Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami
| | |-+  Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?  (Přečteno 76598 krát)
Pavel Neckář
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.06.2008, 12:10 »

Jištění elektromotorů pojitkami nebo motorovými jističi?

Možné jsou obě varianty

U jištění elektromotorů pojitkami je napsáno Při výpadku libovolné fáze motor běží na dvě fáze a zničí se.
Za jaké podmínky by mohlo nastat že by se třeba jedna pojistka přepálila?

Jištění elektromotorů motorovými jističi je napsáno Při výpadku jedné fáze se vypnou všechny 3 fáze.
To jistí nějaké relé?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 07.06.2008, 13:00 »

Je to zhruba tak jak jste napsal. Jen ten třífázový jistič vypíná ostatní fáze mechanicky jak uvnitř tak venku propojenou páčkou.

Fáze může vypadnout z mnoha příčin. Nejčastěji porucha samotného motoru, nebo porucha na přívodním kabelu do motoru.Zřídka kdy se to stává přetížením motoru.Souvisí to s vlastnostmi vypínacích prvků nadproudové ochrany.

Nejednodušeji ochráníte motor použitím motorového spouštěče. Tam se nastaví proud který odpovídá jmenovitému proudu motoru při max. zátěži a něco malinko nad. Pak je motor spolehlivě chráněn. Při nesouměrném odběru jako je výpadek jedné fáze nebo při delším přetížení motoru vybaví ochrana a motor je zachráněn. Jsou i další způsoby ,  ale tenhle je asi nejjednodšší a nejrychlejší. Asi i nejlevnější.

PS:Ale ten jistič nebo pojistky musíte použít taky.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.06.2008, 18:52 »

To Jan Franěk-Tam se nastaví proud který odpovídá jmenovitému proudu motoru při max. zátěži a něco malinko nad: Takhle určitě neeeeeee Hněv. Vždy a pouze podle štítkového údaje motoru. Výrobci proudových ochran již počítají s rezervou po určitý čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 07.06.2008, 22:05 »

Dobrá ,  dobrá. Nemusíte se hned mračit. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Omen
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2008, 22:20 »

Nič v zlom, len ma tak napadlo ...

Pletete si Pavla s Václavem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Omen
« Odpověď #5 kdy: 08.06.2008, 09:08 »

že otázka obsahuje odpoveď (ak porucha jednej poistky (zlý kontakt, impulzné preťaženie v jednej fáze, apod.) spôsobí zhorenie motora, ale 3f istič odpojí celý motor, tak asi nie je čo riešiť (leda že sa p. Neckář chcel zbaviť prebytočných motorov ? )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.06.2008, 09:22 »

PS:Ale ten jistič nebo pojistky musíte použít taky.
Proč? Nevidím k tomu důvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
ALCR
« Odpověď #7 kdy: 08.06.2008, 10:20 »

     Pojistky bych nepoužíval, ty by se museli s kombinovat s tepelnou ochranou, protože při vypadnutí jedné fáze by jinak motor shořel.

     V současnosti bych rozhodně pro jištění motorů používal motorové spouštěče.
např.
http://www.elektropristroj-modrany.cz/
http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #8 kdy: 08.06.2008, 10:30 »

Proč? Nevidím k tomu důvod.
Třeba v místech s větším zkratovým proudem, než má motorový spouštěč, ale jsou i spouštěče s obrovskou zkratovou odolností.

Ony jsou vlastně dvě varianty jak to udělat:
1/ Motorový spouštěč + stykač (popř. i bez při ručním zapínání spouštěče)
2/ Pojistky/jistič + stykač + tepelná ochrana ke stykači

Dalším důvodem proč by někdo mohl chtít pojistky ještě před spouštěč je požadavek na bezpečné odpojení (tím že si vytáhne pojistky z odpojovače). Toto se dá ale suplovat třeba zase uzamykatelnou rukojetí spouštěče (byť vyjmutí pojistek je jednodušší, nemusím s sebou tahat zámek na uzamknutí spouštěče). Každé řešení má své pro a proti ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #9 kdy: 08.06.2008, 10:50 »

Třeba v místech s větším zkratovým proudem, než má motorový spouštěč, ale jsou i spouštěče s obrovskou zkratovou odolností.

Ony jsou vlastně dvě varianty jak to udělat:
1/ Motorový spouštěč + stykač (popř. i bez při ručním zapínání spouštěče)
2/ Pojistky/jistič + stykač + tepelná ochrana ke stykači

Dalším důvodem proč by někdo mohl chtít pojistky ještě před spouštěč je požadavek na bezpečné odpojení (tím že si vytáhne pojistky z odpojovače). Toto se dá ale suplovat třeba zase uzamykatelnou rukojetí spouštěče (byť vyjmutí pojistek je jednodušší, nemusím s sebou tahat zámek na uzamknutí spouštěče). Každé řešení má své pro a proti ...
S tím souhlasím. Tvrzení, že se pojistky nebo jistič použít musí, je zavádějící. Motorové spouštěče mívají výrazně vyšší zkratovou odolnost než jistič (64-100 kA). Pro jednoduché aplikace stačí dokonce pouze motorový spouštěč ve skříni. Například dopravník, ovládaný přímo mot. spouštěčem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.09.2015, 16:37 »

Omlouvam se za vytazeni z archivu...

Znamy koupil za 1800,- drticku, i s motorem 3F MEZ 2,2kW a na stitku 4.7A a kabel vede rovnou do vidlice... Motor je kombinovany a patka je nevyuzita, ma tam plech.

Zjistoval jsem, jaky by tam mohl elektrikar osadit vypinac-jisteni a

Motorovy spoustec ... Zbytecne drahe na takovouto vec..
Otocny spinac reverzni v IP65 1-0-2 s jisticem (dal bych 10A jistic, 6A by mozna start neudrzel) od Obzoru ... cca 1200,- bez DPH (vzhledem k cene zarizeni take pomerne drahe)

Napada Vas jeste jine reseni zapinani-jisteni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #11 kdy: 08.09.2015, 17:01 »

Tento motor si do záběru cucne okolo 30A. Mohl by to udržet jistič 10A char. C. Jistit zařízení na krev, jehož cena je nižší, než cena toho jištění asi fakt nemá smysl.

Ta drtička nemá svůj vypínač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #12 kdy: 08.09.2015, 18:32 »

To Jan Franěk-Tam se nastaví proud který odpovídá jmenovitému proudu motoru při max. zátěži a něco malinko nad: Takhle určitě neeeeeee Hněv. Vždy a pouze podle štítkového údaje motoru. Výrobci proudových ochran již počítají s rezervou po určitý čas.
Tak tohle je špatné řešení!! Štítkové hodnoty jsou uvedeny pro 400 V, 50 Hz. Většinou ale na svorkách elektromotoru není 400 V ale napětí různá od 400 +-. Další věc je třeba to, že projektant mohl motor předimenzovat třeba z důvodů osové výšky, rozměrů apod. Lepší postup by byl, změřit proud a napětí při běžném chodu a motorový spouštěč pak nastavit o malinko více než je odebíraný proud při standartní zátěži. Odebíraný proud a nastavení ochrany by nemělo přesáhnout štítkové hodnoty nebo hodnoty po přepočtu k napětí i s přihlédnutím k frekvenci. Změnou frekvence se totiž rovněž budou výrazně měnit proudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.09.2015, 10:43 »

A kolik má tento motor maximální provozní proud prosím? Při rozběhu naprázdno totiž letmým (pohledem na ZPA) skoro nic nebere, pokud si cucne 30A, tak to je jen zlomek vteřiny a bez zatížení v otáčkách také nebere "skoro nic". Horší je, když se rotor zatíží, to už počítat na ZPA impulzy ani nejde a měřit to klešťákem se mi moc nechce.

Tento motor si do záběru cucne okolo 30A. Mohl by to udržet jistič 10A char. C. Jistit zařízení na krev, jehož cena je nižší, než cena toho jištění asi fakt nemá smysl.

Ta drtička nemá svůj vypínač?

Bohužel nemá, z motoru rovnou kabel do vidlice 25A hrušky.

Jako provizorní řešení vypínače bych mu doporučil jistič 3F 10A char.C, pokud k takovému existuje vhodná krabička s vhodným krytím nejlíp IP65 - nejlíp s  máte návrhy?

Reverzní chod tak nutně nepotřebuje a kupovat ten černý stiskem vypni tahem zapni s odpovídajícím krytím (nejlepší jsem našel IP43) vyjde na min.400,- a jištění to neřeší, viz výše.

Hodnotu jističe bych dal - co snese ten motor, no 16A už mi přijde trochu dost...

Ps: dříve (to bude tak 40 let zpět) se dělala hliníková bedna, uvnitř byl skoro standardní bakelitový jistič s kolíkem a vně byl knoflík 0 - 1, tak něco takového mám na mysli, pro současné jističe a v menším provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 09.09.2015, 14:06 »

Motorovy spoustec ... Zbytecne drahe na takovouto vec..
..... (vzhledem k cene zarizeni take pomerne drahe)
Takovou úvahu o ceně považuji za nesmysl a lež. To je zakořeněné socialistické uvažování o chybných skutečných hodnotách a pletení si ceny a hodnoty.
S takovým uvažováním je hodnota jakéhokoliv daru nulová. Když mi někdo daruje auto, nebudu do něj lít benzín (vzhledem k ceně zařízení také poměrně drahé),  až vyjezdím nádrž, auto zahodím. Zato k předraženému hrnci od Zeptera si pořídím sporák za 800 000Kč, aby ceny korespondovaly .

Napada Vas jeste jine reseni zapinani-jisteni?
Drtič = stroj a nebezpečný stroj. Provozně trpí možností zaseknutí drceným materiálem. Ve chvíli zastavení motoru nezbývá než vytáhnout vidlici ze zásuvky, předřazené jištění 25A nevypne, motor do vytažení vidlice shoří. Nehledě na pořizovací cenu, oprava převinutím 2kW motoru je za cca 2000Kč plus náklady na montáž, demontáž a způjčení drtiče na období opravy. Je tu riziko vzplanutí motoru od zkratu a zapálení drceného materiálu.
Při jakémkoliv mezním stavu (ruka nebo lopatka v drtiči...) nejde rychle drtič odstavit nouzovým zastavením.  Při vypnutí pojistek a jejich nahození bez předešlého vytažení vidlice ze zásuvky se drtič rozeběhne.
Ochrana před přetížením, ochrana před samočinným rozběhem po ztrátě napětí a nouzové zastavení stroje jsou minimální požadavky požadované Nařízením vlády o strojním zařízení. I když si přivodíte úraz takovým zařízením sám, zdravotní pojišťovna po vás, nebo po Vašich dědicích  bude chtít náklady na Vaši vlastní léčbu, protože Vy jste porušil zákony.
Tudíž motorstartér vybavený podpěťovou cívkou a stop tlačítkem v hřibovém provedení vše vyřeší za cenu srovnatelnou s cenou drtiče, ale na hodnotu stroje nového, za desítky tisíc.  



* Motorstartér.jpg (268.12 KB, 993x801 - prohlédnuto 3021 krát.)

* Motorstartér_OEZ.jpg (146.28 KB, 940x550 - prohlédnuto 4051 krát.)

* Motorstartér_OEZ_2.jpg (182.87 KB, 939x803 - prohlédnuto 2518 krát.)

* Motorstartér_OEZ_3.jpg (192.93 KB, 921x666 - prohlédnuto 5484 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.09.2015, 01:02 »

1. Previnuti 2,2 kw motoru je obecne nerentabilni, nevyplati se (levneji jde sehnat nivy motor anebo rovnou nove zarizeni s motorem z druhe ruky)
2. Krabice s gumovou krytkou nad tlacitkovymi spinaci se mi osobne nelibi, nepohodlne se to zapina
3. Motor neshori "hned",  tak 15-20 sekund?

OTAZKA: Motor je typ 3ap90l-2 na 3 faze - muze tam byt 16A nebo jen 10A jistic?

Vypinac:

To prvni na fotce nevim co je (hribek).

Budto klasicky stary stiskem vypni





Anebo vackovy 1 - 0 - 2  plus jistic ... Anebo ma motorovy spoustec nejakou vyhodu vyjma malych rozmeru oproti jistici? Novy jistic stoji od 150 korun

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.09.2015, 09:44 »

Tak tohle je špatné řešení!! Štítkové hodnoty jsou uvedeny pro 400 V, 50 Hz. Většinou ale na svorkách elektromotoru není 400 V ale napětí různá od 400 +-. Další věc je třeba to, že projektant mohl motor předimenzovat třeba z důvodů osové výšky, rozměrů apod. Lepší postup by byl, změřit proud a napětí při běžném chodu a motorový spouštěč pak nastavit o malinko více než je odebíraný proud při standartní zátěži. Odebíraný proud a nastavení ochrany by nemělo přesáhnout štítkové hodnoty nebo hodnoty po přepočtu k napětí i s přihlédnutím k frekvenci. Změnou frekvence se totiž rovněž budou výrazně měnit proudy.

Tedy pro motor se stitkovymi 4,7A na 3F patri spoustec s nastavenymi max. 5A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 10.09.2015, 09:56 »

1. Previnuti 2,2 kw motoru je obecne nerentabilni, nevyplati se (levneji jde sehnat nivy motor anebo rovnou nove zarizeni s motorem z druhe ruky)
Zatím tomu tak na první pohled je, ale počet těchto inzerátů stále klesá a kvalita a stav nabízených motorů též. Často seženete i motory navlhlé, se zvlhlým tukem a s rzí chycenými kuličkami, takže neujdete vysoušení a generálce motoru (přeložiskování, přelakování).
Cena motorstartéru je proti této námaze mizivá. Pokud si při koupi nemůžete změřit izolační stav a zkusit chod ložisek, je to zajíc v pytli a loterie.


2. Krabice s gumovou krytkou nad tlacitkovymi spinaci se mi osobne nelibi, nepohodlne se to zapina
Nástavby motorstartérů se dělají i s klasickými tlačítky, otočnými ovladači... Lze si vybrat dle vkusu a zvyklostí a zhodnotit cenu.

 
3. Motor neshori "hned",  tak 15-20 sekund?
Omyl, záleží na tom, zda byl zapínán teplý po opakování prvního neúspěšného pokusu, nebo zda byl studený. Roli hraje teplota jádra vinutí. Když vystoupá nad kritickou teplotu izolace vinutí, vytvoří se laku bublinky se zmenšenou izolační schopností - prudce klesá životnost motoru i když se zdá, že se mu nic nestalo. Při dalším stoupnutí teploty dojde k porušení izolace, spojení dvou závitů, závitovému zkratu. Motor se točí, ale více hřeje. Laikovi se zdá, že se nic nestalo, profík si trhá vlasy.
Motorstartér ohřátím bimetalu sleduje zhruba teplotu vinutí a zabrání (v rámci jeho konstrukčních možností) těžkému druhému startu teplého motoru.

 
OTAZKA: Motor je typ 3ap90l-2 na 3 faze - muze tam byt 16A nebo jen 10A jistic?
...
 Anebo ma motorovy spoustec nejakou vyhodu vyjma malych rozmeru oproti jistici? Novy jistic stoji od 150 korun
Máte v tom guláš. Motorstartér i jistič má v sobě dvě ochrany. Zkratovou a tepelnou.
Tepelná se určuje podle jmenovitého proudu motoru uvedeného na štítku. U některých jističů určených pro motory a u motorstartérů je tato hodnota nastavitelná a staví se mírně nad proud při plné zátěži, ale tato hodnota musí být nižší nebo rovná štítkovému proudu. Což je u 2,2 kW motoru cca 5,3A.
Zkratová ochrana u motorových jističů a motorstartérů je nastavena typicky 7x vyšší, než je proud tepelné ochrany. Použijete-li ba napájení motoru jistič pro světelné či zásuvkové obvody, bude při rozběhu motoru vypadávat. Asynchronní motor si při rozběhu vezme typicky krátkodobě 6-7x větší proud než jmenovitý.
Motorstartér má proti jističi tyto rozdíly:
- tepelný proud je stavitelný a přizpůsobiteln ý motoru
- rozběhový proud motoru nevypne při správném rozběhu zkratovou spoušť, nastavení zkratové spouště je optimalizováno pro velikost motoru
- charakteristik a tepelné spouště značně kopíruje teplotu vinutí
- má vyšší počet mechanických cyklů, lze jej používat jako vypínač motoru
- má vyšší počet elektrických cyklů pro druh spínání AC3, lze jej používat jako vypínač  motoru
- má vyšší odolnost proti vibracím, jeho montážní poloha je většinou libovolná
- má v příslušenství prvky, které jej umožní namontovat k motoru do speciální krabičky sa speciálními náhony a ovladači
- má v příslušenství spouště, které jej umožní blokovat například proti samočinnému zapnutí po obnovení napájení
- většinou má menší půdorysný rozměr.
 
Použijete-li místo dražšího motorového jističe či motorstartéru (charakteristik a D, M) laciný jistič vedení (charakteristik a B, C),  musíte hodnotu jističe B,C zvýšit nejméně 2x, aby se motor vůbec rozběhl. Motor pak nebude vůbec chráněný proti přetížení,  jen proti zkratu. Ale to udělá i předřazený jistič (takže jsou to skoro vyhozené peníze).
Prostě šetřit se musí, ať to stojí, co to stojí.


Vypinac:
To prvni na fotce nevim co je (hribek).

Je to starý poměrně kvalitní trojpólový vypínač pro montáž na povrch, používaný jako sporáková kombinace. Pro spínání motorů nebyl určen, má malou vypínací  schopnost pro zaseklý asynchronní motor (AC3),  nemá tak rychlý běh kontaktů pro jejich přerušení. Je však natolik robustní, že u malých motorků přežil.
Budto klasicky stary stiskem vypni
To se mýlíte, to je historický předválečný spínač tahem VYPNI. Byl zakázán již normami v 60-tých letech minulého století. Nádherný muzejní kousek.
Mimochodem změna smyslu ovládání na úderem vypni se u pozdějších vypínačů projevila bílým nápisem na ovládacím hříbku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?
 Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?
 Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 24 dotazů.