Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.07.2018, 16:12 » |
|
Který zoufalec na to dá revizi?
Většinou ten, který si neuvědomuje, že dlouhá léta v teplákách za nic takového nestojí. A přesto se jich mezi námi najde většina, kterým peníze nesmrdí za cokoli.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 26.07.2018, 22:16 » |
|
Dělám novou elektroinstala ci v novostavbě. Chtěl bych mít celou instalaci přes proudové (3f) chrániče, kromě elektrokotle, bojleru a varné desky(trouby). Vzhledem k tomu, že pro světelné obvody je nutné mít od tohoto roku také RCD, by mne zajímalo, jestli bude lepší tyto obvody (5) dát zvlášť přes další samostatný dvojpólový chránič nebo je nechat na některém 3f chrániči s ostatními zásuvkovými obvody?
Otevřete 33 2000-4-41 ed.3 a s ní 332130 Ed3 se změnou související s ed3 4-41. Napoví to něco k tomuto.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.07.2018, 08:05 » |
|
Kolegové se snaží říci, že "elektrika" patří mezi vyhrazená technická zařízení (VTZ) na těch smí pracovat jen osoby s patřičnou kvalifikací, které se vám evidentně nedostává. Dále, že základem každého VTZ, je kvalitní projektová dokumentace, kterou ostatně potřebujete zároveň jako podklad k provedení revizní prohlídky. K těmto zákonným podkladům patří i výrobní dokumentace rozvaděče a podobně. To vše když pominu, že dle nejaktuálnější normy na provádění revizí, má RT do revizní zprávy dostat i podpis zástupce montážní firmy (což vy nejste) a zástupce projektanta, pokud nejde o jednu a tutéž osobu. Tedy vám pak nezbude nic jiného, než pozvat RT, který "nevidí na obě oči" , ale s rizikem že je bude mít zavřené po celou dobu revize, pokud se vůbec ukáže na stavbě. Sice pak dostanete papír s razítkem, ale nebudete znát skutečný stav (bezpečnost) vaší instalace a to nevadí jen lidem s velmi nízkým IQ a bez lásky ke své rodině, kterou tím vlastně přímo ohrožují. Věřte že jsem se během několika revizí až vyděsil, čeho jsou někteří lidé schopni, kvůli ušetřené tisícovce a to že jim pak stačí pro pocit bezpečí jen cár papíru bez nějaké hodnoty.
Jinak dle aktuálních platných předpisů, se má použít samostatný proudový chránič pro každý světelný okruh. Tedy odpověď na vaši otázku znáte. Jen bych doplnil, že nejlepší by ale bylo, nechat to na někom kdo bude vědět co dělat. Osobně bych se například velmi bál nést odpovědnost za něco, čemu vlastně vůbec nerozumím (mírně řečeno) a k čemu nemám potřebné (zákonné) oprávnění. To i proto, že v případě problému (požár, úraz, nebo přímo smrt) to u soudu jde k tíži toho, kdo nařízení ignoroval.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.07.2018, 10:04 » |
|
všem za odpovědi. Máte recht, nechám to na někom kvalifikovaném . Začal jsem si nedávno dodělávat padesátku a asi mi po první zkoušce narostla ramena. Není ostuda přiznat si, že na něco nemám. Osobně také některé elektropráce, nebo třeba revize strojů, předávám dalším, v tomto zkušenějším kolegům. Nikdo nemůže umět všechno a než zbytečně riskovat, tak si raději vyberu klidný spánek. Pokud jste vlastníkem platné vyhl.50, jste schopen si tuto instalaci provést sám. Ale návrh (projekt), kde se řeší třeba právě počet PCH, zásuvek na okruhu, uložení a podobně, podle kterého to uděláte, si nechte rychle zpracovat. Usnadní vám to cestu k funkční a bezpečné instalaci. Je spousta věcí, které si člověk může udělat sám, i na elektrických rozvodech, pokud je trochu šikovný a "je ochoten poslechnout rady a pokyny".
Pokud potřebuje investor ušetřit, pomohu mu zpravidla tím že ho to nechám vysekat, zasádrovat krabice, kabely a podobně. Vždy si kabely snažím tahat sám a předejdu tak mnoha pozdějším problémům. Vlastně mi to tak i celkem vyhovuje. Ušetřím si tak spoustu času a práce.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 29.07.2018, 16:14 » |
|
Je to lepší......dok once bezpečnější
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 01.08.2018, 08:49 » |
|
Všechny světelné obvody v prostorech pro bydlení dát přes chránič 30mA dnes již ano. Není ale nutné pro každý z pěti světelných obvodů instalovat samostatný chránič.
No záleží na tom, jakou kdo vyznává definici nutnosti.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 01.08.2018, 08:57 » |
|
Všechny světelné obvody v prostorech pro bydlení dát přes chránič 30mA dnes již ano. Není ale nutné pro každý z pěti světelných obvodů instalovat samostatný chránič. Nakombinovat za chránič nějaké obvody světelné a k nim zásuvkové je možné.
Ano, je to možné, ale kromě hlediska funkčnosti a světla při výpadku chrániče třeba od pračky je tu i hledisko legislativní, které říká, že na jeden chránič jen jeden světelný okruh. Chráničům 3-fáz. bych se raději vyhnul.
To jako myslíte více 1f chráničů? Proč? Zvláště pak s přihlédnutím k první části.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #15 kdy: 01.08.2018, 12:44 » |
|
Řeč je o prostorech pro bydlení a rozhodně zde neplatí, že proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod. Je to na úvaze.
ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.2.9
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|