Autor Téma: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?  (Přečteno 21369 krát)
deny
« kdy: 29.12.2008, 06:30 »

Jistič je 15A/500V,
elektroměr je 10(40)A/230V a mezi dvěma zásobníky na pojistkové vložky je napsáno 25A/500V.

Jakou pojistkovou vložku radíte používat?
Potřeboval bych vědet jestli je vhodnější pomalá nebo normální pojistková vložka
(nebo je to jedno)
pro nás je to domácí použití počítač atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.12.2008, 09:54 »

:::Vaše otázka je divná! Nevím, co jste se chtěl zeptat, zkuste otázku přepracovat do normálního českého jazyka::::
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.12.2008, 11:55 »

Predpokladam ze zasobnikom myslite poistkove puzdro kde zrejme 24A/500V je hodnota najvacsej poistky ktoru mozte do nej dat. Na istenie mozte pouzit alebo max 10A poistku na svetelne obvody alebo pre pocitac max. 16A poistku ako na istenie standardnych zasuvkovych obvodov - tu namiesto 16A by ste teoreticky mohli dat aj mensiu hodnotu v zavislosti ake kolko a akych spotrebicov pripajate na dany zasuvkovy obvod..
Myslim zavitove poistky ktore su zrejme pouzite v rozvadzaci sa nevyrabaju v prevedeni na istenie polovodicov ( tato poistka by aj tak zrejme reagovala na prudovy impulz pri zapnuti zdroja PC a t.j. by bola nepouzitelna ).
Pouzite klasicke B-ckove ( resp. gG ) na istenie kablov. V pripade skratu v PC aj tak zareaguje pravdepodobne poistka v jeho napajacon zdroji a v pripade skratu pred napajanim do PC vam staci 16A poistka na istenie kablov.
Teoreticky by pred vnutornou poistkou mohol zareagovat nejako supercitlivo nastaveny prudovy chranic, ale ja by som to neriesil a v pripade potreby by som rozobral PC a vymenil vnutornu poistku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
deny
« Odpověď #3 kdy: 29.12.2008, 18:18 »

:::Vaše otázka je divná! Nevím, co jste se chtěl zeptat, zkuste otázku přepracovat do normálního českého jazyka::::
Škleb Prostě jsem koupil pojistkovou vložku a mate mě na ní nápis POMALÉ, tak chci vědět, jestli když ji použiju, tak nám nevyhoří dům když bude moc spotřebiču zapnuto najednou, kvůli tomu že pojistka reaguje pomalu. Jasnější?Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2008, 20:32 »

Škleb Prostě jsem koupil pojistkovou vložku a mate mě na ní nápis POMALÉ, tak chci vědět, jestli když ji použiju, tak nám nevyhoří dům když bude moc spotřebiču zapnuto najednou, kvůli tomu že pojistka reaguje pomalu. Jasnější?Úsměv
Nééééé! není to jasnější! A co hodláte těmi pojistkami vlastně jistit? Jaká je topologie toho rozvodu na který se ptáte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.12.2008, 21:06 »

Nechte to na elektrikáři. Jednoznačně o elektrice víte totéž jako já o tancích Pobřeží Slonoviny.
Když už tam tu pojistku chcete mermomocí nacpat, Dbejte na to, aby byla stejná jako ta před tím. Jestli na ní byl šnek, nebo byla zelená nebo nápis pomalá, koupil jste dobře. Jestli ne, je to špatně, kupte jinou. Tu starou vemte do krámu a oni vám prodají náhradu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
deny
« Odpověď #6 kdy: 29.12.2008, 22:49 »

Nééééé! není to jasnější! A co hodláte těmi pojistkami vlastně jistit? Jaká je topologie toho rozvodu na který se ptáte?

Hm to sem netušil že to je tak velký problém, máme starý dvoupatrový rodinný dům s dvěma elektroměry v přízemí a v prvním patře, u každého elektroměru vypínač a dvě pojistky. Co jsem vyrůtal tak jsem pochytil, že to je jednofázový a že tootec chtěl předělat na třifázový, ale neměl na to nikdy peníze. Dotěď tam byly pojistky 16A/500V ale nevim jestli na nich byl šnek nebo ne(jestli byly pomalé) Teď jsem koupil pomalé pojistky se šnekem, protože jiné s hodnotou 16A neměli tak jsem se tady chtěl jen ujistit jestli to je  v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.12.2008, 23:11 »

A ty elktroměry jsou "hlavní" a patří rozvodným závodům, nebo to jsou podružné, v majetku majitele domu?
nicméně ať tak nebo tak, dal bych tam naopak pojistky rychlé!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.12.2008, 02:16 »

Hm to sem netušil že to je tak velký problém, máme starý dvoupatrový rodinný dům s dvěma elektroměry v přízemí a v prvním patře, u každého elektroměru vypínač a dvě pojistky. Co jsem vyrůtal tak jsem pochytil, že to je jednofázový a že tootec chtěl předělat na třifázový, ale neměl na to nikdy peníze. Dotěď tam byly pojistky 16A/500V ale nevim jestli na nich byl šnek nebo ne(jestli byly pomalé) Teď jsem koupil pomalé pojistky se šnekem, protože jiné s hodnotou 16A neměli tak jsem se tady chtěl jen ujistit jestli to je  v pořádku.

Ano je to problém! Jištění - velikost pojistky (10A/16A) a typ (rychlá/pomalá) se volí podle průřezu a typu vodičů (kabelu),  podle způsobu uložení (vodiče v trubkách/ kabel ve zdivu) a podle přístrojů (vypínač 10A, staré typy zásuvek často 10A, nové typy zásuvek 16A). Bez těchto informací se zde jednoznačné odpovědi asi nedočkáte. Z toho plyne, že nejvhodnější způsob bude přizvat si na místo odborníka, aby to posoudil. Budete-li chtít mít jistotu, že rozhodl správně, pak z něj výše uvedené informace musíte vymámit a zde i s jím navrženým jištěním předložit k posouzení. Přeji vám úspěch rozhodnete-li se pro tento postup. Elektrikáři bývají vůči takto zvídavým laikům často nedůtklivý. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 30.12.2008, 08:34 »

Třeba pomůže.
Pojistka kontra vedení se dá též zkontrolovat SICHRem, jsou tam v databázi rychlé i pomalé pojistky.


* pojistky.jpg (69.13 KB, 945x215 - prohlédnuto 902 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
H
« Odpověď #10 kdy: 30.12.2008, 11:22 »

Jestli se vám mohu s dovolením vložit do debaty - co je to prosím POMALÁ a RYCHLÁ pojistka ??!?!
Jsem jeden z těch mladších, ale za celou svou praxi jsem se v žádném katalogu nikdy nesetkal s takovýmto označením. Znám pojistky s charakteristik ou aM, gG, gL, atd. ...
V souvislosti s tímto mě napadá, že se buďto jedná o nějaké prehistorické označení ze starých katalogů (E27/E33)? anebo se pak jedná o jakýsi elektrikářský "žargon"? Nebo co jsou to tedy vlastně ty pomalé a ryché pojistky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.12.2008, 11:52 »

Podla nasledovneho textu http://www.els.webzdarma.cz/nadprud.html by rychla poistka mala byt gG - istenie pretazenie+skrat a pomala (slimak ) iba proti skratu charakteristik y a....

Aj ked ma mozno niekto poopravi, osobne sa nezaoberam elektroinstala ciou budov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 30.12.2008, 12:51 »

aM je oproti gG v oblasti malých nadroudů rychlejší (chrání motor při přetížení) a naopak v oblasti velkých nadproudů má delší časy (necitlivá na velké rozběhové rozběhové proudy).


* char_poj.jpg (237.92 KB, 775x573 - prohlédnuto 971 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.12.2008, 17:58 »

V souvislosti s tímto mě napadá, že se buďto jedná o nějaké prehistorické označení ze starých katalogů (E27/E33)? anebo se pak jedná o jakýsi elektrikářský "žargon"? Nebo co jsou to tedy vlastně ty pomalé a ryché pojistky?
Ano, v dobách kdy pojistky "kralovaly" nad jističi se takto rozdělovaly, snad i oficiálně,  závitové pojistky. Pomalé pojistky měly na sobě vytisknutý grafický symbol šneka. Dnes se to asi dá považovat za žargon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.