Zamazal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 24.08.2012, 19:25 » |
|
Jak zapojit proudový chránič, když mám celokovové ponorné čerpadlo na 400V, kde je na motoru 3xL+kostra. Určitě - Musím toto čerpadlo chránit proudovým chráničem!
|
|
|
|
|
|
|
|
Marek Zeman
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2012, 22:42 » |
|
Podle formulace Vaší otázky mám dojem, že netušíte, kde v instalaci se má proudový chránič nacházet. Existují 2 možnosti, ta správná je proudový chránič v rozvaděči, který chrání zásuvku, do které je čerpadlo připojené. Druhá možnost jsou zásuvky s vestavěným chráničem, zásuvkové adaptéry a vidlice s vestavěným chráničem, tu důrazně nedoporučuji bez znalosti dalších podrobností (pro čerpadlo s trojvodičovým přívodem dává tato možnost ve staré dvojvodičové instalaci - síti TNC - falešný pocit bezpečí, přitom nechrání před nejnebezpečněj ší závadou běžnou v tomto typu sítě). Možná vám napoví tato diskuze, sice řeší jiný problém, ale o použití proudového chrániče sítích, uzemnění a pospojení je tam řečeno mnoho důležitého: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23657.0.html . Nelekněte se, že v té diskuzi ani odborníci nemají jednotný názor, Vaše situace může být podstatně jednodušší, napište víc podrobností.
|
|
|
|
|
jouda1
|
|
« Odpověď #6 kdy: 25.08.2012, 08:02 » |
|
http://www..../index.php?id_document=26889
|
|
|
|
|
Zdenek L.
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.08.2012, 10:35 » |
|
Něco podobného jsem taky řešil, ale nemám čerpadlo zapojené ještě na stálo, takže ještě řešit budu: mám ponorku, jednofázovou a řídím ji jednotkou Steadypres M/M 07, ten má řadu ochran... co Vy na to? za odpověď...
|
|
|
|
Zamazal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2012, 18:46 » |
|
Tak, proudový chránič je zapojen 3xL ,1N,1PE.Za chráničem se nesmí spojit.(N,PE) Jak zapojím to ponorné čerpadlo ,když má svorky 3xL,+ kostra?Kampak?se připojí N,PE?Je to celokovové čerpadlo(400V).Při každém sepnutí dojde k výpadku.Jak se (chrání) ponorné čerpadlo na 500V - IT?
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.08.2012, 18:52 » |
|
Pro elektrikáře by to měla být maličkost zapojit. Tak to nesouhlasím !! Nedávno mě majitel zavolal na zapojení čerpadla (ponorky/, bylo 1 fáz, přívod 3 fáz a rozvaděč ovládání (kondík a spol...) elektrikář zapojoval celé odpoledne a pořád to nechtělo táhnout vodu !!Vše nové, i s dokumentací, asi to bylo nad jeho síly ....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Hugo K.
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 25.08.2012, 18:57 » |
|
Buď je čerpadlo zapojeno špatně-obraťte se na elektrikáře, Nebo je čerpadlo (kabel) vadné - obraťte se na elektrikáře. Těch pár "vyhozených" stokorun za to zdraví stojí.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #12 kdy: 25.08.2012, 19:06 » |
|
Psal jste IT? To jste pane ale v úplně jiné soustavě!
Pokud tam máte TN (nikoliv IT), pak připojíte PE na "kostru" a N nikam, protože se tento vodič v čerpadle nenachází. Jakmile byste je spojil pod jedním šroubem, chránič bude reagovat na proud vodičem PE výpadkem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Filip Dobiáš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 26.08.2012, 10:44 » |
|
Jaký typ čerpadla máte? Výrobce Sigma u ponorných čerpadel (např. EVGU), při použití chraniče požaduje chránič typu G, popřípadě S. Jinak může docházet k nežádoucímu vybavování.
|
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #15 kdy: 26.08.2012, 13:12 » |
|
Tak, proudový chránič je zapojen 3xL ,1N,1PE.Za chráničem se nesmí spojit.(N,PE) Jak zapojím to ponorné čerpadlo ,když má svorky 3xL,+ kostra?Kampak?se připojí N,PE?Je to celokovové čerpadlo(400V).Při každém sepnutí dojde k výpadku.Jak se (chrání) ponorné čerpadlo na 500V - IT?
A kam byste chtěl připojit vodič „N“? Nikam. Vodič „N“ se pouze připojí na vstupní svorku proudového chrániče, například (PHF7), výstupní svorka „N“, se nepřipojí. Vodič „PE“, se připojí na kovovou kostru čerpadla. Toto platí pro síť TN-C-S. Pokud nevíte, co je to síť „IT“, radši se do elektřiny nepouštějte!!!
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|