Petr Mestl
|
 |
« kdy: 16.03.2012, 21:18 » |
|
Omylem jsem zapojil jistič pro stejnosměrný proud OEZ MINIA LPN-DC C20 do obvodů střídavého proudu. Zajímalo by mě, jaká bude jeho vypínací schopnost při rozběhu motorové zátěže, tedy bude-li vypínat dříve nebo později než jistič LPN-AC. Také by zajímalo, jestli bude daný okruh dostatečně jistit proti přetížení a zkratu. Na vině byly zapomenuté brýle a minipísmenové značení LPN-DC. Minipísmo=MINIA.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2012, 00:22 » |
|
Chce to kouknout do katalogového listu nebo se zeptat výrobce. DC jističe mají upravenu zhášecí komoru, OEZ patří k výrobcům, kteří používají permanentní magnety k "nasměrování" oblouku do zhášecí komory, takže s jednou půlvlnou vám to pomůže, druhou to zhorší... Také je dobré kouknout pro jaké je jistič určen maximální napětí. Pro AC rozvod v TN sítí by měl být dimenzován na sdružené napětí (co kdyby došlo k mezifázovému zkratu, třeba skoba ve zdi...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Záhyna Lubomír

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 17.03.2012, 19:39 » |
|
Čistě teoreticky - problém bude u elektromagnetu nadproudové (zkratové) spouště - ta je spočítána pro DC napětí a ne pro AC. Pak jste zřejmě s In úplně někde jinde.
|
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2012, 08:24 » |
|
... bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit...
To mám ze všeho nejradši, když je jistič bez štítku. Z některých starších typů označení odpadávalo samo (J1K50 a další typy této řady, IJ, IT,), ovšem když ho někdo odstraní úmyslně, tak bych mu ruce urazil. Dejte na příslušný obvod to, co tam má být a nevymýšlejte jak z drobného omylu připravit do budoucna velký průšvih. Až se něco stane, soudní znalec zjistí ze značení na spodku jističe spolehlivě, co to bylo za typ.
|
|
|
|
|
Petr Mestl
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 18.03.2012, 20:41 » |
|
Protože jsem instalaci provedl 170km od svého bydliště a omyl jsem zjistil až při kontrole spotřebovaného materiálu. Katalogové listy jsem procházel a na nic podstatného jsem nepřišel. asi podstatné v čem se jističe liší je norma podle které jsou vyráběné. Pro AC se jedná o ČSN 60898-1 a pro DC se jedná o ČSN 60898-2. K těmto normám nemám přístup a ani nevím jestli bych se tam něco dočetl. Proto bych prosil některého ze znalců o technickou odpověď. Z hlediska permanentních magnetů v tom bude trocha fyziky. Velmi se mi líbí příspěvky, které poskytuje p. Fuk Tomáš a rád bych ho vyzval k odpovědi.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2012, 20:48 » |
|
To: Petr Mestl. Výrobce u tohoto typu jističe, neuvádí žádné AC napětí. Jediné co uvádí, je jmenovité pracovní napětí 220/440V DC, a maximální pracovní napětí 242/484V DC. U frekvence, není žádný údaj.Takže podle mě, nelze tento jistič, použít na AC napětí. Toto je spíž dotaz přímo na výrobce.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 19.03.2012, 07:42 » |
|
Postradam zmysel tohto vlakna. Preco by vyrobca investoval nemale prostriedky do vyroby AC aj DC isticov (vratane skusok a spol), keby ich bolo mozne smahom ruky nahradit jeden za druhy?
Jsou výrobci, kteří to "neřeší". Nechci dělat reklamu (kladnou ani zápornou), ale jistý výrobce vyrábí jen jednu řadu jističů a tvrdí, že při použití v DC rozvodech se cca o 20% sníží vypínací schopnost jističe, jinak je vše OK. Nemám jak ověřit, jestli jsou tyto jističe tak dokonalé, nebo naopak požadavky výrobce příliš benevolentní.. .
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|