlo procvakání ale kdo tomu má pak věřit. Nejhorší je že si toho člověk jen těžko všimne, já si toho začal všímat po drahé zkušenosti kolegy (centrální chránič rodinného domu), od té doby jsem na centrální chrániče poněkud vysazený. Letos je to již třetí chránič, vždy je to v místě s nižší teplotou a bez jakékoli údržby. Podobnou vadu kontaktu na fázi jsem ještě nenašel.
|
|
|
|