Nejdřív bych začal u připojovacích podmínek distributora. Pokud bude elektroměr na vnější fasádě za plotem, zažádal bych o vyjádření, pípadně schválení vyjímky. Předejdete tak zbytečným pozdějším problémům. Komu něco říká jméno pan Strnad, tak už ví, kudy jede vlak
![Smích](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/cheesy.gif)
Dále bych již nový rozvaděč připravil na provedení měření pro zapojení s mikrozdrojem. Bacha, je tu pár odlišností.
HDS máte umístěnou na fasádě domu? Rozumné bude ji také vyměnit, novou osadit tak, aby byla v nové rovině se zateplením. Iritují mě nové fasády, na které jsou plastová vanová dvířka a pod ní stará litina
![zle](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/zle.gif)
Zde je opět nutné jednání s distributorem.
A nakonec, jakou rozvodnou síť máte v domě? Máte tam i TN-C? Tam se moc střídač z FVE kamarádit nebude. Takže vás čeká rekonstrukce rozvodů do standardní sítě TN-S.
Problematika je celkem obsáhlá a nad rámec této diskuze. Je potřeba znát místní poměry, vaše představy a vizi. Doporučuji návštěvu schopného elektrikáře, který vám pomůže projít martyriem připojovacích podmínek, stavu stávající instalace a pravidel souvisejících s instalací mikrozdroje.