Bylo mi řečeno, že je vhodné mít pro elektrický sporák samostatný proudový chránič. Nevím, ale proč. Je to pravda a jaké jsou pro to důvody?
|
|
|
|
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2015, 11:42 » |
|
Dotiahnuté do extrému, je vhodné mať každý obvod so samostatným prúdovým chráničom. To ale zvyčajne nie je ekonomicky výhodné, že áno.
El. spotrebiče produkujúce teplo majú často vyššie unikajúce prúdy, a ak sa stretnú na jednom chrániči viaceré, resp. so zvyškom inštalácie, bude chránič vybavovať, aj keď k žiadnej reálnej poruche nedôjde. Naposledy som "decentralizova l" na samostatný chránič elektrickú rúru, ktorá spôsobovala vybavovanie centrálneho prúdového chrániča v byte. Po oddelení rúry na samostatný chránič nevybavuje ani pôvodný chránič, na ktorom je celý byt okrem rúry, ani chránič na ktorom je táto el. rúra.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2015, 12:29 » |
|
Ptáte se nás na důvody? To vám měl sdělit ten co vám to nabulíkoval. Sporák není nutné připojovat přes proudový chránič.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
Offline
revizní technik-E2/A , elektromontáže
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2015, 12:35 » |
|
Ptáte se nás na důvody? To vám měl sdělit ten co vám to nabulíkoval. Sporák není nutné připojovat přes proudový chránič.
Byl jsi rychlejší, ty nejsi na obědě? Dávat centrální chránič je blbost, musí být jen na určených obvodech.
|
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2015, 12:48 » |
|
Já proti chrániči u sporáku nejsem. Hlavně od té doby, kdy jsem viděl následky čištění prostoru za sporákem, který při vytahování z linky postavili hranou na kabel- kuchyň pomalu na vymalování a majitel sporáku ještě po týdnu koktal...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2015, 14:02 » |
|
Pak z důvodu alibismu a tzv. klidu duše instalujme chrániče na všechno.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.03.2015, 14:14 » |
|
Já proti chrániči u sporáku nejsem. Hlavně od té doby, kdy jsem viděl následky čištění prostoru za sporákem, který při vytahování z linky postavili hranou na kabel- kuchyň pomalu na vymalování a majitel sporáku ještě po týdnu koktal...
Ti naší předkové věděli, proč instaluji ke sporáku také sporákový vypínač a ještě s doutnavkou...o d tohoto sporákového vypínače vedla trubky s fajfkou na protažení ohebného kabelu na připojení sporáku. Je v Návodech pro obsluhu nějaká zmínka, že má vypnout vypínač v rozvaděči, když již nejsou nainstalovány sporákové vypínače?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 14.03.2015, 15:20 » |
|
Ti naší předkové věděli, proč instaluji ke sporáku také sporákový vypínač a ještě s doutnavkou...o d tohoto sporákového vypínače vedla trubky s fajfkou na protažení ohebného kabelu na připojení sporáku. Je v Návodech pro obsluhu nějaká zmínka, že má vypnout vypínač v rozvaděči, když již nejsou nainstalovány sporákové vypínače?
Sporákovka tam byla, bohužel ji nevypli. Já se k tomu dostal až poté při výměně kabelu a majitel odmítal přijít ke sporáku na méně než metr. Počítám, že v návodu bude "vypněte napájení" bez bližší specifikace čím. Elektrický sporák je zariadenie často prevažne kovovej konštrukcie, ktorého sa človek pravidelne dotýka, často mokrými rukami či s mokrou handrou v ruke. Je zaťažovaný mechanicky a tepelne a tekutinou je obliaty v celku často. V inštalácia chrániča tu nevidím žiadny alibizmus.
Mám shodný názor. Pokud chránič padá, většinou to není to chyba chrániče, ale spotřebiče.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Vojtěch Čechal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 14.03.2015, 18:03 » |
|
Rozumím tomu správně, že usporáků jsou obvyklé vyšší unikající proudy? Jestli ano, proč?
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.03.2015, 18:14 » |
|
U všech tepelných spotřebičů je větší pravděpodobnos t vyšších unikajících proudů, nejen u sporáků. Dle mého názoru se na tom podílejí zejména dilatační pohyby při poměrně prudkých výkyvech teplot.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 14.03.2015, 18:55 » |
|
Jaká je dnes praxe s instalaci sporákového vypínače v blízkosti sporáku? Před 40 léty to elektrikáře vždy instalovali, asi to muselo být i v nějaké normě. Dnes je to dobrovolné, anebo to nařizuje nějaká norma?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|