mracekm
|
 |
« kdy: 11.06.2015, 09:25 » |
|
Přestal mi fungovat doma světelný okruh. Vinu svádím na pojistku. Pojistky jsou staré jak moje děti, tak nevím, zda se ještě dají sehnat či nahradit novější variantou.
Fotka pojistek v příloze
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates

Offline

Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2015, 09:37 » |
|
Přestal mi fungovat doma světelný okruh. Vinu svádím na pojistku. Pojistky jsou staré jak moje děti, tak nevím, zda se ještě dají sehnat či nahradit novější variantou.
Fotka pojistek v příloze
To jsou jističe. Ty se již nevyrábí. Jeden kus mám jako raritu a ukazuji ho jako "mamuta". Snadno lze tedy odvodit i stav elektroinstala ce, který se může blížit i 100 rokům. O nutnosti rekonstrukce se zmíní určitě kolegové, ta je bez debat nutná. První pomoc nyní bych viděl ve výměně za běžnou pojistkovou patronu stejné ampéráže. Asi budete muset dokoupit i keramický vršek se závitem. A pokud bude nefunkčnost opravdu jen v tom starém jističi, pak s novou pojistkou se rozsvítí. A na závěr snad popřát hodně štěstí aby se vám v takové staré muzejní elektroinstala ci "nerozsvítilo" více, než byste potřeboval. Vím, o čem mluvím. V roce 1985 jsem bydlel v Brně, Veveří 123 v něčem hodně podobném. A potěš koště ... 
|
Elektrika NENÍ časopis! 
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2015, 10:21 » |
|
Když tam v době nouze dáte pojistku, budete mít lepší jištění jak tímto "jističem". Rozhodně doporučuji předělat. 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2015, 10:25 » |
|
Přestal mi fungovat doma světelný okruh. Vinu svádím na pojistku.
V 99,9% případů jistič (a pojitka ve 100%) vypadne, pokud je někde nějaká porucha. Teď jich začne přibývat. Je super, že vám ta instalace tak dlouho sloužila, ale tohle je první infarkt. Do půl roku přijde druhý, pak třetí,... Nakonec to umře úplně . A taková babička už určitě nezvládne to, co nějaká mladice. Otázka je, jestli to udělat všechno najednou, nebo postupně lepit kousek za kouskem. Druhá varianta znamená - že se bude 20x sekat do zdi, aby se vyměnil jededen přerušený kabel, 20x zapravovat a 20x malovat - že poruchy budou přicházet postupně a neplánovaně, bude to požadovat finanční rezervu a sháněí někoho, kdo má zrovna o víkendu čas - že vás budou starý části ohrožovat na životě i majetku - že všechno zůstane tak, jak je to teď - pokud je zásuvka na blbým místě, zůstane na blbým místě a prodlužka k tomu. - zůstanou vám dva zásuvkový okruhy po 2kW. To je docela omezení - k troubě a pračce nemůžete zapnouyt ještě třeba rychlovarnou konvici - nebude to tak bezpečný, jak požaduje dnešní bezpečnostní minimum podle norem (nejde připojit chránič apod.)
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2015, 11:24 » |
|
No jo, to se nazývalo automatická pojistka.
Jelikož se to vozilo (rozuměj pašovalo) z NDR, t yipnul bych to na překlad slov "automat" a "sicherung". Nová skříňka 500 Kč Tři jističe 300 Kč Plus něco málo práce pro elektrikáře A máte klid.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 11.06.2015, 13:11 » |
|
Jelikož se to vozilo (rozuměj pašovalo) z NDR
Tak o tom nevím, kupoval jsem to kdysi v elektro obchodě u nás. Vím, že se z NDR vozily proudové chrániče, dosud funkční.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 11.06.2015, 13:55 » |
|
Tyto jističe byly vyrobeny a používány jako náhrada klasických závitových pojistek. Takže určitě nebude problém "vrátit se k podstatě" ... 
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 11.06.2015, 15:12 » |
|
Občas se objeví v nabídce na Aukru. I když je příp. deklarováno, že jsou nepoužité, má smysl si je koupit jen ze sběratelských důvodů.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 11.06.2015, 20:13 » |
|
Nahradit pojistkovou patronou s pojistkovou hlavicí E27.
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 12.06.2015, 10:09 » |
|
Tyto pojistkové skříňky se používaly v 50. a na začátku 60. let, stáří je tedy jasné, automatické pojistky tohoto typu vyráběla firma Elektro-Praga a prodávaly se v obchodech naposledy na začátku 80. let, potom se sem "pašovaly" ty již výše zmíněné z NDR. Co dodat - stáří takového zařízení přináší problémy a ty se budou stupňovat.
Jak opravit? Prozatím nejrychleji náhradou klasickou pojistkou 6A a pojistkovou hlavicí. To ovšem pomůže jedině tehdy, pokud je jistič doopravdy vadný. S ohledem na to, že rozvody budou zřejmě také staré min. 50 let, může být chyba i v nich, jsou s největší pravděpodobnos tí hliníkové a pokud nebyla prováděna alespoň minimální údržba v podobě kontrol svorkovnic a dalších spojů a jejich dotahování, mohou být někde vypálená místa i na světelném okruhu.
Ať se podaří oprava, či ne, doporučuji kontrolu všech rozvodů v bytě zkušeným elektrikářem nebo rev. technikem a v blízké budoucnosti provést rekonstrukci rozvodů.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|