						| Milan_Z Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 18.09.2006, 07:51 » |  | 
 
 Budu rekonstruovat bytové jádro v paneláku a samozřejmostí je i nová elektroinstala ce. Na koupelnu chci použít proudový chránič. Problém je v tom, že přívod do bytu je dvou vodičový. Jak z toho získám PE a N pro správnou funkci chrániče? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 18.09.2006, 08:22 » |  | 
 
 Přívodní vodič PEN můžete v podružné rozvodnici rozdělit na PE a N. Jinou možností je vyměnit i přívod do bytu z elektroměrovéh o rozvaděče za třívodičový, přívodní vodiče bývají uloženy v trubce nebo v liště L70, mělo by to jít. Místo rozdělení PEN by mělo být přizemněno, ale nevím jestli toto půjde v panelovém domě nějak "bezbolestně" provést.  |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan_Z Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 18.09.2006, 08:29 » |  | 
 
 Nový přívod není možný,přívodní kabel je z nepochopitelný ch důvodů zazděný.Jinak to rozdělení na PE a N je přesněji jak?Pokud je tam proudový chránič,nesmí se přece spojit.Mohl bych poprosit o nějaké schéma? |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Milan_Z Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 18.09.2006, 09:06 » |  | 
 
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan_Z Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 18.09.2006, 09:09 » |  | 
 
 akorát nevím kam to uzemním?Je možné použít konstrukci stupaček v jádře? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 18.09.2006, 09:24 » |  | 
 
 Tak jak psal kolega Karvánek v jiné diskuzi, schéma vám namaluje i o půlnoci každý normalní elektrikář třeba na sáček od svačiny. V rozvodnici budou dvě sběrnice, PEN (PE) a N. Přívodní PEN vodič bude připojen na sběrnici PEN. Na sběrnici budou dále připojené PEN vodiče stávajících okruhů, PE vodiče nových okruhů, vodič pro ochranné pospojování a přívodní N vodič pro chránič. Za chráničem bude N vodič připojen na samostatnou sběrnici, ze které budou připojené N vodiče nových okruhů.
 V tomto případě tedy předpokládám, že nové okruhy budou všechny připojené přes chránič. Není to vyloženě požadováno, přes chránič musí být pouze okruhy v koupelně, ale u zásuvek v kuchyni bych připojení přes chránič určitě také doporučoval.
 Závěrem je nutné připomenout že práce na elektrických zařízení patří mezi VYHRAZENÉ činnosti a že je mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.
 Elektroinstala ce v koupelně musí být provedena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-701.
 |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 18.09.2006, 09:27 » |  | 
 
 Ano, v podstatě je možné použít toto zapojení, s tím, že stávající TN-C okruhy budou připojeny před chráničem.  |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan_Z Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 18.09.2006, 09:43 » |  | 
 
 Děkujiu za odpovědi. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jarmilk 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 19.09.2006, 09:53 » |  | 
 
 Ja osobně ještě doporučuji na proudový chránič  pověsit zásuvky v bytě (dětský pokoj ...!  Poněvadž  jestli máte malé děti tak člověk nikdy neví co udělají. A při rekonstrukci elektroinstala ce už neni takový rozdíl v ceně oproti klidu a hlavně bezpečnosti.  |  
						|  |  |  |