Nepíšete jakou máte proudovou soustavu. Tak jen pro upřesnění, při zapojení všech pólů chrániče v "jednofázovém bytě" pro 3 vývody jsou tři úskalí:
1. Zkontrolovat zapojení testovacího obvodu, mělo by to být L-N
2. součet vracejících se proudů přes N by mohl být větší než jmenovitý proud chrániče např. při In=25A, 16+10+3 = 29 A
3. když se chránič vypne poruchou, budete muset hledat, který obvod to způsobil, není to však až zas takový problém (postupné vypínání a zapínání jističů)
Ať se vám na to někdo mrkne.