Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami
| | |-+  Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?  (Přečteno 47700 krát)
dubikt
« kdy: 02.06.2009, 08:22 »

Mám elektromotor se štítkem D-mot  220/380V  15,3/8,85 4kW.
Je možno tento motor zapojit do trojúhelníka?

Při zapojení do hvězdy funguje normálně, ale po přepnutí do trojúhelníku vypadává jistič 20A/B.
(vydrží jistič přímé zapojení do trojúhelníka).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.06.2009, 10:41 »

váš elektromotor je možné provozovat při napájení 400V pouze v zapojení do hvězdy. Pokud potřebujete motor spouštět s přepínačem hvězda/trojúhelník, potřebujete jiný elektromotor (400V D/690V Y),  ten váš takto spouštět nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.06.2009, 11:10 »

Lze jej provozovat na 3x 230V zapojených do trojúhelníka pouze pomocí frekvenčního měniče, cena cca 12 000.- Kč.
Jinak jej lze provozovat pouze jak přednesl Kalina Jiří.
Buďte rád ,  že ten motor při pokusech neshořel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.06.2009, 13:37 »

Vy ten motor rozbíháte přepínačem Y/D, anebo ho přepojujete ručně a zapínáte do D z klidu ?
Pokud ho zapínáte do D ve chvíli, kdy se motor netočí, pak máte slabý jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.06.2009, 14:54 »

Pokud ho zapínáte do D ve chvíli, kdy se motor netočí, pak máte slabý jistič.
Děláte si legraci?


Tento motor v síti 3x400V nelze provozovat v zapojení do trojúhelníka. Vašemu jističi poděkujte, zabránil zničení motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.06.2009, 17:52 »

Děláte si legraci?


Tento motor v síti 3x400V nelze provozovat v zapojení do trojúhelníka. Vašemu jističi poděkujte, zabránil zničení motoru.


Mám dojem že tomu tak není.
Ten motor má na štítku 380V takže bych si dovolil jej na připojit i na 400V, to by měl při rozumném zatěžování vydržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.06.2009, 18:13 »

To nejde, protože do trojúhelníka jej přepínáte na napětí 230 (dříve 220V),  které nemáte. Musíte mít motor (pokud se jedná o starý) se štítkovým napětím 380/660v. Po novu 400/690V. Vámi uváděný motor by na přepínání YD fungoval na starých sítích se sdruženým napětím 220V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.06.2009, 22:25 »

Mám dojem že tomu tak není.
Ten motor má na štítku 380V takže bych si dovolil jej na připojit i na 400V, to by měl při rozumném zatěžování vydržet.
Sakra, chlape, víte vůbec něco o motorech? Vy si legraci neděláte, vy plácáte naprosté nesmysly z důvodu naprosté neznalosti problematiky!

Motor s označením Y/D 380/220 nelze zapojit do trojúhelníka na 400V. Nemá to žádnou souvislost s rozdílem 380-400V. Má to souvislost s tím, že na jedné cívce smí být napětí maximálně 220V (230V). Nakreslete si trojúhelník a řekněte mi, jak toho chcete dosáhnout u soustavy 380V (400V).

Pokud nejste znalý problematiky v daném oboru, neraďte. Případné škody pak ponese ten, co vám uvěří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.06.2009, 23:01 »

Sakra, chlape, víte vůbec něco o motorech? Vy si legraci neděláte, vy plácáte naprosté nesmysly z důvodu naprosté neznalosti problematiky!

Motor s označením Y/D 380/220 nelze zapojit do trojúhelníka na 400V. Nemá to žádnou souvislost s rozdílem 380-400V. Má to souvislost s tím, že na jedné cívce smí být napětí maximálně 220V (230V). Nakreslete si trojúhelník a řekněte mi, jak toho chcete dosáhnout u soustavy 380V (400V).

Pokud nejste znalý problematiky v daném oboru, neraďte. Případné škody pak ponese ten, co vám uvěří.

Ve svém příspěvku jste překroutil zadání. Správně je na štítku asynchronního motoru napsáno 220/380V.
Asi by bylo dobré, kdyby jste si nastudoval něco o asynchronních motorech, nevím zda má cenu pokračovat v diskusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.06.2009, 00:20 »

Na štítku se vždy uvádí zapojení do hvězdy jako první údaj, zapojení do trojúhelníku je druhý údaj. Stejně jako jmenovité napětí a proudy.  Mrknutí
Y/D = 400/230V, dříve 380/220V.
Holínky jako hodinky, obojí se natahuje.  placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 06.06.2009, 09:47 »

Štítky asynchronních motorů mají takovou zvyklost, že lomítko odděluje údaje pro režimy chodu motorů ve stále stejném pořadí
Další zvyklost je, že je-li uvedeno na štítku 3f, jsou uvedená napětí sdružená
například:

220/380V  50Hz D/Y   15,3/8,85A  4kW 1440ot/min na štítku znamená, že motor může pracovat v těchto 2 režimech

1)  sdružené napětí 3x220V 50Hz, cívky do D, 15,3A výkon 4kW 1440ot/min
2)  sdružené napětí 3x380V 50Hz, cívky do Y, 8,85A výkon 4kW 1440ot/min

On málokdo zde se dotazujících opíše štítek přesně (fotka je fotka) a myslí si, že prohozením pořadí,cnebo neuvedením Y-D nic nezkazí...Nebo napíše D-mot a teď můžete hádat jen z napětí a proudů a vyražení jističe, že šlo o standardní motor.

Pokud se tohoto pravidla čtení a opisování štítku budete držet, nezaskočí vás štítek
380/380V  Y/Y   1,7/2A  0,55/0,75kW 955/1455ot/min
 (= motor se dvěma nezávislými vinutími do Y na dvoje-nesoudělné- otáčky připojitelný pouze na 380V sdružených)

nezaskočí vás štítek
380/380V  Y/YY   2,4/8,4A  1,1/4,1kW 1420/2830ot/min
 (= motor hvězda/lomená hvězda v Dahlanderově zapojení na dvoje-soudělné- otáčky připojitelný pouze na 380V sdružených)

To:Miroslav Macek
S odpovědí kolegy Švejkovského lze tedy naprosto souhlasit
Motor s označením Y/D 380/220 nelze zapojit do trojúhelníka na 400V. (ani na 380V)
(s věcnou poznámkou, že tak zapojit lze, ale pouze jednou a pak už si to budete Vy a motor pamatovat Mrknutí - máte naštěstí opravdu kvalitní jistič, ten motor si vezme na 380V v D  odhaduji nejméně 45A a odhaduji cca 12kW jde na ohřev vinutí )

A také kolegové Kalina a Dunda mají pravdu
Citace: Kalina Jiří & Miloslav Dunda
 Pokud potřebujete motor spouštět s přepínačem hvězda/trojúhelník (v síti 230fázových /400V sdružených),  potřebujete  elektromotor (400V D/690V Y),  ten váš takto spouštět nelze.
Takový motor 400/690V D/Y vydrží trvalý běh do D na sdruženéné napětí 400V.

P.S. pánové trojúhelník, ne trojůhelník a údaj ne ůdaj
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #11 kdy: 06.06.2009, 11:21 »

Ve svém příspěvku jste překroutil zadání. Správně je na štítku asynchronního motoru napsáno 220/380V.
Asi by bylo dobré, kdyby jste si nastudoval něco o asynchronních motorech, nevím zda má cenu pokračovat v diskusi.
Bazírujete na tom, jestli je na štítku 220/380 nebo 380/220 (vy z toho nepoznáte co je D a co Y? Většina elektrikářů celkem snadno) a nevíte nic o napěťových poměrech na cívkách motoru.

Máte pravdu. Vy byste v diskusi pokračovat neměl. Vaše "rady" by mohly dotyčného stát peníze za převinutí spáleného motoru.
Mimochodem, nevím čím se živíte vy, já z větší části projektováním a realizací zařízení s asynchronními motory  Mrknutí

V této diskusi končím, myslím, že dotaz byl zodpovězen a už se tu řeší nesmysly. Je to na zámek.

#117#  ANO, PŘESNĚ TAK. NA OTÁZKU JIŽ BYLO ODPOVĚZENO VYČERPÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM,
             TAK TÉMA ZAMYKÁM.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?
 Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?
 Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100