Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 22.09.2017, 09:32 » |
|
Proudový chránič je z principu citlivý přístroj s poměrně jemnou mechanikou. Její selhání může být fatální. Výrobce netuší v jakém prostředí bude chránič nasazen, někdo má domovní rozvaněč v koupelně, někdo venku, ve sklepě, na chodbě... I vliv klimatu ovlivňuje funkčnost a spolehlivost. A proto výrobce předepisuje testování, aby nezatuhly pohyblivé části, případně se z nich uvolnila vrstvička oxidace a aby došlo k demagnetizaci vypínacího mechanismu. Četnost testování se odvíjí od typu a hlavně kvality výrobku, ale předpis výrobce je určující, zejména když už se něco stane. Měsíční interval je opravdu moc, jsou výrobci, kteří svým výrobkům věří více a testování nařizují po 6. měsících či roce. Je otázka, zda je výhodnější strávit 15 minut života nastavováním hodin (nebo pořídit zálohované či DCF), nebo... Už před časem jsem psal, jak mě zklamal rok netestovaný F&G, umístěný v rozvaděči venku, tlouklo všechno a chránič nereagoval. Po rozpohybování byl i podle měření v naprostém pořádku. A mimochodem airbagy se netestují, protože podle předpisu výrobce a typu se po pěti až deseti letech mění za nové, stejně jako předepínače pásů, resp. pyropatrony v nich. Ale to kupující ojetiny samozřejmě řešit nebude. Chránič v instalaci obvykle funguje i 20 a více let...
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 22.09.2017, 09:54 » |
|
Berte to tak, že to děláte pro svoje zdraví, takže myslím, že je to méně náročné než jedna návštěva lékaře, kam chodíte za podobným účelem. Navíc to má společný účinek pro všechny členy domácnosti.
Nevím, co to máte za typ, ale většinou se doporučuje u kvalitních výrobků testování pololetně nebo ročně. To jste našel někde v dokumentaci, nebo vám to řekl elektrikář při montáži?
Tip na závěr: Pokud míváte občas doma výpadky sítě, testujte po nich, kdy došlo k vynulování nastavení přístrojů také.
to kol. Klein: Znám tento problém taky, zřejmě stále stejný problém v konstrukci chráničů - podimenzovaný odpor (rezistor), kterým se navozuje únikový proud. Rozebral jsem před časem dva takové chrániče a odpor byl vždy přerušený, zhnědlý až zčernalý od přetížení.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Miroslav Gubáni
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.09.2017, 10:09 » |
|
Len k tým airbag-om a pyropatrónom - vždy sa čudujem, že na technickej kontrole kontrolujú vodu v ostrekovači a lezú pod auto a keď majú výrobcom dané, že po 10 rokoch výmena airbagov a v pohode prechádzajú autá s 15-20 ročnými airbagmi a v protokole o tom nie je ani zmienka... A k tomu testovaniu, každému doporučujem pri výpadku elektriky vypnúť istič za chráničom. Po zapnutí elektriky otestovať chránič a následne zapnúť istič aby domácnosť čo najmenej blikala. Tak sa aj snažím zapájať rozvodne aby sa toto dalo nejako rozumne selektívne dosiahnuť a ľudia prišli na to že elktrika už zase funguje  . 1,2,3.. krát do roka určite vypadne elektrika všade.
|
|
|
|
Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 22.09.2017, 10:36 » |
|
- podimenzovaný odpor (rezistor), kterým se navozuje únikový proud.
Poctivo testujúci užívateľ to inak ako závadu vyhodnotiť nevie a kúpi ďalší. Šikovné kur...ítko. 
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 22.09.2017, 13:17 » |
|
Nevím, co to máte za typ, ale většinou se doporučuje u kvalitních výrobků testování pololetně nebo ročně. To jste našel někde v dokumentaci, nebo vám to řekl elektrikář při montáži?
Když jsem montoval první chrániče (tehdy z NDR) měli nalepovací štítek, zkouška 1x měsíčně....Ale to je historie snad 25 let stará!! Bývali 3 fázové a montovali jsme je tehdy hromadně na zubní soupravy....Je ště jsem ho viděl vjedné ordinaci...Ale u toho chrániče se nestalo že ani po 2 letech nešel vyzkoušet napoprvé! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Ižák Ctibor

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 23.09.2017, 12:12 » |
|
Je to veľmi pekné, robiť v rodinnom dome pravidelné revízie, testovať chrániče, merať uzemnenie, atď. Zaujímalo by ma, aké s tým máte skúsenosti. Ja vo svojom okolí a zo skúsenosti viem, že drvivá väčšina ľudí ani o týchto vecí nič nevie. Sú presvedčený o tom, že pokiaľ elektrika "funguje", je všetko v poriadku. Čo viem, ľudia, (milionári), ktorí majú stavbu poistenú na vysoké sumy a preštudovali si poistné podmienky, dávajú si robiť pravidelné revízie, ktoré sú povinné 5-ročne. Ale aj tí väčšinou nebudú raz za rok, nebodaj polročne skúšať prúdové chrániče a veci podobné.Spolie hajú sa na revíznu správu.Pojem, že by ich mal o tom poučiť ich elektrikár, vôbec neobstojí. Doteraz som len v amerických filmoch videl také, že "môj zubár, gynekológ, elektrikár, plynár. atď" Aspoň v mojom okolí sa to "nenosí". Asi žijem v inom svete. 
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2017, 11:31 » |
|
Je vidět, že s tím máme všichni stejnou zkušenost. Tedy že pokud se chránič pravidelně netestuje, jeho funkce, přesněji hlídané parametry, jsou mimo bezpečné limity. Pak stačí jeden dva testy tlačítkem, nebo rozhejbání páčkou a chránič je opět fungujícím bezpečnostním prvkem. Něco o tom jsem už psal před časem, když se mluvilo o pospojení v koupelnách a o tom, že je to stále více opomíjená ochrana, přesto že chránič nemusí být vždy spolehlivý. Jak je vidno i z této diskuse. Samozřejmě i já mám tu zkušenost s tím, že se chrániče pravidelně netestují a pří prvním měření mi EUROTEST ukáže hodnoty mimo limity. Při opakovaném měření, tedy po jeho prvním vybavení už je vše v pořádku. Jinak k původnímu dotazu. Pokud má výrobce v návodu doporučení k pravidelnému testování, asi ví proč. A zde jste se dočetl že proudový chránič klidně "zalehne" a jeho bezpečnostní funkce jsou pak nespolehlivé a mimo doporučený rámec. Tedy je jeho pravidelné testování velmi žádoucí  a rozumné.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 24.09.2017, 17:04 » |
|
... Test tlačítko nereaguje, nameraný rozdielový prúd a čas vyhovuje.  Poctivo testujúci užívateľ to inak ako závadu vyhodnotiť nevie a kúpi ďalší. Šikovné kur...ítko.  Testovací proud (pomocí tlačítka) je cca 2 - 3 násobkem jmenovitého vypínacího proudu. Když budeme počítat 60mA a 230V, jsme téměř na 15W. Máte představu jak velký je odpor dimenzovaný na takový výkon? Takže se vychází z toho, že chránič vypne za jistou dobu a za tu dobu se odpor "neohřeje"... Ale víte kdy se "ohřeje"? Je jedna možnost. Bohužel...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 25.09.2017, 07:15 » |
|
Z praxe vím, že záleží velmi na výroci chrániče. Některé bez problémů vypadnou měřákem po 10 letech (nehybnosti) a jsou výrobci co po 1-2 rocích je chránič totálně zatunhutý! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 25.09.2017, 12:56 » |
|
Asi by byla dobrá prevence pro některé šetřílky, tyto výrobce označit, ale nevím jestli se může alespoň naznačovat.  Už jsme tu na ně plivali dost....o mrtvých jen v dobrém 
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|