Autor Téma: Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?  (Přečteno 48471 krát)
Jozef1581
« kdy: 23.11.2010, 22:35 »

Môžem zapojiť prúdový chraníč do ističovej skrine v paneláku, ked mám ešte starú hliníkovú a dvojžilovú elektroinštalá ciu? Prerábali mi jadro a dali mi tam síce medené káble ale len dvojžilové. Chcel by som zapojiť prúdový chránič do celého bytu alebo aspoň do kúpelne.

Původní otázka:Prúdový chranič na starej elektroinštalá cií ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek2752
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2010, 09:46 »

Ne !!
Už to tady bylo mnohokrát, včetně důvodů proč to tak nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2010, 10:00 »

Proudový chránič použít lze, ale pouze k tomu, abyste jím mlátil do hlavy autora Vaší elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.11.2010, 10:03 »

Pokud vám do zásuvek vedou jen dva dráty a chcete chránič máte možnost pouze zásuvky s integrovaným chráničem ,  vyrábí ABB, že vám nedali do rekonstruované ho bytového jádra "trojdrát" je škoda, názory se budou lišit, leč lze obecně konstatovat, že pokud bylo dílo skutečně nazváno rekonstrukcí, nikoli opravou, bylo použití "trojdrátového" vedení povinností a to z jádra až po bytový rozvaděč, kde měl být právě osazen proudový chránič.


Použití takového chrániče je řešení ovšem na hraně norem a trochu nouzové, je napasované právě na bytová jádra, kde to do doby rekonstrukce instalace v bytě moc jinak nejde.

Pokud ještě nemáte obklady, nechte si instalaci předělat na "trojdrát"+chránič v rozvaděči, bude to investice, které není třeba litovat, na tom, že chrániče bezpečnost instalace skutečně zvyšují je mezi odborníky skutečná shoda.
Hlavně doporučuji při nákupu chrániče koupit  výrobek kvalitní, nikoli ten, který naleznete mezi rohlíky v marketu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 24.11.2010, 15:03 »

Okamžitě zastavte poslední platbu svému dodavateli těchto prací. Reklamujte jeho provedení s tím, že neodpovídá současným předpisům. Doporučuji se obrátit na nějakého RT, ať vám napíše všechny důvody proč a v čem, vaše instalace neodpovídá normám. To se musí zjistit přímo na místě.  
V případě, kdy se bude dodavatel vyzouvat ze svého pochybení, tak bude nejlepší se obrátit na některý ze státních úřadů a podat podnět na tuto firmu.
Pokud firma dodala i revizní zprávu, tak podnět i na práci tohoto RT (revizní technik). Revize a ostatní doklady budou jako důkaz.

Nic jiného s tím nejde dělat. Leda by jste to znova zaplatil jiné firmě sám a znovu, aby to bylo v pořádku a bezpečné v souladu se všemi předpisy.

Opět to vidím na práci nějakého elektrozedníka bez oprávnění. Ale účtuje si jako velkej machr, i když to vždy pokazí. Jen aby náhodou nemusel platit jinému. Vždyť je to jen kabel z krabice do krabice a oni s tím nadělaj takovej humbuk. Pak chtěj dávat novej rozvaděč a chránič, když to je zbytečné a pak budu drahej pro investora. Udělám to sám, pán nic nepozná a oba budem spokojený.
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.11.2010, 15:15 »

To Franek
 Pokud byla prováděna oprava, pak je ať si o tom myslíme co chceme vše v porádku.

Hodně těchto fi. moc neví jak to udělat, ale ví co mají říct - "byla to pouze oprava instalace"

Dokonce i prodavači v mark. ví co mají říkat, když jsem se podivoval na Cykynou s méně než "primerosovou" izolací za výhodnou cenu, bylo mě řečeno, že tento kabel je pouze na zvonkové obvody (3x2,5mm).

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 24.11.2010, 16:10 »

Rozhodující bude smlouva o dílo. Tam by to mělo být správně pojmenované. Záleží ale na každém, jestli dá přednost kvalitě, kde má smlouvy projekty a revize na vše, nebo pouze ceně, kdy se to prostě ochč....e a udělá jen na dohodu. Chápu, že u většiny vyhrává cena. Ale to se pak nesmí divit, když maj doma zmetek. Pak ani nemaj v ruce důkaz (smlouvu, revizi, projekt) a tím i smůlu při reklamaci. To bývá ale pozdě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.11.2010, 16:33 »

Je škoda, že tyto praktické věci ohledně "polorekonstruk cí" (dvoudrát/třídrát/kdy/jak) nejsou v normách zakotveny alespon v národních doplncích a pod.
Další problém vidím v tom, že je v republice mnoho "elektrikářů" ,  do elektriky se pustí skoro každý, cesty ven jsou dvě:
1. celý národ budou Elektrikáři
2. současní Elektrikáři budou bez milosti ničit "elektrikáře" a budou držet maximálně spolu,ať se jejich zájmové či profesní sdružení jmenuje jakkoli

Jelikož ani jedna z možností není reálná, nepředpokládám v dalších letech snížení objemu prodeje dvojlinek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.11.2010, 19:00 »

Norma je technický předpis, kuchařka. Nemůže nařizovat, jak se mám chovat při rekonstrukci. To může zákon, nařízení vlády nebo vyhláška. To, že by se měli elektrikáři domluvit a začít lobovat jako třeba kominíci je pravda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.11.2010, 19:28 »

To Svejkovský
Proč by norma nemohla přinést odpověd např.

rozšíření obvodu o další zásuvku - jedině trojdrát a dráty zapojit tak a tak, (jen na tomto fóru jsem napočítal 3možné způsoby zapojení z TN-C do TN-S)

Je hodně "šikulů" , . co dokážkou instalaci dle starých norem rozšiřovat "donekonečna" ,  dokonce za pomoci Al vodičů a dle norem je to O.K.

Stejně tak používání FeZn zemničů - jak dlouho mohou v zemi vydržet, a plnit funkci zvláště, když jsou před položením rovnány či ohýbány krumpáči a nízká hodnota uzemnění je pak zabezpečována jen na papíře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 24.11.2010, 20:34 »

TN-S)

Je hodně "šikulů" , . co dokážkou instalaci dle starých norem rozšiřovat "donekonečna" ,  dokonce za pomoci Al vodičů a dle norem je to O.K.


Tak nevím, jak by se pak tvářili ti šikulové a jejich RT (jestli vůbec nějakého mají) když by došlo k nějakému úrazu el. proudem. Asi by jim soudce vysvětlil proč dostali pár let natvrdo.

Ale na to dál už nemám sil. Podle mne to prostě není v pořádku a určitě ani podle platných norem.

Klidně se i vsadím, že žádný z nich neměl na elektriku oprávnění. Minimálně na tom bych je dokázal dostat do úzkých.

Dál se k tomu už nevyjadřuju. Nehodlám pořád psát o tom co kdyby. Navrhnul jsem řešení. Tazatel si může vybrat a zařídit se podle svého názoru a svědomí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.11.2010, 21:08 »

To Franek
 Pokud byla prováděna oprava, pak je ať si o tom myslíme co chceme vše v porádku.

Hodně těchto fi. moc neví jak to udělat, ale ví co mají říct - "byla to pouze oprava instalace"

Dokonce i prodavači v mark. ví co mají říkat, když jsem se podivoval na Cykynou s méně než "primerosovou" izolací za výhodnou cenu, bylo mě řečeno, že tento kabel je pouze na zvonkové obvody (3x2,5mm).
Oprava  neoprava elektrikář který v dnešní době tahá instalaci TN-C - zásuvky a světlla tak není elektrikář ale De.......l Pokud opravuji starou instalaci, tak natáhnu kabely 3X a při případné rekonstrukci se dají použít. Jinak v této diskusi naprosto souhlasím s kolegou Fraňkem!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.11.2010, 21:36 »

To já taky s p.Fraňkem souhlasím, souhlasím i s Vaším názorem, že elektrikář který natáhne dvoudrát je "nepředvídavý".
Počátek problému vidím v minulosti, kdy elektrikáři na rozdíl od plynařů lidi málo strašili,no a to je výsledek.
Dokud nebude mít občan před elektrikou stejný respekt jako např.  před plynem nebude lépe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 24.11.2010, 21:46 »

Moje oblíbené srovnání elektriky s automobily:
Zákon 361/2000Sb. známe, dodržujeme a kdo by si dovolil "jezdit bez řidičáku",  na toho máme jistý systém jak to řešit, potrestat,...
Zákon 174 o VTZ v aktualizovaném znění "většinou" dodržujeme pokud jde např. o tlaková zařízení, ale naopak  u elektrických zařízení ignorujeme jak zmíněný zákon, tak vyhl. 50 a jaksi chybí "zájem zákonodárců" vytvořit páky na to, aby bylo možné něco podniknout proti těm, co svojí neodbornou činností mohou ohrozit druhé!

Když si do starého auta přidám třetí brzdové světlo, seberou mi OTP nebo neprojdu na STK.
Co se stane, když si k síti TN-S připojím dvoudrátovou prodlužku vlastní výroby? Dokud to někoho nezabije, nestane se nic!

Asi je těch průserů na silnicích pořád tak moc, že bezpečnost elektrických zařízení není "téma číslo jedna"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.11.2010, 21:57 »

To Schwarz
Lidi je třeba strašit a strašit a strašit.

Vandalů,co zničí něco na elektriku je spousty ,ale ještě jsem nezažil výtečníka snažícího se vytrhnout plynovou trubku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.11.2010, 22:21 »

Stejně tak používání FeZn zemničů - jak dlouho mohou v zemi vydržet, a plnit funkci zvláště, když jsou před položením rovnány či ohýbány krumpáči a nízká hodnota uzemnění je pak zabezpečována jen na papíře.

Co máte proti FeZn zemniči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.11.2010, 23:17 »

Môžem zapojiť prúdový chraníč do ističovej skrine v paneláku, ked mám ešte starú hliníkovú a dvojžilovú elektroinštalá ciu? Prerábali mi jadro a dali mi tam síce medené káble ale len dvojžilové. Chcel by som zapojiť prúdový chránič do celého bytu alebo aspoň do kúpelne.

Původní otázka:Prúdový chranič na starej elektroinštalá cií ?

Pro mudrlanty co neumějí číst jsem vložil citaci.
Když firma ,  nebo někdo kdo dělá instalace polemizuje ,  že se jedná pouze o opravu, tak se hluboce mýlí. Dělalo se nové jádro. Pravdu má kolega Franěk a můžete si myslet co chcete. Ten kdo to dělal nedodržel platné předpisy a je plně odpovědný za paskvil co provedl !

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.11.2010, 06:28 »

Stejně tak používání FeZn zemničů - jak dlouho mohou v zemi vydržet, a plnit funkci zvláště, když jsou před položením rovnány či ohýbány krumpáči a nízká hodnota uzemnění je pak zabezpečována jen na papíře.

Znám místa kde je takový zemnič prokazatelně víc jak 25let a stále dobrý. On je tam určitě déle ale před 25 lety jsem ho poprvé osobně měřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.