Michal Baše
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.01.2011, 13:47 »

Plánujeme rekonstrukci domu a chceme v patře vyměnit asi 25 let staré hliníkové rozvody za měděné. Známý elektrikář nám poradil vyměnit pouze zásuvkové okruhy a starý světelný nechat, že to prý ničemu nevadí a ušetří se práce + náklady. Je mi 25, takže potřebuji, aby mi to vydrželo docela dlouho Úsměv. Doporučujete elektrikářem navržený postup?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2011, 14:34 »

Známého elektrikáře už v ničem neposlouchejte . Rozvody staré 25 let v hliníkovém provedení vyměňte prostě za nové v Cu. Šetřit se dá na spoustě věcí, ale zrovna na tomto bych to nedoporučoval.
Jestli mohu doporučit..... .........na rekonstrukci si určitě pozvěte jiného elektrikáře. váš rádce je schopný udělat jistě dost velké paskvily o kterých nebudete ani vědět. Takových borců znám opravdu hodně a ve finále brečí vždy ten oklamaný...... zákazník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Michal Baše
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.01.2011, 14:38 »

Přesně to jsem si myslel, děkuji za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 29.01.2011, 17:30 »

Pokial necháte hliník i ked len na svetlo môže si vás to pekne počkat a nemylo prekvapit. Už som videl ako hliník 2x2,5 vo svorke na svetlo horí .

Cena káblu CYKY-J 3x1,5 nie je tak závratná a nová elektroinštalá cia nie je zrovna dobre miesto kde ušetrit  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
J.Patúc
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2011, 18:28 »

Už som videl ako hliník 2x2,5 vo svorke na svetlo horí .
Asi iskrí, ale aj to je nebezpečné, hlavne keď je svorka skorodovaná.
Potom už treba konať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.01.2011, 18:43 »

Plánujeme rekonstrukci domu a chceme v patře vyměnit asi 25 let staré hliníkové rozvody za měděné. Známý elektrikář nám poradil vyměnit pouze zásuvkové okruhy a starý světelný nechat, že to prý ničemu nevadí a ušetří se práce + náklady. Je mi 25, takže potřebuji, aby mi to vydrželo docela dlouho Úsměv. Doporučujete elektrikářem navržený postup?

Pokud plánujete pouze výměnu kabelů a nic vám nebrání vyměnit je všechny, nevidím ani já důvod k výměně jen části z nich, byť asi té lépe vyměnitelné a asi i využívanější. Jde-li to pak i světelné, ať to nemusíte podle zákona schválnosti řešit v tu nejméně vhodnou dobu.

Jěště si dovolím malou poznámku. kdyby se náhodou elektroinstala ce měnila a jednilo se tak o rekonstrukci, pak se musí rozvody realizovat s proudovým chráničem na všechny zásuvkové obvody, jsou sice i vyjímky, ale doma asi upřednostníme bezpečnost Úsměv
A samozřejmě celá elektroinstala ce pro koupelnu je také přes chránič v případě rekonstrukce.
Mělo-li by to v tuto vyústit, nelze než doporučit zpracování projektu, který bude jednoznačně v soulady s platnými ČSN.
Celé dílo by mělo být poté završeno kladnou revizní zprávou Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2011, 18:50 »

Pokud by jste se držel rad Vašeho známého elektrikáře, pak by jste narazil při revizi. Pak by mě zajímalo, jak by vám váš známý borec vysvětloval, že rekonstrukce elektroinstala ce nebude zrevidována s kladným výsledkem. Hliníkové vodiče se mohou používat až od průřezu 16 mm2. Dejte na radu kolegy Horského a elektrikáře vyměňte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2011, 09:43 »

Rozdíl v pracnosti ani nákladech nebude velký, světelné rozvody jsou obvykle v menším rozsahu než zásuvkové, takže určitě použijte rady kolegů a vyměnte vše a budete mít pokoj na nejbližších minimálně 30 let. Už jen ta představa, že zanedlouho (po případné poruše svět. okruhu) budete zase uklízet  po zednících a malířích mi přijde hloupá a to nehovořím o nákladech ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.01.2011, 10:31 »

Navíc byste tam měl podivný paskvil, předpokládám, že původní instalace je provedena jako síť TN-C, "dvoudrátová" s vodiči L a PEN, zatímco nově se vše tahá jako síť TN-S, "třídrátově",  s vodiči L, N a PE.
A bylo by chybou nechat ve světelném rozvodu původní 2 vodiče jako L a N a vodič PE neřešit a "věřit",  že tam v budoucnu nebude žádné svítidlo ve třídě I, které vodič PE potřebuje pro ochranu neživých částípřed NDN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michal Baše
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.01.2011, 13:21 »

Problém s výměnou je v chodbě, kde je dřevěné obložení.
Výměnu elektroinstala ce plánujeme pouze v horním patře, dole zůstane prozatím hliník. V patře by byla samostatná jistící skříň pro horní patro. Je na to nutná revize?
Mohl by mi také někdo poradit schopného elektrikáře a projektanta z Hradce Králové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.01.2011, 13:33 »

Problém s výměnou je v chodbě, kde je dřevěné obložení.
Výměnu elektroinstala ce plánujeme pouze v horním patře, dole zůstane prozatím hliník. V patře by byla samostatná jistící skříň pro horní patro. Je na to nutná revize?
Mohl by mi také někdo poradit schopného elektrikáře a projektanta z Hradce Králové?

Dřevěné obložení-o důvod více měnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2011, 13:35 »

Odborníky seženete např. zde: http://kutil.elektrika.cz/odbornici/#Hradec%20Kr%C3%A1lov%C3%A9

Revize by měla být samozřejmostí. Jejím provedením jste schopný zjistit stav elektroinstala ce. Zařízení se reviduje hlavně kvůli zjištění bezpečnosti instalace a ta přece velmi úzce souvisí s vašim  a se  vašich blízkých. Revize není jen papír vhodný pro uspokojení otravného úředníka, jak si většina lidí myslí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Michal Baše
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.01.2011, 13:44 »

Dřevěné obložení-o důvod více měnit.

To sice ano, ale nevím jak to pod ním natahat, aniž by se poškodilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.01.2011, 13:46 »

To sice ano, ale nevím jak to pod ním natahat, aniž by se poškodilo.

Co zkusit tahat nad ním? ,  podlaha nadpatra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Baše
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.01.2011, 13:54 »

Obložení je jak na stěně, tak i na stropě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.01.2011, 14:03 »

Obložení je jak na stěně, tak i na stropě.

Tu samou situaci (nádherné obložení, do jehož demontáže a zpátečné montáže se nikomu nechtělo) jsem u známého řešil použitím LED svítidla na 4xD baterie s bezdrátovým spojením s vypínačem.
Obložení má taktéž na chodbě, nároky na osvětlenost v této velké neměl a je se stavem cca5let spokojen. (momentálně používá nabíjecí články).
Jedná se o výrobek z Vitnamské tržnice, který kupodivu funguje k plné spokojenosti.
Cena byla cca. 1500kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Baše
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.01.2011, 14:05 »

Co zkusit tahat nad ním? ,  podlaha nadpatra.
Myslíte to tak, že by se to tahalo vždy ve vedlejší místnosti (v případě stropu na půdě v podlaze) a pak se provrtalo k zásuvce/ světlu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.01.2011, 14:12 »

Myslíte to tak, že by se to tahalo vždy ve vedlejší místnosti (v případě stropu na půdě v podlaze) a pak se provrtalo k zásuvce/ světlu ?

Tak nějak, ale drobné nuance bych nechal  odborníku, který vše na místě zkoukne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.