Pepa Hlaváč
|
 |
« kdy: 22.08.2011, 08:57 » |
|
Problém: stará instalace, před elměrem pouze pojistky 3x63A (nebo tak nějak), jinak žádné další jištění ani vypínání. Za elměrem několik pojistek 10A pro jednotlivé okruhy a 3x20A pro 3f zásuvku. Provedení odpovídá stáří (rozvaděč = pertinaxová deska ve výklenku na zdi, rozvody hliníkové, dům zřejmě nemá žádné vlastní zemění, ...).
Pro zvýšení bezpečnosti uvažuji, že bych pojistky za elměrem nahradil jističi (aby uživatel nadále nemohl pojistkové patrony opravovat hřebíkem).
Za jakých podmínek lze takovýto zásah provést? Konkrétně, je potřeba jej nějak řešit s distributorem (sice je to za elměrem, ale protože není jistič před elměrem, tak se platba za rezevovaný příkon zřejmě řeší podle těch pojistek - je to na území e.onu) a je přípustné (i když pochopitelně nepříliš vhodné) přitom neměnit nic jiného ve stávající instalaci?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2011, 11:19 » |
|
Chcete-li měnit pojistky před elektroměrem, musíte se na způsobu dohodnout s distributorem. Pravděpodobně bude chtít, abyste i zbytek elektroměrovéh o rozvaděče uvedl do stavu, jaký vyžadují poslední připojovací podmínky.
Co se týče výměny pojistek před i za elektroměrem, je to práce pro elektrikáře. Velikost jističe musí odpovídat průřezu odcházejícího kabelu. Jističová skříň musí odpovídat platným předpisům.
Mimochodem, pojistky 63A před elektroměrem jsou trošku neobvyklé, nemyslel jste pojistky v hlavní domovní skříni (krabice v omítce nebo na sloupu)? Ty nejsou vaše a výměnu vám nedovolí, pokud jsou v pořádku. Ještě bývá jistič před elektroměrem okolo 20-25A. Možá by pomohlo foto.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2011, 12:48 » |
|
Čo by iní za to dali, keby mali pred elektromerom len 63A poistky!  Ináč, osobne som zažil dimenzovanie poisiek elektrikármi rozvodných závodov v desiatkovej skrinke na stĺpe alebo na dome: "Daj tam šestdesiattroj ky, Jožo má dobre urobenú elektriku!" Mimochodom, prečo sa to volalo "desiatková skrinka"? A prečo boli dvojmo, jedna na stĺpe, druhá na dome?
|
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 22.08.2011, 13:16 » |
|
Mimochodom, prečo sa to volalo "desiatková skrinka"? . . .
Netáhne se to setrvačností od nějaké velikosti nějakého typu nějakého výrobce? Něco jako PS10 a tak podobně.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.08.2011, 18:16 » |
|
Pojistky dnes žádný distributor nepovoluje! Před elektroměrem!
Pokud to předěláte, musíte to udělat podle nových ! připojovacích podmínek...Tj. celou rekonstrukci! Z pojistek lze krást el. energii bez problémů....(pod pojistky dát vodič...) Pokud je zaplombují, budete je tam mít každý týden na zaplombování (jednou za 3 měsíce neplatíte, jinak vše zaplatíte)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pepa Hlaváč
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2011, 08:12 » |
|
Ano, nevyjádřil jsem se úplně jasně, ty 63A pojistky jsou v samostatné krabici hned pod hlavním přívodem do domu. Tyhle pojistky rozhodně měnit nechci. Od nich pak vede kabel k rozvaděči, na kterém je elměr a pojistky pro jednotlivé okruhy.
Před elektroměrem (na elměrovém rozvaděči), kde bych čekal zaplombovaný hlavní jistič, není vůbec nic - žádný jistič, žádné pojistky, dokonce ani "tahem zapni stiskem vypni".
Chci měnit pojistky za elektroměrem za stejně dimenzované jističe. To by normálně nebyl vůbec žádný problém, ale nevím, jestli nebude zádrhel v situaci, kdy se podle těchto pojistek (zřejmě) určuje sazba za rezervovaný příkon.
Pan Šohajda: Toho se bojím, že když šáhnu do rozvaděče kvůli takovéhle maličkosti, tak budu muset stejně doplnit ten hlavní jistič (a tudíž předělat celý rozvaděč) a řešit to s distributorem. .. bojím se oprávněně?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 23.08.2011, 08:55 » |
|
Jakýkoliv zásah do neměřené části znamená předělat elektroměrový rozvaděč. Hodnotu jištění, za které platíte najdete ve smlouvě nebo ve vyúčtování. Podružné jištění v elektroměrovém rozvaděči nemá co dělat, takže se rekonstrukci zřejmě nevyhnete. Poslední slovo má distributor, svůj záměr byste měl konzultovat s ním.
Mám dojem, že máte doma pěkné muzeum a že by to za výměnu stálo i z důvodu bezpečnosti stavby.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 23.08.2011, 09:06 » |
|
Podružné jištění v elektroměrovém rozvaděči může být, za podminky prostorového a mechanického oddělení obou částí. Elektroměrová deska zaplombována např na premixu a druhá deska s jištěním vedle ve společné skříni. Ale pokud se pamatuji pertinaxové desky se dělali dělené na elektroměr a jističe zvlášť. Pravda lidové tvořivosti se meze nekladou.  Rozhodně je to historický kousek hodný do muzea. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Pepa Hlaváč
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2011, 00:26 » |
|
Díky všem za odpovědi. Tenhle konkrétní pertinax je jeden, s elměrem i pojistkami. Takže rekonstrukce. S tím muzeem naprosto souhlasím  Mít to doma, tak už je to dávno předělané pořádně. Bohužel to moje není a majitel musí každou korunu obrátit i 4x... 
|
|
|
|