Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2010, 23:13 » |
|
Vážený pane Karbi, motor už spíš bude psaný 400V v trojúhelníku 690V ve hvězdě. Pak samozřejmě je rozběh Y/D možný, jediný problém asi bude nedostatek vývodek ze svorkovnice motoru. Ale než se pustíte do pracné a nelaciné úpravy (lépe řečeno, než se do ni pustí odborník), podívejte se na několik podstatných "maličkostí". Normálně se u štípačky hydraulický agregát rozbíhá nezatížený, a motor i 5 kW má lehký rozběh a není důvod, proč by měl vyhazovat běžný hlavní jistič dimenzovaný typicky na 25A, nebo pomalý motorový jistič zásuvky 16A(spekuluji a předpokládám běžné hodnoty, o moc níže se nedá jít). Štítkový jmenovitý proud motoru bude kolem 11A při 400V D.
Teda normálně. Ovšem:
- pokud je hydraulický olej starý, zhoustlý, znečištěný dřevěným prachem, nebo je ucpaný filtr oleje. - pokud není těsný hydraulický rozvaděč a propouští z neutrální polohy do zátěže, nebo pokud není páka ovládání při rozběhu motoru v neutrální poloze.
- pokud není v pořádku, nebo správně nastavený obtokový ventil regulace tlaku, nebo přepouštěcí ventil regulátor tlaku
pak jde o rozběh těžký, a motor pojistky (jističe) vyhazuje. Šikovný hydraulikář to pozná i sluchem, podle nasazení jekotu hydraulického čerpadla při rozběhu a běhu motoru. Více řekne i manometr, nejvíce vám ovšem řekne návod k obsluze a údržbě.
Rozběh štípačky se tu řešil, je to zakleté někde v odborném archívu, třeba vám to někdo registrovaný vytáhne sem.
|