Milan_Z
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 18.09.2006, 07:51 » |
|
Budu rekonstruovat bytové jádro v paneláku a samozřejmostí je i nová elektroinstala ce. Na koupelnu chci použít proudový chránič. Problém je v tom, že přívod do bytu je dvou vodičový. Jak z toho získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2006, 08:22 » |
|
Přívodní vodič PEN můžete v podružné rozvodnici rozdělit na PE a N. Jinou možností je vyměnit i přívod do bytu z elektroměrovéh o rozvaděče za třívodičový, přívodní vodiče bývají uloženy v trubce nebo v liště L70, mělo by to jít. Místo rozdělení PEN by mělo být přizemněno, ale nevím jestli toto půjde v panelovém domě nějak "bezbolestně" provést.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Milan_Z
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2006, 08:29 » |
|
Nový přívod není možný,přívodní kabel je z nepochopitelný ch důvodů zazděný.Jinak to rozdělení na PE a N je přesněji jak?Pokud je tam proudový chránič,nesmí se přece spojit.Mohl bych poprosit o nějaké schéma?
|
|
|
|
|
Milan_Z
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2006, 09:06 » |
|
|
|
|
|
Milan_Z
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2006, 09:09 » |
|
akorát nevím kam to uzemním?Je možné použít konstrukci stupaček v jádře?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2006, 09:24 » |
|
Tak jak psal kolega Karvánek v jiné diskuzi, schéma vám namaluje i o půlnoci každý normalní elektrikář třeba na sáček od svačiny. V rozvodnici budou dvě sběrnice, PEN (PE) a N. Přívodní PEN vodič bude připojen na sběrnici PEN. Na sběrnici budou dále připojené PEN vodiče stávajících okruhů, PE vodiče nových okruhů, vodič pro ochranné pospojování a přívodní N vodič pro chránič. Za chráničem bude N vodič připojen na samostatnou sběrnici, ze které budou připojené N vodiče nových okruhů. V tomto případě tedy předpokládám, že nové okruhy budou všechny připojené přes chránič. Není to vyloženě požadováno, přes chránič musí být pouze okruhy v koupelně, ale u zásuvek v kuchyni bych připojení přes chránič určitě také doporučoval. Závěrem je nutné připomenout že práce na elektrických zařízení patří mezi VYHRAZENÉ činnosti a že je mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací. Elektroinstala ce v koupelně musí být provedena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-701.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2006, 09:27 » |
|
Ano, v podstatě je možné použít toto zapojení, s tím, že stávající TN-C okruhy budou připojeny před chráničem.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Milan_Z
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.09.2006, 09:43 » |
|
Děkujiu za odpovědi.
|
|
|
|
|
Jarmilk
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 19.09.2006, 09:53 » |
|
Ja osobně ještě doporučuji na proudový chránič pověsit zásuvky v bytě (dětský pokoj ...! Poněvadž jestli máte malé děti tak člověk nikdy neví co udělají. A při rekonstrukci elektroinstala ce už neni takový rozdíl v ceně oproti klidu a hlavně bezpečnosti.
|
|
|
|