V panelovém bytě (klasika z dob komunismu) jsem si udělal podhled a vývod ze starého osvětlení u stropu mi elektrikář rozdvojil a za pomocí radiofrekvenčn ích aktorů udělal 2 , ,obvody,, jeden na světla ve stropě a druhý na LED pásky. Ten na světla bez problému funguje, ale když sepnu ten na LED pásky, tak se v jističích ve skříňce ozve cvaknutí, LED pásky se normálně rozsvítí, ale to cvaknutí se mi nechce líbit. Nevíte co je za problém? Dělá to pouze u jednoho aktoru.
|
|
|
|
|
Jan Benda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2017, 22:56 » |
|
Někdy tak reagují některé jističe pokud přes ně projde špička, která se nějak blíží "vypínacímu proudu rychlé magnetické spouště"...
za odpověď, trošku jste mě uklidnil, bál jse se vyhoření... vyzkoušel jsem aktor na jiném osvětlení a problém ustal. Takže jak říkáte zjveně za tento nešvar bude moci zdroj ( http://www.ledshopik.cz/ledshopik/eshop/7-1-ZDROJE-TRAFA-PRO-LED-PASKY/0/5/2722-Napajeci-zdroj-pro-LED-pasky-100W-8-5A-12V-IP67-KLASIK) každopádně se mi nezdá že by to byl levný , ,šmejd,, Překvapila mě ještě jedna věc - když se zdroj tělem dotýkal profilu podhledu, při spínání se občas vytvořila jiskra, to asi nebude zcela normální? Jaká je tedy vaše rada? Výměna zdroje, nebo jističe (nyní je zde moeller pl7 b10/1) a hezký zbytek dne. J.B.
|
|
|
|
|
|
Jan Benda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2017, 23:12 » |
|
Pokud ten zdroj, při dotyku s profilem jiskří, tak to není moc dobře...
PE na vstupu do zdroje (žlutozelený) zapojil do stejného vaga jako N ze stropu, N do aktoru a N zdroje (modré) (kdybych motal názvosloví, tak se předem omlouvám jsem strojař a těch pár zkoušek z elektra na vejšce mi dalo kulový.. )
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2017, 23:51 » |
|
PE na vstupu do zdroje (žlutozelený) zapojil do stejného vaga jako N ze stropu, N do aktoru a N zdroje (modré)...
To zní jako dobrá kovbojka. Schéma a obrázek by asi napověděly více.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2017, 08:06 » |
|
... Ale aby v PL7 cvakalo... to se mě nějak nezdá.
Používáme pro radiová zařízení oddělovací transformátory a za nimi jištění menších hodnot. Nic mimořádného, když v jističi PL7 B4 při měření impedance Eurotestem "cvakne". U jističe B2 je to cvaknutí zpravidla spojeno s výpadkem jističe. B6 již "necvakne". Z toho by se dalo odhadnout kde se asi pohybuje proud, který to cvaknutí způsobí (jaký násobek jmenovitého proudu) ---------- Vypadá to na pořádnou "partyzánštinu"... Panel sice "nehoří", ale některé jiné věci ano...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Benda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.03.2017, 08:12 » |
|
To zní jako dobrá kovbojka. Schéma a obrázek by asi napověděly více.
Zapojení a schéma viz zde https://ibb.co/mzbU8v
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.03.2017, 09:31 » |
|
Vidím dobře, že ten žlutozelený vodič na přívodu (kabel ze stropu) je nezapojený, jen omotaný kolem konce kabelu? Pánovi asi došla zásoba wagovek...
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Benda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.03.2017, 09:34 » |
|
Vidím dobře, že ten žlutozelený vodič na přívodu (kabel ze stropu) je nezapojený, jen omotaný kolem konce kabelu? Pánovi asi došla zásoba wagovek...
Přesně tak, zapojený není... dle mého názoru není zapojený ani v rozdvojení ze stropu, kam se nedostanu, to je uprostřed sádroše, kde nejsou světla... Co s tím tedy ?
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.03.2017, 09:39 » |
|
Opravdu to zapojoval elektrikář? Nějak se mi tomu nechce věřit...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Benda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.03.2017, 09:43 » |
|
Opravdu to zapojoval elektrikář? Nějak se mi tomu nechce věřit...
700 na ruku, za 50 minut práce... já blb si říkal, ani nepotřebuju fakturu, na tom snad nebude co posr...
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 02.03.2017, 09:51 » |
|
-nezapojený PE: špatně -svorky kdesi v podhledu, nepřístupné: špatně Opravit. K tomu praskání- myslím, že spíš než v jističi praská povolený PE (PEN, N?) na kontaktu v rozvodnici při proudové špičce při zapnutí, zkuste si (nejlépe) někoho zavolat a nechat to zkontrolovat, dotáhnout...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Benda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 02.03.2017, 11:28 » |
|
K tomu praskání- myslím, že spíš než v jističi praská povolený PE (PEN, N?) na kontaktu v rozvodnici při proudové špičce při zapnutí, zkuste si (nejlépe) někoho zavolat a nechat to zkontrolovat, dotáhnout...
Díky za reakci! Těžko říct, kde to přesně cvakne při sepnutí aktoru - nahrál jsem video na leteckou poštu, ve 2 vteřině je cvaknutí slyšet (nutno zapnout zvuk) odkaz: http://leteckaposta.cz/351132486
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 02.03.2017, 12:26 » |
|
...když se zdroj tělem dotýkal profilu podhledu, při spínání se občas vytvořila jiskra, to asi nebude zcela normální? ...
... S největší pravděpodobnos tí se vyhoření bát nemusíte. ...
S takovým prohlášením bych byl opatrnější...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Benda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 02.03.2017, 12:35 » |
|
Když už ale ten jistič dostává takové "šupy", rozhodně nebude na škodu po odstranění závady, která to způsobovala, podívat se i na spoje v rozvaděči.
Otázka je, včem je tedy ta závada ?
|
|
|
|
|