Název: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Petr Mestl 16.03.2012, 21:18 Omylem jsem zapojil jistič pro stejnosměrný proud OEZ MINIA LPN-DC C20 do obvodů střídavého proudu. Zajímalo by mě, jaká bude jeho vypínací schopnost při rozběhu motorové zátěže, tedy bude-li vypínat dříve nebo později než jistič LPN-AC. Také by zajímalo, jestli bude daný okruh dostatečně jistit proti přetížení a zkratu. Na vině byly zapomenuté brýle a minipísmenové značení LPN-DC. Minipísmo=MINIA.
Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Oliver Mička 16.03.2012, 21:51 No neni som si istý ale u ističov DC sa vyžaduje dodržanie presnej polarity.. Tak neviem aby vám to nerobilo problémy s jednocetným usmernením.
Nebolo by lepšie vrátit LPN-DC za klasicky LPN-AC ? Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.03.2012, 00:22 Chce to kouknout do katalogového listu nebo se zeptat výrobce.
DC jističe mají upravenu zhášecí komoru, OEZ patří k výrobcům, kteří používají permanentní magnety k "nasměrování" oblouku do zhášecí komory, takže s jednou půlvlnou vám to pomůže, druhou to zhorší... Také je dobré kouknout pro jaké je jistič určen maximální napětí. Pro AC rozvod v TN sítí by měl být dimenzován na sdružené napětí (co kdyby došlo k mezifázovému zkratu, třeba skoba ve zdi... (zle) Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 17.03.2012, 09:45 když už jste na to přišel druhý den s brýlemi, bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit, bude-li to dělat problémy s vypínáním, tak se vymění za jiný, ale v rámci opravy - tudíž za peníze. Pro příště by bylo dobré postup obrátit - pracovat v brýlích a kontrolovat bez nich. (dance)
Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Záhyna Lubomír 17.03.2012, 19:39 Čistě teoreticky - problém bude u elektromagnetu nadproudové (zkratové) spouště - ta je spočítána pro DC napětí a ne pro AC. Pak jste zřejmě s In úplně někde jinde.
Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.03.2012, 19:48 Taky si myslím, že nelze ověřit vypínací schopnost jističe. Tudíž tam nemá co dělat. Bavíme se o omylu v ceně stokoruny. Vyměnit při první příležitosti. Práce na 10 minut.
Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Václav 3 18.03.2012, 08:24 ... bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit... To mám ze všeho nejradši, když je jistič bez štítku. Z některých starších typů označení odpadávalo samo (J1K50 a další typy této řady, IJ, IT,), ovšem když ho někdo odstraní úmyslně, tak bych mu ruce urazil. Dejte na příslušný obvod to, co tam má být a nevymýšlejte jak z drobného omylu připravit do budoucna velký průšvih. Až se něco stane, soudní znalec zjistí ze značení na spodku jističe spolehlivě, co to bylo za typ. Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Khun Václav 18.03.2012, 18:58 když už jste na to přišel druhý den s brýlemi, bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit, bude-li to dělat problémy s vypínáním, tak se vymění za jiný, ale v rámci opravy - tudíž za peníze. Vážený pane, divím se že vás z politiky vyhodili, a že se živíte elektrikařinou ..... :o :o :o Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Petr Mestl 18.03.2012, 20:41 Protože jsem instalaci provedl 170km od svého bydliště a omyl jsem zjistil až při kontrole spotřebovaného materiálu. Katalogové listy jsem procházel a na nic podstatného jsem nepřišel. asi podstatné v čem se jističe liší je norma podle které jsou vyráběné. Pro AC se jedná o ČSN 60898-1 a pro DC se jedná o ČSN 60898-2. K těmto normám nemám přístup a ani nevím jestli bych se tam něco dočetl. Proto bych prosil některého ze znalců o technickou odpověď. Z hlediska permanentních magnetů v tom bude trocha fyziky. Velmi se mi líbí příspěvky, které poskytuje p. Fuk Tomáš a rád bych ho vyzval k odpovědi.
Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Miroš Jan 18.03.2012, 20:48 To: Petr Mestl.
Výrobce u tohoto typu jističe, neuvádí žádné AC napětí. Jediné co uvádí, je jmenovité pracovní napětí 220/440V DC, a maximální pracovní napětí 242/484V DC. U frekvence, není žádný údaj.Takže podle mě, nelze tento jistič, použít na AC napětí. Toto je spíž dotaz přímo na výrobce. Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.03.2012, 05:08 Postradam zmysel tohto vlakna. Preco by vyrobca investoval nemale prostriedky do vyroby AC aj DC isticov (vratane skusok a spol), keby ich bolo mozne smahom ruky nahradit jeden za druhy?
Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.03.2012, 07:42 Postradam zmysel tohto vlakna. Preco by vyrobca investoval nemale prostriedky do vyroby AC aj DC isticov (vratane skusok a spol), keby ich bolo mozne smahom ruky nahradit jeden za druhy? Jsou výrobci, kteří to "neřeší".Nechci dělat reklamu (kladnou ani zápornou), ale jistý výrobce vyrábí jen jednu řadu jističů a tvrdí, že při použití v DC rozvodech se cca o 20% sníží vypínací schopnost jističe, jinak je vše OK. Nemám jak ověřit, jestli jsou tyto jističe tak dokonalé, nebo naopak požadavky výrobce příliš benevolentní.. . Název: Re: Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.03.2012, 11:03 Jsou výrobci, kteří to "neřeší". Aj to je dobry argument neverit vsetkemu co povie vyrobca. Do AC AC istic, do DC DC istic. Nie je o comNechci dělat reklamu (kladnou ani zápornou), ale jistý výrobce vyrábí jen jednu řadu jističů a tvrdí, že při použití v DC rozvodech se cca o 20% sníží vypínací schopnost jističe, jinak je vše OK. Nemám jak ověřit, jestli jsou tyto jističe tak dokonalé, nebo naopak požadavky výrobce příliš benevolentní.. . |