Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 27.12.2011, 00:13 » |
|
A jaké obvody jsou tím jištěny? Co na to projektová dokumentace? Že se ptám co? Pokud bych měl odpovědět jen na otázku v tématu. Řekl bych asi - jak na co.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.12.2011, 08:01 » |
|
Jak již napsali kolegové, záleží na místě použití, na tom, kdo bude zařízení používat, udržovat a vyměňovat pojistky . Velkou výhodou jističe je to, že se do něj nedá "strčit hřebík", byť někdo zablokuje páčku, vnitřní mechanismus stejně vypne. Pojistka má zase tu výhodu, že nová patrona má přesně definované parametry a velkou odpínací schopnost pro zkratový proud, což nemusí bý třeba u jističe po několika desítkách tvrdých zkratů pravda. Zato opravená pojistka drátem, ještě s vysypaným zhášecím pískem se může změnit v granát (již jsem zde kdysi psal o proražených plechových dvířkách SP 5). Obecně pro domácnosti jsou asi vhodnější jističe, pro průmyslové objekty na některé obvody pojistky. Pojistky jsou velice vhodné také na jištění stejnosměrných rozvodů, kde se i specielní jističe často poškodí při zkratech obloukem na kontaktech.
|
|
|
|
|
Juraj Hámorský
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.12.2011, 09:57 » |
|
Upresním. Projekt akosi chýba (neprekvapuje ma to), preto bude dorobený pred rekonštrukciou . Aspoň dúfam. Ide tu o väčšiu stavbu, kostol. Spodná časť je využitá na prenájom, nejaké pece na pečenie, väčšinou svetelné a zásuvkové vývody. Poistky istia podrúžne rozvadzače, aspoň z veľkej časti. Tiež je tu osvetlenie na ihrisku. Vrchná časť sú kostol a fara, tiež má podružné rozvádzače. Správca je laik, maximálne poučená osoba aby vedel vymeniť poistky. Pre neho je lepšie hľadať zhodený istič, ako poistku čo sa prepálila. Neviem, prečo zvolili vtedy poistky, čo ich k tomu viedlo. Ističmi by sa ušetrilo aj miesto v rozvádzači.
|
|
|
|
boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.12.2011, 10:04 » |
|
Pane zlaty svojvolne zasahovat a menit istenie,Bez projektanta a odborneho posudku by som toto urcite odmietol.Menit cele stare istenie tak nieje lepsie si dat urobit projekt a dat vyrobit rozvadzac.Rozv adzac podla novych platnych noriem.Este ani ste nepopisali co k comu je pozapajane
|
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro secko potom sa bavim otem co nevim
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.12.2011, 11:46 » |
|
Upresním. Projekt akosi chýba (neprekvapuje ma to), .........
Mne bohužel taky ne. Spíš mě překvapuje to, že i když tomu řádně nerozumíte, tak máte "odvahu" se do toho bez projektu pustit. Jak už kolegové psali, každý způsob jistění (pojistky/jističe) má nějaké výhody a naopak. Když nevíte co přesně tím máte jistit, nelze řádně poradit. Navíc se vystavujete i do budoucna mnoha dalším problémům. Když pominu nesprávné fungování ochran, i hrozící poškození, třeba motorů, tak i to, že jako výrobce ponesete i plnou právní odpovědnost za své dílo. Pane zlaty svojvolne zasahovat a menit istenie,Bez projektanta a odborneho posudku by som toto urcite odmietol.Menit cele stare istenie tak nieje lepsie si dat urobit projekt a dat vyrobit rozvadzac.
Také doporučuji tento postup. V instalacích pro laiky musí být nově pouze jističe, při přerušení pojistky by došlo k nenávratné tmě, či by pojistku nahradil hřebík a pod.
Zde se jedná o provozovny . viz poslední příspěvek tazatele.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 27.12.2011, 15:19 » |
|
Sú lepšie poistky alebo istič? Proč se dávají pojistky do HDO každého rodinného domku, nebo na panelák?? Proč se tam nedává jistič, dodavatelé elektřiny ho tam nechtějí..?!.. (i když jsem už viděl i jistič nabastlený v HDO skříňi-elektrikář co to dělal byl až moc chytrý... )
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
iksko
|
|
« Odpověď #11 kdy: 27.12.2011, 15:39 » |
|
Proč se dávají pojistky do HDO každého rodinného domku, nebo na panelák?? Proč se tam nedává jistič, dodavatelé elektřiny ho tam nechtějí..?!.. (i když jsem už viděl i jistič nabastlený v HDO skříňi-elektrikář co to dělal byl až moc chytrý... ) HDO je hromadné dálkové ovládání...
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 27.12.2011, 16:38 » |
|
Proč se dávají pojistky do HDO každého rodinného domku, nebo na panelák?? Proč se tam nedává jistič, dodavatelé elektřiny ho tam nechtějí..?!.. (i když jsem už viděl i jistič nabastlený v HDO skříňi-elektrikář co to dělal byl až moc chytrý... ) Dodavatelům el. jde o co největší zisk, proto ty pojistky.
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 28.12.2011, 22:51 » |
|
Proč se dávají pojistky do HDO každého rodinného domku, nebo na panelák? Proč se tam nedává jistič, dodavatelé elektřiny ho tam nechtějí..?!.. ...
Jeden z důvodů jsem objevil např. v Plzni "Na Sylvánu". Skupina domů (nové rodinné domky), ve sloupku s HDS 2 kabely 3x240+120, 2x 3 pojistky, napájení může přicházet po jednom nebo po druhém, případně po obou. Impedance "neměřitelná", zkratový proud teoreticky vyšší než 15kA, po průchodu pojistkami, kouskem kabelu už se to na hlavním jističi "vejde do 10kA", za elektroměrem a přívodním kabelem do domečku to už v okruhovém bytovém rozvaděči vyjde i na zkratovou odolnost 6kA. A asi to dnes nebude žádná vyjímka, že je přívod tak "tvrdý".
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|