Martin Kurka 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Projektant automatizace a strojů 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 06.06.2009, 19:44 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Vážený pane Mullere, doufám, že váš dotaz není míněn profesionálně vážně, ale jako zvídavost pro představu. Na váš dotaz se dá leda zodpovědět, že 180kW motor si vezme v ustáleném běhu asi 300A. Z toho vyplývá, že se bude jistit deonem se speciální elektronicky nastavenou charakteristik ou. Charakteristik u převážně určí výrobce vrtné soupravy (těžký/lehký rozběh, reverzace...). Kabel bude nějaká těžká důlní šňůra  určitě vyššího průřezu než  4x95mm2 ale spíš mnohem mnohem vyššího průřezu - hodně záleží na délce, materiálu, napájení, prostředí,uložení...Kabel se vyplatí jistit proti zkratu na začátku a proti přetížení na konci. A taky záleží na tom, jaký je a jak daleko je napájecí důlní transformátor.  Cena práce projektanta se mnohdy blíží ceně několika metrů takového kabelu a chyba v návrhu odhadem může stát nejen nemalé peníze, ale i mnoho životů, takže na takový úkol se i z hlediska zdravého rozumu vždy vyplatí projekt. Na takové kabely už jsou potřeba motorické kabelové bubny, odvíjecí kozlíky a jiná havěť pro speciální vypínání a napojování. A to nemluvím, že to spadá pod báňský úřad a je tu nutné zohlednit i případnou výbušnost prostředí, elektrické hlídání izolace protože to je vždy mokré prostředí a potřebné ochrany a bezpečnostní důlní vypínací prvky.  Prostě projekt jako řemen.   
						 |