Osobně nevisím důvod, proč by tento byt nemohl být za jednofázovým jističem 25A, nebo třífázovým 20A (spíš předimenzované, asi by stačil i třífázový16A v případě správného rozfázování) JInak je to jedno, obojí bude zřejmě OK. Tedy bez znalosti místních podmínek je to jen všeobecné povídání

o možnostech.
Mne nicméně zaujala volba kabelu na zásuvky a to CYKYLo 3x1,5. Osobně bych nejprve měřil, zda jejich předjištění 16A vyhovuje. Už se mi stalo, že po kontrole (měření) se muselo snižovat předjištění