« kdy: 13.03.2017, 20:15 » |
|
Co by se stalo, kdyby byl na jističi B 3x10A připojen kabel, kterým by tekly proudy: - 0A fází L1 - 0A fází L2 - 55A fází L3 Pro jistič B10 je 55A již určitě považováno za zkratový proud. Vypne jistič všechny tři fáze? Vypnul by jistič dříve, kdyby fázemi L1 a L2 teklo 25A nebo 55A?
|
|
|
|
|
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2017, 09:10 » |
|
Myslel jsem si to, ale chtel jsem se ujistit. A kdyz ted uvahu zobecnim a prenesu do praxe: mam 1f cerpadlo s jistenim C6, natazeny kabel 5x1,5mm2. Je prohreskem proti normam kdyz pouziji jistic C3x6 a jen jeden fazovy vodic (dalsi dva nezapojeny)? Duvodem je snadna moznost prepojeni v pripade zapojeni jineho 3f cerpadla v budoucnu.
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2017, 13:05 » |
|
Myslel jsem si to, ale chtel jsem se ujistit. A kdyz ted uvahu zobecnim a prenesu do praxe: mam 1f cerpadlo s jistenim C6, natazeny kabel 5x1,5mm2. Je prohreskem proti normam kdyz pouziji jistic C3x6 a jen jeden fazovy vodic (dalsi dva nezapojeny)? Duvodem je snadna moznost prepojeni v pripade zapojeni jineho 3f cerpadla v budoucnu.
Není to problém. Nezapojené vodiče je vhodné nějak ukončit, aby se na ně nemohlo nějakým způsobem dostat napětí (například ve wagosvorce). Ještě jedna věc, jistič bude reagovat ochotněji, pokud na těch 55A vyskočí z 25A (teplý stav), než pokud tam vyskočí z nuly (studený stav).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2017, 16:31 » |
|
Vážení elektrikáři, mnohokrát za objasnění a ujištění! S pozdravem Jindřich Sadil
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2017, 16:50 » |
|
Myslel jsem si to, ale chtel jsem se ujistit. A kdyz ted uvahu zobecnim a prenesu do praxe: mam 1f cerpadlo s jistenim C6, natazeny kabel 5x1,5mm2. Je prohreskem proti normam kdyz pouziji jistic C3x6 a jen jeden fazovy vodic (dalsi dva nezapojeny)? Duvodem je snadna moznost prepojeni v pripade zapojeni jineho 3f cerpadla v budoucnu.
Co tím jističem C6/3 jistíte? Především kabel a možná i čerpadlo, ale jen proti zkratu. Čerpadlo proti přetížení se jistí jiným způsobem.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2017, 13:37 » |
|
Co tím jističem C6/3 jistíte? Především kabel a možná i čerpadlo, ale jen proti zkratu. Čerpadlo proti přetížení se jistí jiným způsobem.
Cerpadlo, stitek v priloze, v datasheetu cerpadla jsem nenasel zadne informace o jisteni, tak jsem vybral nejblizsi vyssi proud a charakteristik u C. Ale vyvedl jste mne z omylu. Po kratkem hledani udelam lepe kdyz misto C6/3 pouziju motorovy spoustec https://www.e1.cz/produkt/1187460-spoustec-motorovy-z-ms-6-3-3?t=popisktery zajisti jak ochranu proti pretizeni cerpadla, tak i kabelu tak ochranu pred zkratem (casove nezavislou). V pripade 1f cerpadla (coz je nas pripad) zapojim prislusne tri dvojice kontaktu motoroveho spoustece do serie, jak je uvedeno zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=16672.0;attach=8878;imageJe to uz prosim v poradku? Jeste jednou .
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2017, 14:53 » |
|
Konečně se zde v diskusi našel někdo, komu stačí napovědět. Ti ostatní se stále chtějí hádat a hledat svoji pravdu.
Vybral jste dobře motorový spouštěč a možnosti nastavit ochranu na jmenovitý proud. Dokonce i odkaz na správné zapojování 1F motoru a tepelné ochrany.
Dobré i pro poučení všem účastníkům diskuse dnes,ale i za deset roků. A v tom archivu také hodně čerpám....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.03.2017, 14:16 » |
|
za pochvalu. Ještě jsem našel jeden o něco levnější spouštěč zde https://www.e1.cz/produkt/1187474-spoustec-motorovy-z-ms-6-3-2?t=popis#detailTabsTen by šel pro případ 1f čerpadla také použít? Původní myšlenka variability 1f/3f zapojení stejně padá, protože rozsah možného nastavení jmenovitých proudů je dost omezený. Zapojily by se zase obě dvojice kontaktů do série s vodičem L, nebo je to myšleno že jednou dvojicí prochází vodič L a druhou dvojicí vodič N? Co se týče připojení čerpadla, bývá součástí dodávky schéma zapojení? V datasheetu čerpadla jsem schéma nenašel. Předpokládám asi nějaké zapojení jako na přiloženém obrázku. A ten rozběhový kondenzátor bývá obvykle součástí dodávky nebo se kupuje zvlášť? Ještě jednou moc za váš čas.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2017, 14:35 » |
|
A já našel ještě levnější: OEZ SM1E-6,3 Zapojení by mělo být součástí dokumentace k výrobku, občas ho najdete pod víčkem svorkovnice motoru.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|