Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 09.10.2008, 11:45 » |
|
Myslím si, že je to jedno,ináč by sa nedalo na jeden prúdový chránič pripojiť viacej obvodov, ale pre istotu sa pýtam. Môže byť pred ističom umiestnený prúdový chránič, alebo musí byť postupnosť najskôr istič , potom chránič? Pred dva ističe 16A, chcem predradiť jeden prúdový chránič 25A. Je to takto ok?
|
|
|
|
|
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2008, 12:15 » |
|
Ano, hlavný istič 3x25A. Vďaka za odpoveď.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2008, 16:51 » |
|
proudový chránič na 25A je málo..doporuču ji dát o stupeň větší jak má jištění před elektroměrem.. .nezapomínejme že je to na doraz, při zkratu může odejít...cenov ě je to skoro stejné...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Rudo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2008, 13:45 » |
|
, môže to byť aj naopak?, príklad pred hodinami 25A istič, potom 20A istič prívod do podružnej rozvodnice, potom 16A istič a nakoniec 25A prud.chránič ? jedná sa výťah a je to z dôvodu jednoduchšieho zapojenia v rozvodnici, ďakujem.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2008, 16:32 » |
|
Tak jak to popisujete tak může..protože máte proudový chránič 25A jištěný 16A jističem... Chránič /samostatný/ nemá proudové jištění...chrá nič má vyšší proudové zatížení jak jistič 16A...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Rudo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2008, 18:35 » |
|
Ďakujem za odpoveď
|
|
|
|