JosefS
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 25.06.2013, 10:50 » |
|
Teď je tam "klasický" chránič 4p 40A 30mA a stává se, že když zapne čerpadlo, chránič vybaví (ale ne vždy). Čerpadlo je třífazové ve studni. Předtím, než se měnilo, bylo prý slabší a s chráničem problém nebyl. Teď dali nějaké silnější čerpadlo a zlobí to. Může to dělat ta délka kabelu (myslím, že je tam 4x2,5mm)? Pomohl by chránič typu G?
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2013, 14:38 » |
|
V první řadě bych provedl nějaké měření a teprve potom bych vymýšlel nějaké řešení. Zkusil bych prvně izolační stavy motoru i přívodního vedení, potom bych zkusil za provozu změřit unikající proudy. Pokud chránič vypadává pravidelně při rozběhu čerpadla, ale všechny naměřené hodnoty jsou v pořádku, měla by pomoci výměna chrániče za typ "G".
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Kastner Lubomír

Offline

Kastner Lubomír - specialista na elektromotory
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2013, 14:43 » |
|
Pokud se chceme korektně bavit o ochranách apod. je nutné vědět co se má chránit nebo jistit. Výraz čerpadlo, 180m od rozvaděče apod. je na nic. Jaké čerpadlo, štítkové hodnoty, jaký kabel, uložení kabelu apod. Doplňte prosím údaje a pokusíme se vám poradit.
|
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
|
|
|
|
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2013, 22:43 » |
|
No problém je v tom, že na tom okruhu, kde je to čerpadlo, jsou napojeny i zásuvky 400V, které jsou venku na dvoře. Proto kdyby pomohl typ G, tak by to bylo řešení. Měřil jsem izolační odpor jednotlivých fází vůči PE (vedení + čerpadlo), všechny byli někde mezi 5 - 10 MOhmy, přesně už nevím (Megmet).
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2013, 22:51 » |
|
Hodnota izolačních stavů 5 MOhm (pokud je to měřeno i s připojeným čerpadlem) by měla být dostatečná. Kdy chránič vypíná ?? Pokud je to v okamžiku zapnutí čepadla, měl typ chrániče "G" pomoci, jak už jsem psal dříve.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2013, 08:23 » |
|
Přesně tak, vypadává, když čerpadlo zapne. Hlavně, když se večer někdo koupe. Když jsme to zkoušeli dopoledne, tak to zrovna beželo bez problémů. Ještě jsem měřil izolační odpor celé elektroinstala ce mezi sběrnicí PE a N a ten byl původně 0,1 MOhm (našli jsme špatné vedení ve sklepě), po odpojení byl odpor něco přes 1 MOhm (při neodpojených spotřebičích), ale i to nepomohlo. Chránič vybavoval při zapnutí čerpadla.
|
|
|
|
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 11.07.2013, 21:35 » |
|
Tak výměna za chránič typu G pomohla. Už to drží, když zapne čerpadlo.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 12.07.2013, 04:27 » |
|
Přesně tak. Proč je tam vůbec chránič?  Možná proto že No problém je v tom, že na tom okruhu, kde je to čerpadlo, jsou napojeny i zásuvky 400V, které jsou venku na dvoře.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|