Autor Téma: Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?  (Přečteno 11533 krát)
Libor Jakeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.03.2015, 19:54 »


Chci si koupit centrálu na pohon malého stejnosměrného motoru.
Centrála je 2kW a jednofázová.
Na ní připojím měnič 230V/12V a na něj stejnosměrný motor 70W.
Svědomí mi napovídá, že by to centrála měla utáhnout, ale radši se zeptám.
Nebo jsou nějaký obecný pravidla, kdy jaká centrála (při jakém výkonu) dokáže utáhnout spuštění motoru o nějakém výkonu?
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.03.2015, 20:35 »

Utahne, ale koukněte ještě po centrálách s 12VDC výstupem.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.03.2015, 20:47 »

No zůstal bych u klasické, co vyrobí 230V. Když by byla 12V, tak se zní stane v podstatě jednoúčelová.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.03.2015, 21:28 »

Chci si koupit centrálu na pohon malého stejnosměrného motoru.
Centrála je 2kW a jednofázová.
Na ní připojím měnič 230V/12V a na něj stejnosměrný motor 70W.
Svědomí mi napovídá, že by to centrála měla utáhnout, ale radši se zeptám.
Nebo jsou nějaký obecný pravidla, kdy jaká centrála (při jakém výkonu) dokáže utáhnout spuštění motoru o nějakém výkonu?
Určitě to fungovat bude. 2000 W a 70 W je velký rozdíl i v rezervě.
Pak stačí trafo a usměrňovač s výstupním proudem cca 8 A. Takové zdroje s trafem 100 VA jsou běžně v prodeji.

Motorek by utáhla i autobaterie 56 Ah/12V po dobu cca 10 hodin s plným zatížením.
Určitě máte ale důvod ke koupí elektrocentrál y.....a mít k disposici 230V AC.


Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 26.03.2015, 01:41 »

Panu Jakešovi stačí KIPOR IG1000. Je to centrála s měničem (tzv. invertorová),  má kromě 230V výstup i 12V/8,3A(100W) na který jde motorek napojit přímo.  
Výstup centrály 12V DC je určen pro dobíjení AKU 12V, takže bude mít skutečné napětí vyšší, typuji 14,4V. To motorek v pohodě snese.
Jestli je pan Jakeš včelař a má to na medomet s impulzní regulací otáček, doporučuji mu paralelně k centrále - motorku - napojit malý gelový akumulátor, který vyrovná rozběhový proud motoru a vyfiltruje impulzy z regulátoru otáček. Bude stačit 12Ah pro vyšší proudy (ale nenechávat připojený trvale, pozor na přebíjení). Stačí i takřka vysloužilý vysokozátěžový z nějaké UPS.  
Nebo při pozvolném rozběhu baterii elektrolytický ch kondenzátorů, nejméně tak 8-10G/16V, třeba
UPW1C103MHD Kondenzátor: elektrolytický; THT; 10000uF; 16V; Ø18x40mm; ±20%

Pokud je výstup centrály určen opravdu pro dobíjení akumulátorů, měl by vydržet i krátkodobá přetížení při rozběhu motorku. Motorek ovšem doporučuji odjistit 8A DC jističem (nebo pojistkou s pískem),  pro případ zaseknutí motoru - je nutné ochránit drahou elektrocentrál u. Dále doporučuji paralelně přes přívod od elektrocentrál y dát výkonovou diodu katodou na (+) svorku přívodu, anodou na (-). Stejnosměrný motorek pracuje též jako generátor a s dobíháním motorku po jeho vypnutí by se nemusel  regulátor elektrocentrál y vyrovnat s přepětím čestně.

Centrála s měničem má výhodu, že bez zátěže si sama stáhne otáčky na minimum, méně žere a méně rámusí. Přímým napájením z 12 V si ušetříte benzín, konverze z interního malého napětí generátoru centrály na 230V a zpět nějkým zdrojem na 12V je z principu méně úsporná, než přímé využití malého napětí.
 
Kdyby ten motorek přímo na výstup z centrály 12VDC nechodil (motorek je přetěžován a bere si více) je zde stále možnost napojt zdroj 230/12V (až 12V/60A) a jet dle původní, méně úsporné koncepce.
Ostatně i pro tento zdroj platí doporučení jištění, diody přes svorky a vyhlazovacího kondenzátoru.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?
 Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?
 Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.