Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.10.2009, 20:49 »


Zrovna se mi dostala do rukou revizní zpráva elektroinstala ce budovy kde pracuji.
Instalace je přibližně ze sedmdesátých let.
RT vycházel  z ČSN 33 2000-4-41 a asi proto se mu naměřené imp. smyčky pro jistič IJV 16A v rozmezí 1,28 až 1,89 zdály vysoké. Výsledkem je jeho závěr, že  
elektroinstala ce není schopná bezp. provozu a navrhuje její kompletní rekonstrukci.
Já jsem z toho poněkud překvapen.
Jednak proč neposoudil inst. dle 34 10 10.?
Jednak naměřené hodnoty jsou přece v toleranci i dle přísnější 33 2000-4-41.
  Chtěl jsem navázat na téma: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12369.msg84582.html#msg84582
 ale již nelze vložit odpověď.

Nic méně jsme se rozhodli projít všechny krabice, vyměnit jističe za nové a dle možností snížit jejich In.
Celková rekonstrukce momentálně není opravdu možná a snad ani nutná.

#117#


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.10.2009, 10:06 »

Tohle je složitější problém. Podle ČSN 33 2000-1 se elektrická zařízení mohou ponechat v provozu, pokud vyhovují normám platným v době vzniku nebo instalace zařízení a pokud jejich provoz není nebezpečný.
Pokud je rozsáhlejší rozvod v síti TN-C, kde je více spojů na PEN vodiči, pokud je instalace dokonce Al vodiči, je otázkou jak moc je nebo není provoz takového zařízení nebo rozvodu bezpečný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.10.2009, 10:15 »

Zhoršení smyčky je možné jednak vlivem vadných spojů na PENu, i na fázových obvodech, ale i možným zvýšeným přechodovým odporem na kontaktech starších jističů. Pokud se podaří dotažením spojů a "procvakáním jističů" tyto hodnoty zlepšit, dá se usuzovat dále. Bez znalosti provedení dané instalace nelze posoudit od stolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 23.10.2009, 14:42 »

Pokud jsou hodnoty v toleranci, pak nechápu proč není instalace v revizní zprávě jako schopná? Není tam ještě něco?

K těm hodnotám. Co takhle údržba? prováděl někdo pravielné dotahování spojů?
- Prošel bych co nejvíce spojů a poutahoval je.
- Změřil bych zatížení vedení mezi rozvaděči, jestli odpovídá průřezu vodičů Al.
  (protože se pořád něco přidává- znáte to ne?)

Pokud bych nenašel nějaký problém a hodnoty by odpovídaly normám, tak bych s tou instalací neměl problém. Tedy nenutil bych investora předělávat jí. Když tak bych mu jen vysvětlil, jaké výhody a větší bezpečnost by sebou přinesla rekonstrukce. Dál už by to bylo na něm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.10.2009, 19:08 »

Určitě máte pravdu, pořád se něco přidává.
Dneska jsme na zkoušku vyměnily jističe za nižší (max. je teď 10A)-uvidím zda  někdo nedoběhne s rychlovarnou konvicí v ruce
,dotáhly spoje v rozvaděči,zásuvkách a krabicích.
Nejvyšši hodnota Zsm je nyní nějakých 1,85 Ohmů. 
Snažím se vyhovět současné ČSN 33 2000-4-41, ale nevím zda např. výměnou jističu za 10A nezacházím do krajnosti.
Vždyť AYKY 4mm pod omítkou má schopnosti přenášet větší proudy.
Po neděli ještě osadíme nové jističe,napadli mě B3náctky.
A jak se ptal Jan Franěk, zda tam ještě něco není ?
Tak asi ne protože RT neuvedl ani s jakým ustanovením ČSN je něco v rozporu.
U naměřených hodnot Zsm napsal 2x ! a odvolal se na stáří instalace.

Co mi doporučujete, jak postupovat dál  ?
Nechci za každou cenu vyhovující revizi, ale nechat to tak a být pouze přesvědčen že je instalace ještě vyhovující také ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.10.2009, 23:15 »

Doporučil bych změřit impedanci v přípojkové skříni na přívodu i na vývodu pojistek. Dost často problém začíná zde nebo v distribuční síti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 24.10.2009, 14:37 »

Zsm 2x není ani nebylo nikdy uváděno....?? I kdyby byla instalace od dob  Křižíka. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2009, 15:20 »

Tak asi ne protože RT neuvedl ani s jakým ustanovením ČSN je něco v rozporu.
Není nic jednoduššího, než jej požádat, aby RZ dopracoval, neboť tato evidentně není hotová.  podivej

U naměřených hodnot Zsm napsal 2x ! a odvolal se na stáří instalace.
To All : Nevíte někdo, k čemu má být dobré opakované měření impednace ?  Nerozhodný


Po neděli ještě osadíme nové jističe,napadli mě B3náctky.
To je nějaký nový typ bombardéru USAF ?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 24.10.2009, 17:44 »

...Co mi doporučujete, jak postupovat dál  ?
Nechci za každou cenu vyhovující revizi, ale nechat to tak a být pouze přesvědčen že je instalace ještě vyhovující také ne.

TO: Janda

Doporučuji kompletní rekonstrukci a to co nejdřív!
 Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.10.2009, 19:56 »

Radit kompletní rekonstrukci je příliš jednoduché, to bychom mohli začít rekonstruovat a přestavovat od základů téměř úplně všechno. Naměřené hodnoty Zsm nejsou zase tak velké, aby se daná elektroinstala ce nemohla i nadále používat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 24.10.2009, 21:32 »

Toto je můj osobní soukromý systém podle kterého rozhoduji zda doporučím rekonstrukci nebo ne a chápu že se možná někomu nebude líbit, protože se to přímo neopírá o žádnou ČSN, mě se ale zdá správný a logický, takže o něm nechci diskutovat  angel

Pokud se jedná o starší elektroinstala ci, "jejíž stav odpovídá svému stáří" a je v podstatě bez závad, tak se rozhoduji PODLE JEJÍHO ZATÍŽENÍ.

Extrémní příklady z bytové oblasti:
Osvětlení schodiště staré 35 let, hlína, malé zatížení. Vše vyhovuje daným ČSN. Při stávajícím zatížení u kterého lze s jistotou předpokládat, že se nebude zvyšovat, může taková instalace fungovat deset, dvacet let bez nebezpečí, téměř bez poruch. Rekonstrukci nedoporučím.

Byt, rodina 5 lidí, hlína stáří 25 let, velké zatížení. Vše vyhovuje daným ČSN. Dle spotřebičů a stavu svorkovnic lze lehce odhadnout že instalace je zatížena na 90% a do budoucna lze počítat s dalším nárůstem (dospívající děti...). Doporučím rekonstrukci.

Dva příklady, dvě situace kdy instalace je bezpečná, ale doporučení jsou rozdílná.

P.S.
Ehm ehmchrrm... a to je právě ten rozdíl, mezi spočítanou nalinovanou teorií a praxí revizního technika v chaotickém terénu elektroinstala cí  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 25.10.2009, 17:48 »

Radit kompletní rekonstrukci je příliš jednoduché.... .
TO: Jonáš

Podle vás příliš jednoduché, ale podle mne, pro instalace staré staré 40 a více let, naprosto nezbytné a správné řešení. Super!

Nenavrhnout v tomto případě zákazníkovi rekonstrukci považuji za naprosto neprofesionáln í přístup a uvádění zákazníka v omyl o stavu instalace. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.10.2009, 18:54 »

El.instalace z let sedmdesátých je sice stará, ale provozovatel sám jistě dobře ví, jestli mu dělá nějaké problémy. Celková kompletní rekonstrukce je jistě dobré řešení, všechno jednou skončí. Nemusí to ale znamenat, že se musí rekonstruovat teď hned a že se nedá ještě řadu let provozovat. Záleží na celkovém stavu el.instalace, na účelu používání a na dalších záměrech provozovatele, jestli počítá s navyšováním příkonů nebo ne. Provozovatele budeme s klidnou myslí informovat o skutečném stavu el.instalace a to že je stará z let sedmdesátých před ním tajit nemusíme, to dobře ví sám. O možné variantě celkové rekonstukce se také zmíníme, ovšem nebudeme volit nějakou nátlakovou formu, neboť toto mohlo být uvádění zákazníka v omyl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.10.2009, 20:20 »

Dobrý večer

To All : Nevíte někdo, k čemu má být dobré opakované měření impednace ?  Nerozhodný

všem se omlouvám na moje neš'tastné vyjádření.
V revizní zprávě RT uvedl  za hodnotou impedance dva vykříčníky.
např. 1,75 Ohmů !
Aby asi nemusel psát, že je ta hodnota v rozporu s ustanovením ČSN, když vlastně v rozporu není. Mrknutí


To je nějaký nový typ bombardéru USAF ?  Mrknutí
 funny

No a ještě k tomu co psal Lubomír Jindra.
Nevím jestli je dobré elektroinstala ci posuzovat subjektivním pocitem.
Možná právě proto subjektivní pocity RT, který u nás prováděl revizi je instalace nevyhovující.
Já jsem toho názoru, že existují normy, které jasně říkají jak to má být správně.
Je jasné, že při pohledu na vedení z AL, jističe typu IJV či J21U nembude nikdo odvázaný.
A rozhodnout se podle ZATÍŽENÍ elektroinstala ce ?
V době kdy instalace byla navrhována byly na stolech zaměstnanců psací stroje a kalkulačky.
Největší zátěž nastala při vaření ranní kávy a zapnutí dvouplotýnkové ho vařiče na místě tomu určeném.
Potom podle úvahy o zatížení instalace by bylo nutno ji vyměnit.
Ano ať  tedy RT pouze doporučí výměnu a nevyvozuje zřejmě pouze subjektivní závěr, že instalace není schopna bezpečného provozu.
Nebo je to v pořádku a je potřeba brát v úvahu  jeho profesní znalosti a zkušenosti a dát mu za pravdu,což by asi znamenalo to tam zavřít nebo okamžitě zrekonstruovat .

JJ

 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.10.2009, 20:26 »

tak se budu muset ještě naučit vložit citaci. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.10.2009, 20:34 »

tak se budu muset ještě naučit vložit citaci. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.10.2009, 21:36 »

El.instalace z let sedmdesátých je sice stará, ale provozovatel sám jistě dobře ví, jestli mu dělá nějaké problémy. Celková kompletní rekonstrukce je jistě dobré řešení, všechno jednou skončí. Nemusí to ale znamenat, že se musí rekonstruovat teď hned a že se nedá ještě řadu let provozovat. Záleží na celkovém stavu el.instalace, na účelu používání a na dalších záměrech provozovatele, jestli počítá s navyšováním příkonů nebo ne. Provozovatele budeme s klidnou myslí informovat o skutečném stavu el.instalace a to že je stará z let sedmdesátých před ním tajit nemusíme, to dobře ví sám. O možné variantě celkové rekonstukce se také zmíníme, ovšem nebudeme volit nějakou nátlakovou formu, neboť toto mohlo být uvádění zákazníka v omyl.

 Palec vzhůru
100% souhlas

JJ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.10.2009, 20:30 »

Je v kompetenci RT či dokonce jeho povinnosti popsat v revizní zprávě návrh opatření, které by vedly k nápravě jím zjištěných závad ?



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?