Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?  (Přečteno 21099 krát)
Petr 1
« kdy: 12.02.2013, 20:17 »


Provádím rekonstrukci bytu v řadovém domku a tedy i rozvodu elektřiny.
Dům je postaven v 70 letech.
Z rozvaděče je vyveden 4 vodičový kabel hliníkový 400V původně na sporák (prý se tomu řikalo sporáková kombinace).
Jištěný je jističem 15A.
Tenhle kabel bych chtěl na chodbě přerušit a na něj napojit měděný, přivést ho do bytu a rozdělit z něho vedení pro zásuvky v kuchyni a v koupelně.
Ptám se, jaký ten kabel použít?
Stačí CYKY-J 4x2.5 nebo raději silnější?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.02.2013, 20:31 »

Provádím rekonstrukci bytu v řadovém domku a tedy i rozvodu elektřiny.
...
Stačí CYKY-J 4x2.5 nebo raději silnější?
Podle aktuálně platných norem je ta poslední věta to hodně špatné řešení.
Podle platných zákonů a vyhlášek je zase úplně špatné řešení ta první věta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.02.2013, 20:32 »

Prosím vás bez urážky.Ste dobrý zedník alebo ... ý elektrikár ? Podľa odpovede vám budeme radiť ďalej, zatiaľ je to o ničom. Ale aj tak by ste si najskôr mali zavolať primerane dobrého elektrikára, hlavne kľudnejšieho. Ja by som vám vynadal hneď na prvý raz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Schlesinger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


opravy a montáže do 1000V konstrukce el. strojů


« Odpověď #3 kdy: 12.02.2013, 20:41 »

pro začátek klasická odpověd - na tuto činnost si zavolejte elektrikáře  Mrknutí  
1. Chystáte se provést divočinu v podobě napojení měděného vodiče na hliníkový, ale předpokládám, že pravidla pro toto spojení neznáte.
2. Pominu li předpis, že všechny zásuvky přístupné laikům musí být připojeny přes proudový chránič, minimálně zásuvka v koupelně by měla přes proudový chránič být napojena, má li tato úprava elektroinstala ce být k lepšímu

Z tohoto důvodu, je zapotřebí, aby nové vedení vedlo z rozvaděče, kde bude možné proudový chránič umístit a kabely k novým okruhům musí být zásadně třívodičové. Zvažte, zda zvládnete správné zapojení proudového chrániče a nových okruhů a při sebemenších pochybnostech pozvěte elektrikáře, aby váš zásah nebyla spíš antioprava  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #4 kdy: 12.02.2013, 21:03 »

Provádím rekonstrukci bytu v řadovém domku a tedy i rozvodu elektřiny.
Dům je postaven v 70 letech.
Z rozvaděče je vyveden 4 vodičový kabel hliníkový 400V původně na sporák (prý se tomu řikalo sporáková kombinace).
Jištěný je jističem 15A.
Tenhle kabel bych chtěl na chodbě přerušit a na něj napojit měděný, přivést ho do bytu a rozdělit z něho vedení pro zásuvky v kuchyni a v koupelně.

Nelze to takto udělat.
Dobrý odborník bude vědět proč nebo kde vyhledat a Vy byste měl využít jeho služeb v této profesi.
Elektřina opravdu není pr... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Antonín Vaněk
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.02.2013, 21:12 »

Opravdu to nejde tak udělat. Zásuvky se tahají dnes třemi vodiči a jsou chráněné chráničem. Pokud tomu nerozumíte zavolejte si elektrikáře. Chraňte si své zdraví a majetek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr valeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.02.2013, 05:31 »

S chráničem do rozvaděče jsem počítal.Nejde to udělat z důvodu napojení hliník na měd nebo proč??.Jde mi čistě o to,rozvést v bytě novou elektriku a zbytek domu bych řešil až někdy..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.02.2013, 07:05 »

Jde o to, že se dnešní pravidla montáže elektroinstala c ZNAČNĚ liší od pravidel, která platila a dle kterých se budovalo v letech sedmdesátých.
Napojení CU na AL nic neřeší, to je banalita proti ostatním věcem, aby elektroinstala ce fungovala tak jak má a byla bezpečná pro všechny uživatele.
Pokud nejste ZKUŠENÝ elektrikář, nebudete schopný rekonstrukci elektroinstala ce provést. Jen zničíte materiál za dost peněz bez efektu, postavíte časovanou bombu, která může připravit o život vás nebo někoho z vašich blízkých. Myslíte, že za to stojí pár ušetřených peněz a kutilský zážitek s pocitem nedostižnosti? To jistě ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.02.2013, 08:38 »

Provádím rekonstrukci bytu v řadovém domku a tedy i rozvodu elektřiny.
Dům je postaven v 70 letech.

Za kúpeľňu ste dali najmenej 20 tisíc. Ak máte náročnejšiu partnerku, tak aj viac a boli ste určite aj u dvoch architektov, v kúpelni sa asi nebojíte, že sa utopíte. Za jednoduchý projekt elektriky, nechcete dať cca 5 tisíc? Elektrika ale zabíja  a vypaluje. Nepíšem teraz bludy. Mám konkrétny prípad. Ak chcete, urobte si čo chcete. Podľa mňa však môžete bez problémov urobiť len nasledovné: Vysekať drážky a otvory pre vedenie rozvodov a osadenie krabíc, vysekať otvor pre rozvadzač, zasadrovať chráničky pre rozvody a krabice. Prípadne aj naťahať vodiče do chráničiek. Ale či to bude dobre, to vám naozaj takto neporadí nikto. Zapojovať elektriku ale, pokiaľ nemáte patričné oprávnenie, nesmiete, je to VTZ Dúfam, že sa nejedná o malý zásah, na ktorý nepotrebujete revíznu správu. To by ma porazilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.02.2013, 09:14 »

S chráničem do rozvaděče jsem počítal.Nejde to udělat z důvodu napojení hliník na měd nebo proč??.Jde mi čistě o to,rozvést v bytě novou elektriku a zbytek domu bych řešil až někdy..
Pýtate sa na dôvod zamietavých reakcií. Podľa mňa sú dva:

1. Ak robíte niečo nové, malo by byť bezpečné podľa súčasných štandardov. Výmenou hliníka za meď spôsobom "1:1" sa k tomuto cieľu nielenže nepribližujete, ale staviate nové prekážky.

Spraviť to poriadne nie je triviálne. Vyžadujú sa znalosti a skúsenosti nad rámec niekoľkých odstavcov v diskusii.

Napr. ako by ste spojili hliníkový vodič s medeným? Z celého plánu je toto možno ten najmenší detail a už tam sa dá mnohé pokaziť.

2. Za výsledok by mal byť niekto zodpovedný. Nové pripojenie elektrickej zásuvky v kúpeľni nie je miesto na učenie sa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.02.2013, 09:37 »

Pán Schwarz vám dal stručnú ale vyčerpávajúcu odpoveď, za ktorej trefnosť mu tlieskam. Keďže mám ale neodbytný pocit, že tak či tak si to urobíte po svojom, odpoviem len na priamo položenú otázku: kábel nahraďte káblom CYKY-J 5x4mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.02.2013, 10:17 »

Pán Schwarz vám dal stručnú ale vyčerpávajúcu odpoveď, za ktorej trefnosť mu tlieskam. Keďže mám ale neodbytný pocit, že tak či tak si to urobíte po svojom, odpoviem len na priamo položenú otázku: kábel nahraďte káblom CYKY-J 5x4mm2.

Prečo nie hneď 5x6 ?,  To záleží od niekoľkých podmienok, kde bude ten kábel ukončený? Začiatok je asi v tom rozvádzači?  Naozaj?  Alebo bude spojka v stene?  Kde bude koniec? To je tiež veľmi dôležité. To sú tie najzákladnejši e a prvé podmienky, ktoré treba ale naozaj vyriešiť. Inak to nemá naozaj zmysel. Alebo to rieši takto? Veď mi to poradili elektrikári.  Ja takýto radca naozaj nechcem byť. A ako vidno ani veľa iných nechce takto radiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.02.2013, 11:35 »

Nebo přejdu do TT, dance
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #13 kdy: 13.02.2013, 11:46 »

Keďže mám ale neodbytný pocit, že tak či tak si to urobíte po svojom, odpoviem len na priamo položenú otázku: kábel nahraďte káblom CYKY-J 5x4mm2.
nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.02.2013, 11:58 »

nenene
Vy ste mi toho smajlíka zobrali? Tak som ho chcel dať a už tam nie je. Je to od vás výstižné. Čo iné sa už dá ku tomu dodať. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.02.2013, 16:32 »

Nedávno jsem si na této diskuzi udělal takovou malou anketu, jak jste na tom s instalací u vás doma.
Z odpovědí mi vyšlo,že asi tak třetina zastánců bezchybných řešení dle současných požadavků by ten přechod na 4 Cu dráty u sebe tolerovala.  tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr valeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.02.2013, 16:46 »

Děkuji všem za názory a příspěvky,budu to řešit s elektrikářem a nejspíš natáhnu z rozvaděče nový přívod..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #17 kdy: 13.02.2013, 17:14 »

Nedávno jsem si na této diskuzi udělal takovou malou anketu, jak jste na tom s instalací u vás doma.
Z odpovědí mi vyšlo,že asi tak třetina zastánců bezchybných řešení dle současných požadavků by ten přechod na 4 Cu dráty u sebe tolerovala.  tanecek tanecek

No to ani omylem. Nebo možná jak kdo asi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.