« Odpověď #2 kdy: 14.01.2021, 12:05 » |
|
To už tu je dávno, jen ti elektrikáři to stále přehlížejí. Hodila by se ještě verze, kde by byla jen společná výstupní svorka N a čistě jednopólové jističe.
Tomuto úplně nerozumím. Jak to myslíš? Na tomto přístroji máš společný proudový chránič, předřazen třem samostatným jističům. U každého jističe máš dvě svorky L na fázové vodiče a dvě svorky pro jejich N vodiče. Co víc od toho očekáváš? Ani nepotřebuješ další N svorkovnici=další úspora místa, práce i peněz. Nehledě k tomu že při použití v rozvaděči máš k dispozici propojovací lištu, která napájí tři tyto přístroje vedle sebe. Pak můžeš využít i meziřadové propojovací lišty a máš vydrátovaný rozvaděč s více chrániči a dostatkem vývodů doslova za pár minut. O rychlosti a bezpečnosti bezšroubového provedení nemluvě. To už se myslím dobře ví.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2021, 18:23 » |
|
Pravda, už jsem tento RCBO viděl někde dříve, ale zas nijak moc dávno to nebylo. Ale myslím to takto: V praxi např. stánek s více varnými konvicemi, nebo více spotřebiči o větším příkonu, kde již nestačí klasický jednofázový přívod. Použije se proto "velký 3f pes", neboli zásuvková skříňka, typicky se šesti zásuvkami 230V, co dvojice zásuvek, to jedna fáze. Bez jističů i chrániče. Tato skříňka je připojena kabelem 5x2,5 nebo 5x4, kde na opačné straně kabelu je vidlice 5P/16A. Jinými slovy, půjde o zásuvkový sdružený obvod. Tyto výrobky jsou běžně na trhu a pro tyto aplikace výhodné. A teď jde o to, jak by se na zmiňovaný RCBO v mobilním rozvaděči ("hříbku") připojila 5P/16A zásuvka. Alespoň dle obrázku je RCBO složen z chrániče a trojice 1P+N jističů. Jenže pro tu 5P zásuvku by bylo potřeba, aby kontakt pro N pól byl společný a vyvedený již z části chrániče. Aby oproti vstupu N byl i výstup N, tak jako u klasického chrániče. Neboli: chránič by měl výstup N (a ten byl ještě rozveden vedle fázových vývodů pro větší univerzálnost, viz Tvůj popis). Ale jističe by již byly 1P a ne 1P+N. Třeba to tak uvnitř je zapojené, jen zde není ta společná výstupní svorka N, pouze to schéma na výrobku tomu úplně neodpovídá. To nevím.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2021, 18:44 » |
|
Jirko, proč? Dva zásuvkové a jeden světelný obvod, který by měl být za chráničem jenom jeden.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.01.2021, 07:20 » |
|
A teď jde o to, jak by se na zmiňovaný RCBO v mobilním rozvaděči ("hříbku") připojila 5P/16A zásuvka. Alespoň dle obrázku je RCBO složen z chrániče a trojice 1P+N jističů. Jenže pro tu 5P zásuvku by bylo potřeba, aby kontakt pro N pól byl společný a vyvedený již z části chrániče. Aby oproti vstupu N byl i výstup N, tak jako u klasického chrániče. Neboli: chránič by měl výstup N (a ten byl ještě rozveden vedle fázových vývodů pro větší univerzálnost, viz Tvůj popis). Ale jističe by již byly 1P a ne 1P+N. Třeba to tak uvnitř je zapojené, jen zde není ta společná výstupní svorka N, pouze to schéma na výrobku tomu úplně neodpovídá. To nevím.
Asi to už chápu. Nicméně i když jsem to takto nezkoušel, věřím že by to fungovalo. Jen by jsi musel výstupní N svorky mezi sebou propojit, aby výpadek jednoho jističe ze kterého by jsi použl N vodič, neovlivil (neohrozil) i ty ostatní okruhy. V příštím týdnu to mohu i vyzkoušet. Tento přístroj mám k dispozici na testování. Nicméně jako RT bych s takto napájenou třífázovou zásuvkou měl asi dost velký problém. Asi by to u mě prošlo, pokud by nešlo o standardní 5P/16A zásuvku pro všeobecné použití, ale nějakou nezáměnou zásuvku, či průmyslový "konektor". Zásuvku 5P bych chránil normálně kombi-přístrojem ADM416C který je pro podobné aplikace určen.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 15.01.2021, 13:38 » |
|
Opakuji jen, že by šlo o rozvodnice pro napájení jednofázových spotřebičů, nikoliv stavebních strojů apod. s elektromotory.
A jak toho dosáhneš, aby ten box nebyl použit i při jiné příležitosti, kde by sólo výpadek jednoho jističe, tedy jedné fáze nevadil? Klasická zásuvka bude při revizi brána jako zásuvka pro všeobecné použití. Domnívám se, pak i zkusím dohledat, že to bude podobné jako diskuse na téma o sdružených vývodech, tedy zapojení 3x230V zásuvek na kabelu 5x2,5. Možná někde najdu i článek o potřebě jistit všechny fázové vývody současně. Zkusmo jsem prošel několik návodů a všude kde je nějaký nákres, nebo popis předjištění, se počítá s 3f předjištěním a pokud možno souměrným zatížením.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 15.01.2021, 14:43 » |
|
Škoda že nevymysleli kombinaci 3f jističe s chráničem. Dva zásuvkové a jeden světelný obvod, který by měl být za chráničem jenom jeden.
To by se také hodilo.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 15.01.2021, 17:10 » |
|
Škoda že nevymysleli kombinaci 3f jističe s chráničem.
Tak se podívejte trochu lépe Zásuvku 5P bych chránil normálně kombi-přístrojem ADM416C který je pro podobné aplikace určen.
Dva zásuvkové a jeden světelný obvod, který by měl být za chráničem jenom jeden.
Jo chápu a vzhledem k aktuálně platným předpisům se také domnívám. Nicméně stále nejsem 100% přesvědčen o tom že takový tvrdý požadavek existuje pro vybavení bytu a domu. Prozatím jsem viděl několik aplikací kde použili tyto tři přístroje a tedy měli 3xPCH na světla, s devíti vývody. Nejvíce pohromadě jsem jich viděl 21 v jednom rozvaděči, kde sloužily jak na světla, tak zásuvky.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 18.01.2021, 08:13 » |
|
A kolik chráničů dát na garáž, kde mám dvě světla a 4ks zásuvek? V drtivé většině případů tam stejně bude jeden centrální chránič Neříkám že jde o všespásný produkt, ale rozhodně má své místo na trhu. Jen se mi vždycky štve, když je u těchto informací věta - Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? a většina hledá jen - toto by to ještě chtělo a tohle mi chybí a tohle to neumí. Přitom žádnej produkt není 100% univerzální (ani být nemůže) a je určen pro konkrétní aplikace a tedy je potřeba k tomu i tak přistupovat. Negativního se toho na nás valí ze všech stran tolik, že bych také uvítal spíš návrhy kam se to nechá použít, kde by to mohlo pomoci. To se netýká jen tohoto vlákna, ale témat sem vkládaných a především rakcí na ně všeobecně.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 18.01.2021, 12:28 » |
|
Za mě je to určitě konkurenční výhoda a fajn nápad. Až bude čas, kouknu se i po ostatním sortimentu Hageru, líbí se mi i ty meziřadové propojky a bezšroubové spoje. Pořád je co objevovat. Toť pozitivní za mě.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
TechnickapodporaHager
|
|
« Odpověď #17 kdy: 18.01.2021, 15:11 » |
|
Až bude čas, kouknu se i po ostatním sortimentu Hageru, líbí se mi i ty meziřadové propojky a bezšroubové spoje. Pořád je co objevovat. Těší nás váš zájem. Pokud by jste chtěl znalého průvodce ke svému objevování, rádi se vám budeme věnovat v našem showroomu ve Zdibech. Napiště na technické oddělení a některý z kolegů vám pomůže s vybráním vhodného termínu. V této době je to vzhledem ke všem opatřením trochu složitější, nicméně domluvit se nechá téměř vše. Budeme se těšit
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|