Autor Téma: Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?  (Přečteno 25413 krát)
Seitecusb20
« kdy: 06.05.2012, 20:21 »

V jednom domě jsem dělal nové rozvody, ale majitel je trošičku škrt a material si chtěl kupovat sám.. Já mu psal co ma koupit a on to koupil.
Teď k problému .. napsal jsem mu že potřebuje 1f 16A chraničojistič a dnes mi dovezl 25 A..
Problém nastává hned v několika bodech ... jedná se o zásuvku na kuchynské lince ke které je určen a druhý problém je, že hlavní jistič je 25....

Otázka zní ... Bude velké zlo zasuvku na kuchynské lince připojit na 25 chraničojistič ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 06.05.2012, 20:41 »

Zlo převeliké, kde koupil, ať tam vymění. Jen mám obavy, že 16A neměli a vnutili mu těch 25A se slovy: "Čím víc ampér, tím více výkon"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Seitecusb20
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2012, 20:44 »

Zlo převeliké, kde koupil, ať tam vymění. Jen mám obavy, že 16A neměli a vnutili mu těch 25A se slovy: "Čím víc ampér, tím více výkon"

Jojo, já osobně jsem si to myslel také...Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.05.2012, 20:44 »

No to bude velké zlo...
1. Zásuvka určitě není stavěná na 25A podivej
2. Nepředpokládám, že k zásuvce vede kabel CYKY 3x4mm2 (možná i 6mm2, to by se muselo spočítat dle místních podmínek)
3. Chráničojistič 25A/0,03/4 jsem ještě neviděl (jdu koukat do katalogů)

EDIT 20:48: Tak existuje. šrek má dokonce jednofázově do C40A/1+N/0,03, ovšem trojfázové jen do C16/3+N/0,03
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.05.2012, 20:44 »

Také jsem byl mladej blbej a začínal jsem! Dneska už vím, že buď to půjde podle vás a nebo vezměte nohy na ramena a utečte! Jistit něco v kuchyni 25A je sebevražda! Nehledě na to, že rozvaděč si máte nechat udělat odbornou firmou aby jste měl štítky a dokumentaci k revizi!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.05.2012, 20:47 »

Kdyby se dokoupil okruhový jistič 16A a dal se za ten chránič...
A nemusel by být jen jeden...
Ale tak to asi majitel nechtěl...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Seitecusb20
« Odpověď #6 kdy: 06.05.2012, 20:50 »

Nehledě na to, že rozvaděč si máte nechat udělat odbornou firmou aby jste měl štítky a dokumentaci k revizi!

Při malé rekonstrukci (3 jističe ) do starého rozvaděče snad nebudu řešit odbornou firmou, když stačí nacvaknout zapojit a je to ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 06.05.2012, 20:53 »

To smrdí rekreací na Krymu  zle. Pokud tam není nějaká průmyslová zásuvka 230V/32A a odpovídající kabel, je nadproudová ochrana na úrovni hřebíku v pojistkové vložce.

3. Chráničojistič 25A/0,03/4 jsem ještě neviděl (jdu koukat do katalogů)

Spíš mě napadá, jestli to nebude 2P chránič bez nadproudu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Seitecusb20
« Odpověď #8 kdy: 06.05.2012, 20:57 »

To smrdí rekreací na Krymu  zle. Pokud tam není nějaká průmyslová zásuvka 230V/32A a odpovídající kabel, je nadproudová ochrana na úrovni hřebíku v pojistkové vložce.

Spíš mě napadá, jestli to nebude 2P chránič bez nadproudu...

Donesl to s tím, že mu to doporučili ...  Já věděl, že to bude určitě zlo, proto jsem se raději poradil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.05.2012, 22:08 »

To Petr M: Ano to je taky možnost...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 07.05.2012, 01:12 »

Jak se takhle může ptát někdo, kdo dělá el. rozvody?  TO je vtip?

Při malé rekonstrukci (3 jističe ) do starého rozvaděče snad nebudu řešit odbornou firmou, když stačí nacvaknout zapojit a je to ...

JO, taky názor. Zajímá mě definice "malá rekonstrukce" a "velká rekonstrukce". Znám jen definici rekonstrukce, možná ještě částečná rekonstrukce. ALe u soudu je pak jedno, jestli jste dělal jednu zásuvku, nebo celý dům. Jde o práci na VTZ (vyhrazená tech. zařízení) kde podle zákona smí práci provádět pouze osoby s oprávněním. Zkuste o svém názoru pak přesvědčit PČR.


I podle mého soudu,  půjde o 2P chránič, bez nadproudové ochrany  25A. Úplně vidím, jak laik ve velkoobchodě vysvětluje co a k čemu to potřebuje, když ani nechápe k čemu a proč to vlastně má doma.   Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 07.05.2012, 05:53 »

Jističochránič má na sobě označení s vyjádřením charakteristik y jističe (obvykle písmenka B,C,D),  takže např. B16/2/0,03/,  chránič má vyznačenu pouze hodnotu proudu 25/2/0,03. Tento systém značení odpovídá výrobkům Eaton-Moeller, jiní výrobci mohou mít označení jiné, ovšem vždy je zachováno to, že pokud se jedná o jističochránič, je vyznačena charakteristik a jističové části.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #12 kdy: 07.05.2012, 06:16 »

Otázka zní ... Bude velké zlo zasuvku na kuchynské lince připojit na 25 chraničojistič ?

Nic ve zlém, chápu že učený z nebe nespadl a je rozhodně lepší se zeptat  - za to máte plus,  ale přece bych se asi trochu bál bydlet v domě, kde provedl rekonstrukci někdo, kdo pokládá takovouto otázku.
Pokud  je to opravdu jističochránič ,  přívod 3Cx2,5 a 16A zásuvka tak rozhodně ne. Pokud.....
Zkuste dodat ještě třeba foto onoho přístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 07.05.2012, 07:06 »

Při malé rekonstrukci (3 jističe ) do starého rozvaděče snad nebudu řešit odbornou firmou, když stačí nacvaknout zapojit a je to ...

Tiez som zvazoval, ze "malu rekonstrukciu" svojej dolnej koncatiny si spravim sam. Ale nakoniec som skoncil u doktora.. nieco na tom bude, vsak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.05.2012, 07:21 »

Při malé rekonstrukci (3 jističe ) do starého rozvaděče snad nebudu řešit odbornou firmou, když stačí nacvaknout zapojit a je to ...
Taky jsem si myslel, že když udělám jen takovou malou "rekonstrukci" auta, dám tam motor z bouraného vozu a upravím zadní část, aby se tam dalo něco naložit, že to bude OK
Ale prý mi to neprojde na STK...
To je opravdu takový rozdíl mezi prováděním STK u aut a revizí u elektroinstala cí, když obojí (auto i elektroinstala ce) může "maximálně způsobit někomu úraz"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Honza Páral
« Odpověď #15 kdy: 07.05.2012, 09:43 »

Taky jsem si myslel, že když udělám jen takovou malou "rekonstrukci" auta, dám tam motor z bouraného vozu a upravím zadní část, aby se tam dalo něco naložit, že to bude OK

Na vesnicích zcela běžný postup, a pokud zůstanete jen u té výměny motoru tak i v běžném provozu takových aut potkáte hromady (Škoda 120 s motorem z Felicie atd...). Jedou za dva roky se tam před STK hodí původní a po kontrole se vymění.

Znám lidi co si doma dělali i rozvody plynu (a na ty není ani potřeba revize) Pláč - elektrika je proti tomu prý brnkačka  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #16 kdy: 07.05.2012, 09:52 »

Znám lidi co si doma dělali i rozvody plynu (a na ty není ani potřeba revize) Pláč - elektrika je proti tomu prý brnkačka  zle

Na plyn je potřeb tlaková zkouška...

V koupeným domě jsem narazil taky na amatérský kulišárny. Nachystaný kabel do průjezdu, původně na keramickou pec. Jištění 20A/B, taženo po dřevěným trámu, bez RCD...  A je to CYKY 5x2,5 zle Chtěl jsem to použít na rozvodnici do letní kuchyně a místo toho budu zase sekat kus vedení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.05.2012, 11:12 »

V koupeným domě jsem narazil taky na amatérský kulišárny. Nachystaný kabel do průjezdu, původně na keramickou pec. Jištění 20A/B, taženo po dřevěným trámu, bez RCD...  A je to CYKY 5x2,5 zle Chtěl jsem to použít na rozvodnici do letní kuchyně a místo toho budu zase sekat kus vedení...
Ve Vašem případě za určitých okolností žádný problém nevidím CYKY 5X2,5 po dřevěném trámu RCD být vždy nemusí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.