Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?  (Přečteno 29790 krát)
Jozef Minár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.09.2010, 14:15 »

Kúpil som re pasovaný elektromotor a zapojil som ho do trojuholníka a začal mi vyhadzovať istič.
Neskôr som ho zapojil do hviezdy a elektromotor funguje.
Elektromotor je napojený na turbínu a sprevodoval som ho tak, že pracuje v generátorovom režime.
Aký výkon taký ako keby som ho mal zapojený do trojuholníka (na štítku je označenie zapojenia do trojuholníka)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.09.2010, 18:10 »

Jaké jsou štítkové údaje na motoru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.09.2010, 00:12 »

Kúpil som re pasovaný elektromotor a zapojil som ho do trojuholníka a začal mi vyhadzovať istič.
Neskôr som ho zapojil do hviezdy a elektromotor funguje.
Elektromotor je napojený na turbínu a sprevodoval som ho tak, že pracuje v generátorovom režime.
Aký výkon taký ako keby som ho mal zapojený do trojuholníka (na štítku je označenie zapojenia do trojuholníka)?

No trošku nás houpete.  ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 28.09.2010, 03:59 »

Záleží, co je napsáno na štítku motoru a zda byl převinut na stejné hodnoty. Pokud tam máte napsáno

                Y/D     400/230 V  (nebo 380/220 V)

tak ho v běžné síti můžete zapojit pouze do hvězdy, jinak ho přetěžujete a dojde ke spálení vinutí, protože od něho chcete zhruba trojnásobný výkon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Minár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.09.2010, 13:10 »

Páni, "nehoupem",  štítok som vám zaslal na e-mail
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Minár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.09.2010, 14:32 »

posielam vám údaje zo štítka:

výkon  15Kw
zapojenie :  stator  do  trojuholníka 380 V    37 A   975 ot. /min

podotýkam že som motor kúpil ako zánovný- /prevíjaný/ a zapojil som ho  do trojuholníka no vyhadzoval mi istič. Potom som ho vyskúšal zapojiť do hviezdy a funguje to. Predpokladám že sú špatne vyvedené vývody a preto sa vás  pýtam ,  že či je výkon taký ako keby bol motor zapojený podla štitku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 28.09.2010, 16:13 »

. . . zapojil som ho  do trojuholníka no vyhadzoval mi istič. . .
Jakou ampéráž ten jistič má? Vypne okamžitě po připojení na síť a nebo až za chvíli, motor pracuje do zátěže nebo jede naprázdno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.09.2010, 16:53 »

Zde je štítek.


* 14092010054.jpg (770.85 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 3603 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.09.2010, 17:02 »

J .Minár napsal:
Elektromotor je napojený na turbínu a sprevodoval som ho tak, že pracuje v generátorovom režime.

Můžete blíže popsat, jak Vaše soustrojí  pracuje ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.09.2010, 17:04 »

posielam vám údaje zo štítka:

výkon  15Kw
zapojenie :  stator  do  trojuholníka 380 V    37 A   975 ot. /min

podotýkam že som motor kúpil ako zánovný- /prevíjaný/ a zapojil som ho  do trojuholníka no vyhadzoval mi istič. Potom som ho vyskúšal zapojiť do hviezdy a funguje to. Predpokladám že sú špatne vyvedené vývody a preto sa vás  pýtam ,  že či je výkon taký ako keby bol motor zapojený podla štitku.

Těžká debata. Není uvedena Amperáž jističe, rozhodně zapojeno na  přímo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.09.2010, 19:22 »

to J.Pentoda
Pořád nevím co s tou turbínou a generátorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2010, 02:50 »

Je skutečně třeba prozradit hodnotu předřazeného jističe.

 To, že jde motor spustit v zapojení Y je nasnadě, protože ve Vašem případě (dle štítku, který je zde vložen) se vyloženě jedná o motor určený ke spouštení pomocí přepínače Y/D, čímž se omezuje proudový náraz do sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Minár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.09.2010, 10:36 »

Prívod vody do turbíny je zatvorený . Generátor sa pripojí k sieti. Začne pracovať ako elektromotor  s asynchronnymi otáčkami . Potom sa pomaly otvára privod vody do turbíny a začínajú sa  zvyšovať otáčky turbíny  aj motora až sa začne motor zrýchlovať a roztočí sa  na nadsynchronné otáčky,prevod je urobený tak aby som dosiahol  generátorové otáčky  /1025 ot/min/ a začne soustroj dodávať energiu do siete. Týmto  dôjde k mechanickému zaťaženiu a sústroj sa na týchto otáčkach ustáli.

Pokiaľ je zapojený podľa štítku do trojuholníka tak po 20 minútach vyrazí v rozvádzači  namontovaný 40 A istič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2010, 11:01 »

Měřil jste skutečný proud?
Je několik, možností.

Mezizávitový zkrat, ale to by asi vyhazoval i do hvězdy.

Jinak převinutý než je na štítku uvedeno.

Co bych řekl já, prostě dodáváte do sítě víc, než máte. Asynchronní motor/generátor je toho schopný. Stáhněte trochu přívod vody (při současném měření proudu),  abyste se dostal pod těch 40A. Možná by pomohla regulace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 29.09.2010, 11:24 »

Vážený pán Minár,
to co popisujete vypadá jako prachsprosté mechanické a elektrické přetěžování motoru turbínou.
Jestli 40A jistič vypadne za 20 minut, může jím téci 1,25 násobek tj. kolem 50A.
Motor by musel být v tu chvíli pěkně horký.
Naprosto jasno v tom udělá měření proudu v přívodních fázích.  Divil bych se, kdyby v 15kW vodní elektrárně nebyly základní měřicí přístroje v rozvaděči soustrojí, tedy alespoň 3 ampérmetry na panelu.
Pokud je regulační automatika turbíny dobře nastavená (pro daný vámi vyměněný generátor) nemůže k přetěžování generátoru docházet, automatika sníží nátok do turbíny, nebo nastavení lopatek.
Nepřímo byste přetěžování mohl určit i z čtyřkvadrantov ého elektroměru, který by měl být předřazen, většinou jsou dost chytré a umí zobrazit okamžitý výkon i proudy. Janže při použití výkonu tam bude neznámá přesná hodnota účinnosti motoru v generátorickém režimu.

Prostě to chce udělat základní měření a nastavení, motor a jeho převinutí v tom bude s nejvyšší pravděpodobnos tí nevinně.
Dokud sem nedodáte hodnoty proudů měřené alespoň klešťovým ampérmetrem v okamžiku před výpadkem jističe, nikdo vám tu asi s další radou účinně nepomůže.

P.S. koukám, že jdu s křížkem po funuse, kolega Svejkovský byl rychlejší a stručnější
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?
 Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?
 Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.