To, že je podlahové topení na světelném okruhu, není ideální, ale z hlediska bezpečnosti v tom problém nevidím, pokud vím výslovně to nic nezakazuje.
Důležité je aby toto společné jištění světel a podlahového topení bylo přes chránič.
Dle ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1 musí být podlahové a stropní vytápění vždy přes chráníc ≤30mA.
Ke každému podlahovému vytápění výrobce přikládá veškeré potřebné údaje v návodu, takže jak a čím jistit je napsáno tam, tento návod s doplněnými údaji od toho kdo toto podlahové topení montoval by mělo být uloženo v rozvaděči až do zrušení tohoto topení.
P.S.
Odkazovat tazatele na projekt nikomu nepomůže, všichni víme jak to s projekty je, že na to kašlou i velké stavební organizace a pojem dokumentace skutečného provedení stavby jim je cizí.
Proto bych zrovna u bytu absenci dokumentace nějak nedramatizoval, navíc u jednoduché instalace stačí jen soupis.
Začít dělat pořádek se musí od z hora takže, nejdřív musí mít dokumentace skutečného provedení velké stavby. A ne se chovat jako Stavební úřad klidně postav na černo stadión, nebo ruskou vesničku to je v pořádku, ale jak si postavíš na černo chatku či kozí chlívek tak tam máš hned demoliční četu

.