Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 25.03.2011, 18:38 » |
|
Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou kvôli väčšej bezpečnosti a prípadu, že jedno fičko se pokazí ?
|
Mojím hobby sa stalo Arduino
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.03.2011, 10:29 » |
|
Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou kvôli väčšej bezpečnosti a prípadu, že jedno fičko se pokazí ?
Bezpečnost jistě zvýšíte, raději bych ovšem investoval do jednoho spolehlivého, bez nutnosti zkoušení tl.
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 26.03.2011, 10:34 » |
|
raději bych ovšem investoval do jednoho spolehlivého, bez nutnosti zkoušení tl.
To je který?
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 26.03.2011, 15:14 » |
|
Dva chrániče do série, nebo dva jističe do série ničemu neodporují \třeba v rozvaděči/..... Nic není proti ničemu....jist ě že se zvýší spolehlivost.. . Jsou to ale vyhozené peníze..... /teoreticky se jeden může pokazit,ale zase i oba dva se mohou pokazit zejména pokud bude vadná série.... /....vlastní zkušennost...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.03.2011, 06:59 » |
|
Samozrejme manželka skúša každý týždeň všetky chrániče
Každý týden ? To je dost často, to pokud vím nežádá žádný výrobce. Je třeba uvažovat také opotřebení vnitřních součástí při zareagování, každý výrobce obvykle udává také mechanickou životnost - počet pracovních cyklů, který nebývá u chráničů nijak závratný.
|
|
|
|
|
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 27.03.2011, 09:50 » |
|
p. Svejkovský tak srandu si určite nerobím. Od kedy som objavil túto stránku a fórum tak si uvedomujem v akom stave bola a ešte z časti je v našom dome elektroinštalá cia. Postupne sa prerába celá inštalácia. Všetkým veľmi pekne ďakujem za odborné príspevky.
|
Mojím hobby sa stalo Arduino
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 27.03.2011, 20:48 » |
|
Je sice velmi dobré, že se snažíte o zlepšení stavu vaší elektroinstala ce, ale je otázkou, co vlastně získáte tímto zapojením. Podle mne pouze jeden chránič navíc, bez nějakého užitku. Osobně si také myslím, že by nebylo na škodu vybrat si nějakou kvalitní značku a jen dodržovat pravidelné testování, jak předepisuje daný výrobce. Samozřejmě nechat ho prověřit při uvedení do provozu revizákem. To bych viděl jako základ.
Sice to nebude nic proti ničemu, ale osobně bych to takto nedělal ani sám sobě u sebe doma.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 27.03.2011, 21:41 » |
|
Ostali mi 2 kusy asi 5 ročné chrániče ABB vo výbornom stave tak sa aspoň využijú na kúpeľňu.
|
Mojím hobby sa stalo Arduino
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.03.2011, 07:35 » |
|
Ostali mi 2 kusy ...
Ja som si hned myslel, ze toto genialne zyvsenie bezpecnosti asi platit nebudete. Pri pohlade na ceny PHF-7 od Eatonu alebo FI-H od Schracku (zvysena spolahlivost, typ G) rozumnemu cloveku okamzite prejde chut instalovat dva prudove chranice v serii. Samozrejme, v hobby marketoch predavaju za 16,- Euro krabicky na DIN listu dovezene z dalekeho vychodu, ktore pripominaju prudove chranice.
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #15 kdy: 29.03.2011, 09:24 » |
|
Já osobně bych dva chrániče za sebou nedával, považuji to za nevhodné z hlediska matení obsluhy i z hlediska dvojnásobných přechodových odporů na dvou kontaktech za sebou a zvýšení bezpečnosti je velice malé a diskutabilní. Raději bych nový kus ponechal dobře uskladněný jako náhradu za případně poškozený namontovaný.
|
|
|
|
|
|