Martin - anonym
|
 |
« kdy: 09.10.2009, 09:48 » |
|
Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Koukal jsem na popisek v pojistkové skříni, ale nejsem si jist. Myslím, že žádný jistič / chránič v sérii nemám.
#105#
|
|
|
|
|
Zdeněk Dokulil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2009, 17:43 » |
|
Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Ne. Nicméně existují prvky, které tyto 2 funkce slučují "v jedné škatuli", takže je možné, že máte osazeny tyto a jako laik je nerozeznáte. Z Vašeho dotazu není patrné, jestli postrádáte jističe, nebo chrániče.
|
|
|
|
|
|
Olda Morávek
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2009, 21:46 » |
|
Jak už předeslali kolegové v předchozích příspěvcích, chránič jako jistič nefunguje. Nicméně, je třeba dodat, že vůči zemnímu zkratu se zachová stejně, dokonce s rychlejším odpínacím časem a to i v případě spojení středního vodiče s ochranným. Ale vůči zkratu mezi pracovními vodiči bude netečný. Navíc existuje řada chráničů různých výrobců, které tyto funkce kombinují. Laicky řečeno, jsou to přístroje 2 v 1
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2009, 08:05 » |
|
JEN doplním kolegy ... Když zapojíte chránič jako takový, musíte mu předřadit i jištění jističem,pojistkami.... /pozor na zatížitelnost kontaktů toho chrániče vzhledem k jištění/...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2009, 11:41 » |
|
Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.
Opravdu?  A co takhle byt 3+1, kde najdete 5x zásuvkový obvod 16A, 1x světla v koupelně 10A a 2x 10A podlahovka? Často je použit centrální chránič (neříkám, že je to úplně dobře). To byste potřeboval FI nejméně 110A! Nebo jich tam nacpat alespoň 5 kousků. Chránič se dimenzuje podle předřazeného jističe. Ten prostě větší proud nepropustí, i kdybyste za něj instaloval třeba deion.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2009, 14:17 » |
|
Jednoduše...ch ránič /bez proudového kombi jističe/ třeba 40A /nápis na něm -kontakty/ tak před něj doporučuji dát max 32A jistič....nedo poručuje se dávat tzv. na knop tj 40A jistič...i když kontakty by to měli vydržet..
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 10.10.2009, 18:54 » |
|
Chránič se dimenzuje podle předřazeného jističe. Ten prostě větší proud nepropustí, i kdybyste za něj instaloval třeba deion.
Má pravdu, předsedo Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.
Má pravdu, předsedo. Platí tehdy, když jištění před rozvaděčem (nebo před chráničem) je větší než In chrániče. Viz však další citaci... Jednoduše...ch ránič /bez proudového kombi jističe/ třeba 40A /nápis na něm -kontakty/ tak před něj doporučuji dát max 32A jistič....nedo poručuje se dávat tzv. na knop tj 40A jistič...i když kontakty by to měli vydržet..
Má pravdu, předsedo. Tvrdí to obvykle výrobci chráničů a ti mají, jak známo, nejzávaznější slovo.
|
|
|
|