Řeším podružný rozvaděč co stodoly. Přívod TN-C, hlavní jistič 24.1A charakteristik a M. Ve stodole budou
4 ks světel přimontované na trámech - jištění 6A/B 1 ks zásuvka 16A -jištění 16A/B (připojovaná zařízení - ruční elektrické náředí používaní i venku) 1 ks zásuvka TN-S 32A -bez jištění ? (připojovaná zařízení - elektormotor 5.13kW,svářečka)
Bude vhodné použít chránič 40A 4P 30mA (do podružného rozvaděče)? Doporučil by mi někdo případně něco ?
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
Znojmo (JM)
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #3 kdy: 20.08.2013, 19:03 » |
|
U podobných objektů se celkem běžně používá centrální chránič 0,03A. Řeší to ochranu před požárem i před úrazem.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Josef Chroustal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #4 kdy: 20.08.2013, 20:47 » |
|
Ano,tak jsem to myslel.Použít centrální chránič na ochranu všeho.Chráníče je vyrábějí pro různá proudová zatížení -platí v tomto případě cím víc tím líp ? Je to ale také o penězích a spolehlivosti. Doporučil by mi někdo výrobce chrániče,případně i proudovou zatížitelnost. (na zásuvku 32A bude občas připojen štěpkovač s motorem 5.13kW - rázy při štěpkování) Občasné výpadky chrániče by mi snad nevadily.
Přívod rozvaděče plánuji Cu 4x10mm v délce cca dva metry,který bude zapojen na stávající přívod v hliníku.V rozvaděči rozděleno na TN-S.Světla Cu 3x1.5mm ,zásuvka 230V - Cu 3x2.5mm ,zásuvka 400V -Cu 5x6mm délka 2m od rozvaděče.Dalo by se někde ušetřit ?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=5550;type=avatar)
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #5 kdy: 20.08.2013, 22:33 » |
|
... Přívod rozvaděče plánuji Cu 4x10mm v délce cca dva metry,který bude zapojen na stávající přívod v hliníku.V rozvaděči rozděleno na TN-S.Světla Cu 3x1.5mm ,zásuvka 230V - Cu 3x2.5mm ,zásuvka 400V -Cu 5x6mm délka 2m od rozvaděče.Dalo by se někde ušetřit ?
O jakou úsporu vám jde? Kabel CYKY 4x10 je kolem 110 - 120 Kč za metr, kdybyste udělal bod rozdělení v místě připojení, tak CYKY 5x6 je někde kolem 80 - 90 Kč za metr. Pokud máte v místě plánovaného napojení spojení na HOP, nebylo by špatné to tam mít i rozdělené (bod rozdělení přizemněný) K zásuvce by mělo stačit 5x4, ale je to takový zásadní rozdíl "na 2 metrech"? Chránič - když "osvědčená kvalita", asi by u mě zvítězil EATON nebo Schneider, když "levnější" varianta s přijatelnou kvalitou, možná BONEGA, pak jsou tu značky jako Kania nebo Noark, kde mám nějaké horší zkušenosti i negativní reference. (omlouvám se těm, které jsem nejmenoval, člověk nemůže zkoušet všechno...)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=5550;type=avatar)
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #11 kdy: 21.08.2013, 23:47 » |
|
... Uvažuji o Eaton PF6-40/4/003 -bude OK ? Na zásuvku 230V budu připojovat i svařovací invertor -mám obavy z vypadávání chrániče.
Jsou chrániče standardní a pak různé "speciální". Asi by nebylo špatné dát tam "zpožděný". Chránič může vypadnout při 50% jmenovitého proudu a musí při jmenovitém reziduálním proudu. Chrániče 30mA (celkem není zásadní rozdíl, jestli je Eaton, OEZ, Bonega, Legrand...) běžně vypínají kolem 20mA, některé kusy již kolem 17-18 mA. Acti-9 od Schneidera by měl reagovat až nad 25mA, takže těch "nežádoucích výpadků" by mělo být méně... Asi to je nějaká vlastnost, ale když přes chránič teče rozdílový proud řádově 20 - 30% jmenovitého proudu, normálně drží, ale je citlivý na různé špičky. Pokud bude invertor udělaný "seriozně" asi by neměl mít větší unikající proud než 3,5mA. Nebo našli výrobci nějakou kličku, vyjímku?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Josef Chroustal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #13 kdy: 22.08.2013, 17:35 » |
|
Měl by někdo tip kde sehnat chránič se zpožděním (G) do 1500kč ? narazil jsem na typy SI , A , B atd. Naco se který používá ?
|
|
|
|
|
Josef Chroustal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #15 kdy: 22.08.2013, 18:52 » |
|
Asi máte pravdu -moc to řeším,ale je to za moje peníze (chránič za 4-5 tis nepřipadá v úvahu).Na zásuvku pro invertor plánuji jistič 16A/C -bude vhodnější pro tento případ 10kA ? Další svářečku mám homemade 210A 2x380V ještě po dědovi (pomalu z dob za války).Vaří bez problému dodnes.Izolačn í stav jsem nikdy neřešil -docela z toho mám obavu.Před řadou let jsem jednomu známému spravoval zmiňovanou KS250 - bez sebemenšího problému.Dokon ce jsem měl jednou půjčený kompresor pro zbíječku ORLÍK - musel jsem překlenout jistič 21A/M v podružném rozvaděčí.Hlav ní jistič držel v pohodě.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=5550;type=avatar)
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #17 kdy: 22.08.2013, 22:51 » |
|
...Na zásuvku pro invertor plánuji jistič 16A/C -bude vhodnější pro tento případ 10kA ? ...
Ten parametr 10kA moc nevyužijete, možná jako hlavní jistič před elektroměrem. Ve stodole bych si neuměl představit takové parametry sítě, aby bylo pravděpodobné překročení zkratového proudu 6kA. Možná kdyby ten jistič hodně často "padal", tak že by snad ten kontakt vydržel o něco víc...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|