Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Rostislav Slaný 04.07.2007, 12:44



Název: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 04.07.2007, 12:44
Jaký mám použít jistič na výkon 1kW, na 1,5kW, na 2kW, na 2,5kW a na 3kW?






#105#


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 04.07.2007, 13:48
A jistíme co?
Motor, topení, vedení...??


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 04.07.2007, 14:41
jistím 1.topení
2)3f sporák
3)čerpadlo


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Jan Bednařík 04.07.2007, 14:56
a co je co? :D


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 04.07.2007, 15:03
topení jsou 1KW, 1,5KW a 2KW
a kolik má čerpadlo a sporák nevím přesně


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 04.07.2007, 15:36
Pane Slaný, tak jak to uvádíte moc odpovědět nejde.
V klasické elektroinstala ci se navrhují obvody takto:
1) Obvody osvětlení - do 10A (výkon max. 2000 W - osobně doporučuji max do 1500 W) - pod 1 jistič 10A, kabely Cu 1,5 mm2.
2) Obvody zásuvkové - do 16A - pod 1 jistič 16A, kabely 2,5mm2.
3) Ostatní obvody podle výkonu a charakteru spotřeby.

To topení:
1 a 1,5 kW by se dalo napojit pod jeden jistič 16A,
2 kW už samostatně a taky pod jistič 16A - (kabely vždy 2,5mm2)
Pozor oba jističe by měly být sice jednofázové, ale dvoupólové tedy i s odpínáním N - tzv. "1+N" na to se zapomíná.

Sporák - to je různé např. (samostatná el. trouba bývá jednofázová),  ale sporák s el. plotýnkami téměř vždy vyžaduje 3 fázové připojení. Průřez kabelu a jištění dle výkonu.
Jistič sporáku musí být rovněž s vypínaním "N" tzn. u 3 fázového 3+N anebo alespoň veden přes sporákový 4 pólový vypínač (tzv. sporákovka).

Čerpadlo - to byste měl chránit proti zkratu i proti přetížení - nejlépe asi nastavitelný motorový spouštěč - rovněž čerpadlo může být 3ázové i 1 fázové a jištění a návrh celého připojení je odvislý především od výkonu resp. od jmenovitého proudu čerpadla.

Bez těchto údajů vám nikdo neporadí.
Pozn: To vše jsou odborné práce a navrhnout i zrealizovat je může pouze osoba s elektrotechnic kou kvalifikací (elektrikář).


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 04.07.2007, 16:10
Stačil by na 10A jistič na el.topení 1,5KW? děkuji


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 04.07.2007, 16:18
Ano, jistič 10A můžete použít až do výkonu cca 2 kW.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 04.07.2007, 16:46
a na 2KW už asi 16A jistič?


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Milan Karvánek 04.07.2007, 18:14
Tohle se zde již také řešilo, myslím, že poslední relevantní odpověď zněla: "Objednejte si vypracování projektové dokumentace u projektanta."


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.07.2007, 18:22
U ohmické zátěže, jakou je např. el. topení, lze použít celkem jednoduché počty : I (proud v Ampérech) = P (příkon spotřebiče ve Wattech) / U (napětí ve Voltech, u nás 230V)
Prostým dosazením tedy zjistíte, že spotřebič 2 kW bude odebírat proud přibližně 8,7 A, tedy postačí i jistič 10A. U třífázového spotřebiče (sporák) se to to ještě navíc vydělí třemi (tři fáze :) ). Konkrétně u sporáku je také nutné počítat s určitou nesymetrií, zatížení jednotlivých fází zřejmě nebude úplně stejné.
U motorů obecně bude určitě jmenovitý proud uveden na štítku motoru.
U třífázových asynchroních motorů s kotvou nakrátko (běžné motory) lze použít pro přibližné určení proudu motoru vztah
I (proud motoru v A) = 2x P (výkon motoru v kW)
To znamená, že napříkladd motor 3 kW bude odebírat přibližně 6A.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 04.07.2007, 22:28
To: Fasulis

Cituji:
"Pozor oba jističe by měly být sice jednofázové, ale dvoupólové tedy i s odpínáním N - tzv. "1+N" na to se zapomíná.
Jistič sporáku musí být rovněž s vypínaním "N" tzn. u 3 fázového 3+N anebo alespoň veden přes sporákový 4 pólový vypínač (tzv. sporákovka)."

Můžete mi podat nějaké vysvětlení proč u jednofázového jištění má být odpojován vodič N a u třífázového jištění dokonce musí být odpojován vodič N?
Předpokládám, že se jedná o síť s uzemněním vodičem N.
Je to předepsáno nějakým předpisem, nebo je potřeba vyprojektovat pouze dražší instalaci?


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Toník Droid 13.12.2019, 17:13

Máme spotřebiče (něco jako topení) o spotřebě 40kW/h.
Jaký je potřeba použit 3f jistič?
Vyšlo mi 100A.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.12.2019, 18:20
Spotřeba 40kW/h je nedostatečná informace. Jaký je příkon, to je oč tu běží...
A jinak nejspíš jste zapoměl ve vzoreču na sqrt 3


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.12.2019, 20:09
Máme spotřebiče (něco jako topení) o spotřebě 40kW/h.
Jaký je potřeba použit 3f jistič?
Vyšlo mi 100A.

Mě vyšlo 63A. Teda pokud mluvíme o soudobosti 1,0. Jinak to bude asi o dost míň.

EDIT: Co je to spotřeba kW/h?


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Rozvodak 13.12.2019, 20:21
Mě vyšlo 63A. Teda pokud mluvíme o soudobosti 1,0. Jinak to bude asi o dost míň.

EDIT: Co je to spotřeba kW/h?

Spotřebu 40kW/h spolehlivě "vyrobí" pár elektrických topítek...
Údaje jsou poněkud nedostatečné, aby se dalo něco radit.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Toník Droid 13.12.2019, 20:57
Jedná se o stroje na těžbu kryptoměn. A není úplně jednoznačně dáno kolik který spotřebovává. Když se přepne na jiný výpočetní algorytmus tak se spotřeba zvýší, jindy sníží. Maximální odběr odečtený na elektroměru je 40kW/h za hodinu.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Toník Droid 13.12.2019, 21:13
Je jich 56 a každý má průměrný příkon 500Watt. Děkuji


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Rozvodak 13.12.2019, 21:16
Jedná se o stroje na těžbu kryptoměn. A není úplně jednoznačně dáno kolik který spotřebovává. Když se přepne na jiný výpočetní algorytmus tak se spotřeba zvýší, jindy sníží. Maximální odběr odečtený na elektroměru je 40kW/h za hodinu.

Otázka je, jestli se řeší hlavní jistič, za kterým je i další jiná spotřeba (jaká?),  nebo jen předjištění toho "počítače"?

V druhém případě to bude těch 3x63A, někdo by měl ale navrhnout přívodní vedení a instalaci...

Asi budete mít zajímavé vyúčtování, snad za to bitcoiny stojí.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Jan P 13.12.2019, 22:38
Stát to za to asi bude. Máme zákazníka, kterému servisujeme 4 kogenerační jednotky(4x1MW),přestal prodávat elektřinu do sítě (4,2Kč/kWh) a prodává jí "těžařům"bitcoinů,  kteřímu postavili na dvoře kontejnery plné počítačů,  dali mu lepší cenu a berou od něho celé 4MW.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Antonín Kohoutek 14.12.2019, 18:22
Seknul jste se o řád snad, anebo to byl protekční OZE?

Komerční výkupní cena za kWh bylo kolem až 0,50 Kč takže asi myslíte 0,42 Kč za kWh...?

Nicméně kilowatt že síti nakoupíte při troše šikovnosti do 2,50 Kč i s DPH.

Takže proč by někdo platil 4 nechápu :-)



Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Jan P 14.12.2019, 18:43
Neseknul - bioplynové stanice /ty starší - do 2012/ mají výkup cca. 4,20/kWh. Je to složené ze dvou nebo ze 3 částek, nevím přesné složení.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: ACEOF ACES 14.12.2019, 19:05
56x0,5x24x365x3=735840korun za rok + chlazení.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 14.12.2019, 20:56
Máme spotřebiče (něco jako topení) o spotřebě 40kW/h.
Jaký je potřeba použit 3f jistič?
Vyšlo mi 100A.


40 000/230/3 je
57,97101449275362
takže 3f jistič pro odporovou zátěž je 60A
Takže nejbližší hodnota je 63 A  ve 3f
To máte tak velkou pěstírnu??
Jen humor...


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 14.12.2019, 20:59
Tohle se zde již také řešilo, myslím, že poslední relevantní odpověď zněla: "Objednejte si vypracování projektové dokumentace u projektanta."


Naprosto správně pane kolego,už jen pro určení průřezů vodičů podle způsobu uložení.


Název: Re: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 14.12.2019, 21:03
Otázka je, jestli se řeší hlavní jistič, za kterým je i další jiná spotřeba (jaká?),  nebo jen předjištění toho "počítače"?

V druhém případě to bude těch 3x63A, někdo by měl ale navrhnout přívodní vedení a instalaci...

Asi budete mít zajímavé vyúčtování, snad za to bitcoiny stojí.

Nestojí...
 (zle)