U ohmické zátěže, jakou je např. el. topení, lze použít celkem jednoduché počty : I (proud v Ampérech) = P (příkon spotřebiče ve Wattech) / U (napětí ve Voltech, u nás 230V)
Prostým dosazením tedy zjistíte, že spotřebič 2 kW bude odebírat proud přibližně 8,7 A, tedy postačí i jistič 10A. U třífázového spotřebiče (sporák) se to to ještě navíc vydělí třemi (tři fáze

). Konkrétně u sporáku je také nutné počítat s určitou nesymetrií, zatížení jednotlivých fází zřejmě nebude úplně stejné.
U motorů obecně bude určitě jmenovitý proud uveden na štítku motoru.
U třífázových asynchroních motorů s kotvou nakrátko (běžné motory) lze použít pro přibližné určení proudu motoru vztah
I (proud motoru v A) = 2x P (výkon motoru v kW)
To znamená, že napříkladd motor 3 kW bude odebírat přibližně 6A.