« kdy: 11.11.2009, 19:17 » |
|
V bytě 1+1 je rozvaděč a v něm hl, jistič B/3/20A, dále jistič B/1/10A na veškeré osvětlení bytu a B/1/10A na všechny zásuvky. Problém je, že v koupelně je el. bojler ... Pokud se zapne pračka, jistič "vyletí". Pak tu máme televizi, PC a jiné. Zásuvky jsem rozdělané neměl, abych zjistil průřez vodičů, ale byla změřena impedance poruchové smyčky a nejvyšší hodnota činila 0,98 Ohmu. Dle vzorce Zsm< 2/3 * 240/(5*16=80)=098< 2 by tam mohl být i onen 16A jistič. Rozdíl se mi zdá veliký, tudíž nevím, proč je tam jen 10 A jistič - tedy pokud jsou mé výpočty k dané problematice správné #117#
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 11.11.2009, 23:30 » |
|
Zásuvky jsem rozdělané neměl, abych zjistil průřez vodičů, ale byla změřena impedance poruchové smyčky a nejvyšší hodnota činila 0,98 Ohmu. Dle vzorce Zsm< 2/3 * 240/(5*16=80) = 098 < 2 by tam mohl být i onen 16A jistič. Rozdíl se mi zdá veliký, tudíž nevím, proč je tam jen 10 A jistič - tedy pokud jsou mé výpočty k dané problematice správné
Naměřená impedance smyčky nemá žádný vliv na to, zda můžete nahradit jistič 10A jističem 16A. K tomu potřebujete znát zatížitelnost vedení tohoto obvodu, která je daná materiálem, průřezem a uložením.
|
|
|
|
|
Oliver Mička

Offline

Automatizácia
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 12.11.2009, 06:18 » |
|
hlavne je treba vedeit ake mate vedenie ,či už nové medenné o požadovanom priereze(zásuvky 2,5mm2 ,svetlá 1,5mm2) a tiež to že kupelna by mala byt vedená cez samostatný chránič+istič 16/1N/230/003 .Ale aj ked to tak máte tak ked mate na jeden istič aj bojler aj prášku tak ten prudový náraz ten Istič B20/3 asi nevidrží..pret o by bolo najlepšie bojler dat na inu fázu a práčku tiež.
|
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA). - Pohony (FM, SERVO). - Energetika nn/vn/VVN. - MaR, HVAC, HomeAutomation .
|
|
|
Miroslavek81
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 12.11.2009, 20:38 » |
|
Jedná se o pronájem, takže nemůžu provést žádný zásah týkající se el. rozvodů. Jen jsem chtěl odvrátit tak často vypadlý jistič, třeba ve spojení bojleru a pár drobných spotřebičů. Je jasné, že ani 16A nevydrží bojler s pračků - nemluvě o zapnutí rychlovarné konve ve stejnou dobu. Byt vypadá "po rekonstrukci", ale tak odbytý el, rozvod bytu nechápu.
|
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 13.11.2009, 08:52 » |
|
Byt vypadá "po rekonstrukci", ale tak odbytý el, rozvod bytu nechápu.
Bohužel denodenní realita, někdo potřebuje střelit byt do nájmu študákům, nebo realitka koupí vybydlenou kuťu, myslí si, že na tom vytlučou majlant, tak tam hodí novou plovoučku z marketu za stopáďo, která se po druhém vytření rozpadne, na zhnilý umakart nalepí kachle z akce za 69/m2, kuchyňskou linku polepí plastovou fólií ze špatnou imitací dřeva, maximálně vymění zásuvky za polský šrot z marketu za 39, které do půl roku vzplanou, i když byt není ve Strašicích a celé to honosně nazve po rekonstrukci  No a pak se už jen nestačíte divit a píšete zde do této diskuze  Někdy je třeba někoho řádně vytahat za....
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 13.11.2009, 20:38 » |
|
No a pak se už jen nestačíte divit a píšete zde do této diskuze  Někdy je třeba někoho řádně vytahat za.... Bylo by potřeba konečně začít trestat tento šlendrián jako obecné ohrožení. Možná by pak přešlo některé typy pokračovat v tomto duchu a začli by se chovat lépe. Ale jen upozorňuju, že patřím k nenapravitelný m optimistům. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 14.11.2009, 08:31 » |
|
Dnes máme i jističe 13A a ty většinou vyhoví i 1,5 CU.Bývá to poslední řešení ,když nejde nic dělat s vodiči.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 14.11.2009, 08:59 » |
|
Obecně platí, že každý potřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, to znamená samostatné vedení a samostatný jistič. V domácnostech by měly být samostatné okruhy např. pro pračku, myčku, el. troubu apod. Dále by měly být alespoň dva okruhy pro další kuchyňské spotřebiče jako např. mikrovlnka, rychlovarná konvice atd. Co se týká ostatních zásuvek, stále platí, že může být max. 10 zásuvek na jeden okruh. Co se týká dimenze vodičů na zásuvkové okruhy, osobně jsem zastáncem myšlenky, že všechny zásuvky by měly mít přívodní vedení z vodičů Cu 2,5 a jištění 16A. Někteří kolegové dávají na běžné zásuvky (mimo kuchyň a samostatné okruhy) vodiče 1,5 a jištění 10A. Většinou nejde ani tak o snahu ušetřit, ale spíše o to, zjednodušit si práci. Vodiče 1,5 se totiž podstatně lépe zapojují, zejména u smyčkovaných zásuvek. Pak stačí nějaký výkonější vysavač a je problém ...  Používání vodičů 2,5 na všechny zásuvky instalaci nijak zvlášť neprodraží, užitná hodnota instalace je nepoměrně vyšší a odpadají různé problémy.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Slavek Beda
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 15.11.2009, 09:56 » |
|
To Hasala:
Často zde čtu, pane Hasalo, vaše názory a upřímně řečeno jste odborník na svém místě. Jeden český výrobce elektrospotřeb ičů má nové tři žehličky s udávaným příkonem 2400, 2600 a 2700 W. Další český výrobce má nový vysavač o příkonu 2400 W. Oni to ti výrobci moc elektrotechnik ům neusnadňují!
S pozdravem váš obdivovatel Béda.
|
|
|
|
|
macek11111
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 17.11.2009, 16:16 » |
|
Pane Hasalo. Jste skutečně člověk na pravém místě. Vaše rady jsou perfektní a jste pro i dokonce obyčejné lidi. Sleduju vaše odpovědi už dlouho. Jarda Kořínek je taky dobrý elektrikař. Akorát chlapci byť starší neznají Vadasku
|
|
|
|
|