							František Janeček 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 12.11.2015, 11:06 » | 
								
								 | 
							  
							 
							J2RU 50A je typové označení.50 znamená  druh přívodů a A je  druh charakteristik  y(motorová).Jmenovitý proud je jasne In=75A.    
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Bocek 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 12.11.2015, 15:11 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Na stránkách OEZ byly nabízeny i sady na výměnu za tyto jističe, včetně mechanického uchycení. Najdete tam i parametry.
  Otázku zkratové odolnosti bych ale řešil podle konfigurace sítě a zjištění, jakou velikost zkratového proudu máte v místě připojení. Před mnoha desítkami léty se dávaly jističe "kalé byly na trhu" a Izkr se někdy nevěnovala pozornost. Na to je dobrý program Sichr.... 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:            jan.bocek@safeb.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 12.11.2015, 16:40 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Velké jističe ,dieony charakteristik  y nemají. Charakteristik  y jsou do cca 125A.   OEZ má na to vypracovanou celou brožuru.  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |