Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« kdy: 02.08.2005, 09:34 » |
|
Važení, chtěl bych znát váš názor na přívody a vývody jističů. Mám pocit, že tradičně se pospojovávaly nahoře - přívody, a dole pak byly připojené jednotlivé okruhy - vývody. Dnes kdy se převážně používají propojovací lišty, jsem si všiml, že každý výrobce jističů preferuje jinou stranu (někdy obě), kam jde tato lišta namontovat. Můžete mi říci, jaký na to máte názor? A jak je to u chrániče, měl by být zapojen stejně jako jističe, anebo je to jedno?  . pp.
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2005, 10:20 » |
|
Pokud pomineme stejnosměrné jističe, pak je to jedno, (pokud výrobce neuvede jinak 8-)). Jediné co bych doporučoval, tzv. dodržovat "štábní kulturu" tím je míněno, v celém objektu stejně, ať není každý rozvaděč jiný, udržba má méně možností se splést.
PR
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2005, 10:29 » |
|
U jističů i chráničů je jedno, ze které strany bude připojen přívod. U některých výrobců je ovšem možné instalovat propojovací lišty jen z jedné strany, tam je možnost volby omezena. Stanovovat nějaké pevné pravidla nemá větší smysl, vždy to bude zaviset na konkrétní situaci. Jinak ještě souhlasím s tím, že všechny rozvodnice v objektu by měly být zapojeny stejně a navíc by měly mít i stejný desing.
|
|
|
|
|
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2005, 16:59 » |
|
Naprostý souhlas s panem Hasalou, akorát osobně když typ jističe umožňuje obě varianty tak přívody dávám z vrchu, ale jde spíš o můj zvyk.
|
|
|
|
|
Petr Mrkvička
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 04.08.2005, 14:43 » |
|
Možnost libovolného zapojení přívodů a vývodů bývá většinou uvedena v katalogu výrobců. Ale pozor někteří výrobci se tím moc netrápí, takže v konkrétních případech doporučuji vznést dotaz přímo u výrobce.Možná vám i odpoví. PM
|
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 04.08.2005, 18:54 » |
|
U starých deionov (J2U... AJ BA..)to nebolo rovnakáké kvôy zhášaniu. OEZ má informovali znížiť max. hranicu cca o 20% oproti zhora dole. Nové deony to majú jedno, tak ako to spomína p. Fasulis, Compacty tak boli tohto roku prezentované na informačných dňoch. U malých modulových je to pre AC úplne jedno.
|
|
|
|
Jaroslav Jirásek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 13.08.2005, 23:00 » |
|
Pro funkci je to jedno, ale např. u jističů Moeller lze při montáži propojovací lišty zdola vyměnit jistič bez demontáže celé této lišty.
|
|
|
|
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2005, 10:52 » |
|
TO: AUTOR designer79 OPRAVTE SI LOGIN NA SKUTECNE JMENO! V současné době se v 99% může u jističu použít přívod jak "zhora" tak "zdola", ale POZOR!! tím je myšlena záměna připojovacích svorek a nikoliv změna polohy jističů... Někdo zde psal že viděl instalované deony "na ležeto" - zde už je mnoho výrobců, který nepovolují pro správnou funkci měnit polohy některých typů jističů či chráničů. U některých typů lze měnit pracovní polohu pouze o pár stupňů!!
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 01.09.2005, 07:37 » |
|
To: Fišer Co to bylo za zdroj informací? Nevím jak mám poznat, který kontakt je který. Do krabičky nevidím, jak to ten konkrétní výrobce má vyřešené po mechanické stránce taky nezjistím, a po elektrické stránce je mi to jedno. Oblouk mi zhasne bez ohledu na to jak je jistič zapojený.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 02.09.2005, 22:13 » |
|
U starších jističů byl při přívodu shora (na pevné kontakty) vyšší zkratový proud než při přívodu zdola (např. jističe J2UX). Ta informace partně pochází odtud.
|
|
|
|
|
|
|