Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
|
|
|
|
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2006, 11:13 » |
|
Při příkonu kotle 18kW bude proud 26A. Nejbližší vyšší jistič má hodnotu 32A. Podle toho je třeba dimenzovat jak kabel ke kotli a také přívod včetně jističe před elektroměrem.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2006, 09:09 » |
|
U ohmické zátěže lze použít jednoduchý vztah I = P/U P je příkon tj. 18 kW. Jde nám o proud v jedné fázi, zátěž na jedné fázi bude tedy 18/3, tj. 6 kW = 6000W. A potom 6000W/230V (síťové napětí) = 26,1A. jak primitivní... 
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2006, 18:44 » |
|
A nebo taky 18 000W / 690 ( 3x230) = 26,08 A
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2006, 08:13 » |
|
..jednoducho 18 x 1,5 = 27A
|
|
|
|
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 30.10.2006, 08:15 » |
|
.. pre rozbeh ako napr. el.motor použiť (kof. x 2 )  otázka byla na kotel né na motor! M.K.
|
|
|
|
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.04.2015, 09:33 » |
|
Pokud je to na 3F, pak se domnívám že:
18000÷400÷√(3)= 25,98A
Osobně bych zkusil kvalitnější 25A jistič (nejlépe charakteristik y C, ale asi není nutné), protpže jsou výrobci, kteří podobné přetížení klidně deklarují u výrobku uváděného na trh, takže asi mají vyzkoušeno, že běžný jistič necelé 4% zvládne v pohodě ...
Kdybych ten kotel teprve uvažovalobjedn ával a výrobce by byl místní (cz, sk) - teoreticky lze s ním dohodnout, aby vybral vybral tělesa z dolní hranice tolerance (ono to nikdy není přesně 18kW, ale v nějaké toleranci +/- a tak se i měřitelně dostanete pod 25A.
PS: jaký vliv na proud bude mít změna napětí v obvodu (v zátěži napětí pravděpodobně poklesne)? Vzroste proud anebo výkon klesne?
|
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.04.2015, 10:50 » |
|
Velikost odebíraného proudu je skutečně závislá na napětí, proto mě celkem baví vypočítané hodnoty např. 25,98 ... Skutečně odebíraný proud může být např. 24A nebo také 28A, bez toho, že by bylo něco vyloženě špatně.
Jistič s charateristiko u C nemá u tepelného spotřebiče (elektrokotel) žádný zvláštní význam.
Jinak ještě, je sice pravda, že jistič může být do nějaké míry přetížený, aniž by vybavoval. Bude se ale dost zahřívat, což může způsobit problémy. Co dlouhodobé přetěžování s jističem udělá, to je také otázka ...
Rozhodně podobné řešení nelze doporučit.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 30.04.2015, 09:37 » |
|
... protpže jsou výrobci, kteří podobné přetížení klidně deklarují u výrobku uváděného na trh, takže asi mají vyzkoušeno, že běžný jistič necelé 4% zvládne v pohodě ...
Tak to jsou ti výrobci, co deklarují možnost přetížení o 4%, pěkní lazaři, jistič by měl vydržet trvalé přetížení až o 13%, ovšem za podmínky, že nebude jeho teplota zvýšena ostatními komponenty v rozvaděči nebo vyšší teplotou okolí. Nikdy bych si nedovolil na takovou rezervu spoléhat u spotřebiče, kde se předpokládá dlouhodobější provoz! Jistič, který pracuje trvale "nadoraz" se postupně "vyhřeje" a proud potřebný k vybavení tepelné spouště klesá.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 30.04.2015, 19:54 » |
|
V příloze máte tabulku, kterou v návodech k použití uvádí firma PROTHERM. Té se držte a máte vystaráno. Není potřeba dál něco rozebírat. Jen pozor na uvedené průřezy. Ty se mění v závislosti na délce kabelu a na jeho uložení.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 06.05.2015, 14:02 » |
|
Tak to jsou ti výrobci, co deklarují možnost přetížení o 4%, pěkní lazaři, jistič by měl vydržet trvalé přetížení až o 13%, ovšem za podmínky, že nebude jeho teplota zvýšena ostatními komponenty v rozvaděči nebo vyšší teplotou okolí. Nikdy bych si nedovolil na takovou rezervu spoléhat u spotřebiče, kde se předpokládá dlouhodobější provoz! Jistič, který pracuje trvale "nadoraz" se postupně "vyhřeje" a proud potřebný k vybavení tepelné spouště klesá.
Podle které normy je specifikováno předimenzování o 13%? anebo je to jen povolená tolerance (+10/-5%)? Každopádně by to mělo tedy šlapat. Uvedu příklad: chalupa, 3x25A, dvě světa 15W a jedna televize 34W a jeden průtokáč 18kW, spínajíci patrně pulzně (řízen termostatickou baterií)... Je dost podstatny rozdil kvůli připosra...ti dát jen 15kW anebo platiti navýšení na 32A plus měsíčně o 40 Kč víc (a kdovíjak po změně OZE) kvůli 1,5 Ampéru.
|
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 06.05.2015, 15:38 » |
|
Nějak jsem nepochopil o co vám jde. Chcete poradit, nebo něco ojebat? Pavel Horský sem vložil tabulku výrobce, která by měl být dodržena. Pokud je kotel 18kW příliš výkonný a jistič musí zůstat, stala se někde jisto jistě chyba. U návrhu, nebo při koupi. Samozřejmě se nechá kotel provozovat i na snížený výkon a pak nebude jistič 25A zřejmě problémem. Možná vám napoví přiložený obrázek. Uvedu příklad: chalupa, 3x25A, dvě světa 15W a jedna televize 34W a jeden průtokáč 18kW, spínajíci patrně pulzně (řízen termostatickou baterií)... Je dost podstatny rozdil kvůli připosra...ti dát jen 15kW anebo platiti navýšení na 32A plus měsíčně o 40 Kč víc (a kdovíjak po změně OZE) kvůli 1,5 Ampéru.
Co se týká průtokáče, je velmi nepříjemné, když vypadne elektrika uprostřed sprchování. Namísto vymýšlení chujovin, jestli to náhodou vypadne, nebo se mi povede tentokrát vysprchovat, bych navrhnul rovnou spolehlivé řešení. Na tuhle hloupou otázku vám nikdo nedokáže spolehlivě odpovědět. Ve hře je mnoho dalších proměnných. Například okolní teplota, staří, typ a opotřebení jističe, nebo třeba napětí v síti. Nehledě na to, že průtokáč neposkytuje zrovna komfortní sprchování. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|