Straces
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 09.10.2018, 10:43 » |
|
Pořídili jsme starší dům a od známého sem slyšel, že by se po několika letech měli měnit stykače, že jsou "unavené". Je pravda že netuším jak jsou staré a v této problematice sem laik, takže bych výměnu nechal na odborníkovi, ale pro info bych to rád věděl zda nechat vyměnit nebo ponechat stávající.
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2018, 13:08 » |
|
Jen z osobní praxe u mne doma. Za 40 let .....starší stykače (za dob minulých,zejména "bulhary" ) cca po 5-8 letech.... nové typy od renovovaných výrobců...bez výměny cca dnes už 18 let (záleží to tam máte?)  Většinou se mění až nefungují..... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2018, 16:06 » |
|
Většinou se mění až nefungují.....  A nebo začnou být hlučné. To pak ruší klidný spánek v domě a jejich výměna za bezhlučný je pak dalším logickým krokem. I když to často bývá problém samotné montáže rozvaděče, kdy zadní stěna funguje jako membrána hluk nepříjemně zesiluje. Obzvláště znát je to v noci, když je ticho a klid. Nemusíte to teď řešit, pokud nezaznamenávát e nějaký problém. Jak s funkčností tak například s tím hlukem. Sám mám v montážním autě několik kusů a typů různých stykačů, pro strýčka Příhodu. Samotná výměna je pak otázkou pár minut. Řeším to tak 2-4 do roka co se bytů a domů týká. O průmyslu se v tomto vlákně nebavíme, to je zcela mimo založené téma.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2018, 18:41 » |
|
Zatím jsem ve svém stykač neměnil, což je už 30let... Nechávám jej, jak se říká dožít stářím, pravda je to průmyslový typ VM 25. Modulové vydrží poněkud méně, už jsem třeba měnil u zákazníka 2x ten samý. Na druhý pokus jsem dal jiného výrobce a dobrý...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 09.10.2018, 21:43 » |
|
Pokud je na stykači značka M a zvoneček, tak výrobce Klockner-Moeller deklaroval: zabuduj a zapomeň
Velice často může být po elektro stránce stykač dobrý, ale je hlučný.....vše již bylo napsáno.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 09.10.2018, 23:14 » |
|
Pokud máte v instalaci průmyslový stykač, musí každý honosící se názvem průmyslový vydržet při plné zátěži 0,5 miliónu cyklů na odporové zátěži (spínání AC-1). Od slušnějších výrobců je výdrž 0,5 miliónu cyklů i pro spínání motorů v AC-3 , to znamená pro odporovou zátěž životnost 1-3 milióny cyklů.
Při typickém spínání "nočního" proudu jde o dva cykly denně (noční a odpolední). To máme elektrickou životnost 684 roků i v nejhorším případě 0,5 mil. cyklů.
Prakticky se u stykačů projeví dříve koroze kovů a plastů způsobená vlhkostí, mechanické zadírání způsobené padáním stavebního prachu a vnikem hmyzu do mechaniky stykače. Nebo tepelná degradace cívky způsobená provozem stykače na 230V při cívce 220V. Degradační jsou i vlivy nočních dlouhodobých nadpětí v síti a krátkodobých přepěťových špiček, vlivy odskakujících kontaktů předřazených spínacích relé apod.
Důsledky těchto vlivů bývají zřejmé reviznímu technkovi i pouhým pohledem a navenek se vám mohou projevit a hlásit jako vrčení stykače po přítahu. Špatný stav kontaktů se reviznímu technikovi objeví ve zvýšených hodnotách při měření impedance vypínací smyčky za stykačem.
Máte-li instalaci s hliníkovými vodiči, tam bývá kritické místo tečení hliníku ve svorkách stykače a vyhřátí svorky stykače. Což je pro něj likvidační.
Obecně v elektrice staršího domu je mnohem více úskalí zcela jinde, než ve stykačích nočního proudu. Zejména v elektroinstala ci ještě v hliníku (nedotažené či nesprávné svorky) v elektroinstala ci dělané svépomocí, nebo neodborně. A od toho jsou specialisté ručící za odbornost prohlídky - to jsou revizní technici.
Mimochodem kupovat dům bez revizí elektro(včetně hromosvodu) - plyn - komín - kotel-(zdvihadla) je zajíc v pytli, holub na střeše atd. V řeči právnické odhalení skrytých vad předmětu prodeje a nárok na slevu z kupní ceny za nepřiznané vady.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2018, 06:42 » |
|
A nebo začnou být hlučné. To pak ruší klidný spánek v domě a jejich výměna za bezhlučný je pak dalším logickým krokem. Většinou hlučnost řeším u bytovek....byt ů. U RD jsem to ještě neřešil i když jsem tam něco dělal, říkám co to vrčí? Podívám se a stykač na NT....Domácí to ani neřešeli, protože obytné místnosti jsou jinde a tam to neslyší!! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|