						| Lukáš Rejnart Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 21.02.2011, 21:37 » |  | 
 
 Mám cirkulárku, elektroinstala ce v domě je 2 roky stará, elektromotor 380/220 3kW zapojen do Y, spouštěn stykačem V03C jako samodržné relé a chráněný relé R100. Jako hlavní vypínač je použit vačkový reverzní přepínač. Proudový chránič je Moeller PF6 40/4/003.
 Chránič vybaví i při ručním sepnutí stykače. Přepojil jsem spínání jen na vačkový přepínač a vše funguje jak má.
 Časem chci celou instalaci upravit.
 Jaký stykač mám dát místo V03C? Jak upravit instalaci? (spouštěč a pod.)
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zdenek Hejčl OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 21.02.2011, 22:51 » |  | 
 
 Jednoduchá odpověď: Stykač nelze napájet z L a N pokud je použit chránič.
 Musí se použít oddělovací trafo 400/230V a tímto napětím napájet stykač.
 Přes mechanický spínač to musí fungovat.
 |  
						| 
 Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní ČechyVýroba, montáž a servis vah. EU
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 21.02.2011, 23:03 » |  | 
 
 Stykač nelze napájet z L a N pokud je použit chránič.
 Nechtěl jste říci, že stykač nelze napájet z L a PE, ale musí se napájet z L a N? (což je nejspíš důvod tazatelova problému) |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Polínek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 21.02.2011, 23:12 » |  | 
 
 Mám cirkulárku, elektroinstala ce v domě je 2 roky stará, elektromotor 380/220 3kW zapojen do Y, spouštěn stykačem V03C jako samodržné relé a chráněný relé R100. Jako hlavní vypínač je použit vačkový reverzní přepínač. Proudový chránič je Moeller PF6 40/4/003.
 Chránič vybaví i při ručním sepnutí stykače. Přepojil jsem spínání jen na vačkový přepínač a vše funguje jak má.
 Časem chci celou instalaci upravit.
 Jaký stykač mám dát místo V03C? Jak upravit instalaci? (spouštěč a pod.)
 
  Tak je možné,když vám vybavuje chránič,že bude někde vadná izolace a chránič na to bude reagovat.To by jste zjistil,změřením izolačního stavu. Pak je ještě možnost,že se za  chráničem spojil vodič N a PE. 3fázový motor nepotřebuje pro svoji funkci vodič N,tak pokud jste zapojoval ve svorkovnici PE vodič,tak se podívejte jestli jste, tam omylem nespojil PE a N. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zdenek Hejčl OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 21.02.2011, 23:17 » |  | 
 
 To Fuk Tomáš: Ano je to tak.    Jedná se o L a PEN nelze takto zapojit. Je možné, že je použitý pouze 4 vodičový rozvod L1,L2,L3 a PEN, tam to opravdu jinak nejde, než přes oddělovací trafo 400/230V. |  
						| 
 Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní ČechyVýroba, montáž a servis vah. EU
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zdenek Hejčl OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 22.02.2011, 00:12 » |  | 
 
 Oprava jedná se o vodič PE.Soustava je TN-S a vodiče L1,L2,L3, N + PE.
 Při použití 4 vodičů L1,L2,L3 a PE nelze tento vodič PE použít jako pracovní, ale jen jako ochranný.
 A naopak vodič N nelze použít jako ochranný.
 |  
						| 
 Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní ČechyVýroba, montáž a servis vah. EU
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 22.02.2011, 13:10 » |  | 
 
 Mám cirkulárku, elektroinstala ce v domě je 2 roky stará, elektromotor 380/220 3kW zapojen do Y, spouštěn stykačem V03C jako samodržné relé a chráněný relé R100. Jako hlavní vypínač je použit vačkový reverzní přepínač. Proudový chránič je Moeller PF6 40/4/003.
 Chránič vybaví i při ručním sepnutí stykače. Přepojil jsem spínání jen na vačkový přepínač a vše funguje jak má.
 Časem chci celou instalaci upravit.
 Jaký stykač mám dát místo V03C? Jak upravit instalaci? (spouštěč a pod.)
 
 Přesně jsem se z touto situací minulý týden setkal při revizi nového RD... Zásuvka 400V chráněná 30mA chráničem na dvorku....také cirkulárka na dřevo,jenže to nešlo asi majiteli zapojit, tak všechno popřepojované tak aby 4 žilový kabel mohl napojit... Zásuvka 32A ještě bez krytu...kolem děti ...!! No hrůza!     |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 22.02.2011, 13:47 » |  | 
 
 Když tam je 4P chránič a instalace je 2 roky stará, tak tam někde N na tuty bude. |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Stránský 111 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 22.02.2011, 20:35 » |  | 
 
 Jak si tím pomůžete? Obávám se že nijak. Trafo 400/230V pro ovládačku nebo motorák a předrátovat jak navrhnul kolega. Jiné řešení neznám.
 Vyřeším tím problém vybavování proudového chrániče! |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Lukáš Rejnart Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #17 kdy: 24.02.2011, 08:29 » |  | 
 
 Oprava jedná se o vodič PE.Soustava je TN-S a vodiče L1,L2,L3, N + PE.
 Při použití 4 vodičů L1,L2,L3 a PE nelze tento vodič PE použít jako pracovní, ale jen jako ochranný.
 A naopak vodič N nelze použít jako ochranný.
 
 Ano, tak to je použito, stykač je ovládán spínačem L - PE. Na starých instalacích to fungovalo, ale přesně to splňuje podmínky pro vybavení chrániče. Nejschůdnější řešení je zatím vyměnit přívod a koncovky za 5ti žílový a potom předělat zbytek elektroinstala ce pily. |  
						|  |  |  |