Churles
|
 |
« kdy: 27.09.2011, 12:24 » |
|
Na světelné obvody je prý dána norma o velikosti jističe 10A. Co takový jistič pak jistí, když je na něm třeba jen jedna žárovka, ještě k tomu úsporná atd.? Revizák mi např. 6A neschválil.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2011, 14:16 » |
|
Jištění jednotlivých obvodů určuje norma ČSN 33 21 30 ed. 2 v tabulce 6. Rozdíl mezi jističem 10A a 6A pro vás žádný není, v podstatě jistí pouze vedení ke svítidlům (předepsán průřez 1,5mm2 Cu). Jistá rezerva je vhodná pro pozdější rozšiřování instalace.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
Churles
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2011, 14:27 » |
|
No, to netuším, o co se revizák opírá.  . Revizi mi předal s tím, že min. hodnoty jističů v revizi přepsal na 10A, ať je to prý v souladu s normou a jističe 6A jsme tam s tichou duší nechali. Takže se teď ujišťuji, co vlastně v těch normách je. Takže kdyby na to přišlo, není nic proti ničemu, když si budu jistit nějaký spec. obvod v domě jen 2A? Např autodráhu nebo svět. obvod o jednom spotřebiči? Je to proti normám, předpisům, či něčemu?
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2011, 14:33 » |
|
No, to netuším, o co se revizák opírá.  . Revizi mi předal s tím, že min. hodnoty jističů v revizi přepsal na 10A, ať je to prý v souladu s normou a jističe 6A jsme tam s tichou duší nechali. Takže se teď ujišťuji, co vlastně v těch normách je. Takže kdyby na to přišlo, není nic proti ničemu, když si budu jistit nějaký spec. obvod v domě jen 2A? Např autodráhu nebo svět. obvod o jednom spotřebiči? Je to proti normám, předpisům, či něčemu? Jistič je tam proto aby neshořel vodič ve zdi následkem přetížení a částečně chrání před úrazem elektrikou. Čím nižšší jistič tím z hlediska bezpečnosti lépe - obecně řečeno. Osobně mám ve sklepě světlo jištěné 2A jističem.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 27.09.2011, 14:40 » |
|
Norma neříká, že jsou to maximální hodnoty. Snížení hodnoty jističe nedává moc smysl. Sám bych do revize napsal skutečnost (6A) a dál bych to nekomentoval. Tady se dá hovořit o doporučeném požadavku a pokud je provozovatel seznámen s nevýhodami takového řešení a přesto souhlasí, nevidím důvod to nepodepsat. Norma není zákon a je třeba k ní takto přistupovat. Myslím, že každý technik dokáže rozlišit co je na úkor bezpečnosti nebo co výrazně omezuje použití instalace a co ne. Nevím o žádné normě, která by zakazovala použití jističe 6A pro kabel CYKY1,5.
Jištění jednotlivých obvodů určuje norma ČSN 33 21 30 ed. 2 v tabulce 6.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Churles
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.09.2011, 14:40 » |
|
Jištění jednotlivých obvodů určuje norma ČSN 33 21 30 ed. 2 v tabulce 6. Rozdíl mezi jističem 10A a 6A pro vás žádný není, v podstatě jistí pouze vedení ke svítidlům (předepsán průřez 1,5mm2 Cu). Jistá rezerva je vhodná pro pozdější rozšiřování instalace.
No tak v tabulce 6 je napsán jmen. proud pro jističe světelného obvodu 10 A. Takže odtud vítr vane. Ovšem nižší jištění by problém být neměl, ne? Moc tomu nerozumím, ale bylo to jediné nad čím se revizák pozastavil v elektro rozvodech novostavby. Proč se vůbec ptám: Chci pomoci s rozvody kolegovi a nerad bych ho do něčeho namočil.
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 27.09.2011, 15:29 » |
|
Naopak, slabšie ako 10A istenie by som skôr odporúčal, ako zakazoval. Mám na to tri dôvody:
1) S masívnejším použitím úsporných svetelných zdrojov sa menovité prúdové zaťaženie obvodov osvetlenia znižuje. Problémom stále môže byť zapínanie, to ale vyrieši charakteristik a C. Zároveň sú našťastie preč časy, kedy osvetlenie celého rodinného domu bolo na jednom ističi. Dnes je bežné aj osvetlenie v dvojizbovom byte rozdeliť aspoň na dva okruhy, čím sa zaťaženie ďalej znižuje.
2) Niektoré pripojovacie systémy svietidiel ako napr. WINSTA Linect(R) sa pre bežné svetelné aplikácie dodávajú s hodnotou menovitého prúdu 8A, t.j. nemožno ich použiť pri 10A predistení. Na rozdiel od "zásuviek pre všeobecné použitie" je dimenzovanie svetelného okruhu zvyčajne viac či menej presne známe dopredu, a preto je možné voliť istenie tak nízke, ako je možné, a tak vysoké, ako je potreba, samozrejme do max. 10A.
3) Slabší istič bude mať nepatrne lepšiu selektivitu s predradeným istením.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.09.2011, 15:51 » |
|
U běžných domovních a bytových instalací je vzhledem k odebíranému proudu jištění 6A zcela dostatečné. Navíc, jak už bylo zmíněno, zlepší se tím selektivita jištění, zejména v místech, kde jsou velmi nízké impedance (blízko trafostanice) a kde každá spálená žárovka automaticky znamená výpadek jističe před elektroměrem.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 27.09.2011, 18:37 » |
|
Já např. i na světelný obvod dám 4A jistič.... Nebo jej zreviduji pro světelný obvod....Pokud to stačí, nikde nic se neporuší...!!  Nevidím v tom problém ,když to osvětlení snese...!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 27.09.2011, 20:42 » |
|
Protože se nevyrábí v takových sériích jako 16A nebo 25A. Navíc je vinutí na cívkách výrazně pracnější.
Asi tak nějak.
|
|
|
|
Oliver Mička

Offline

Automatizácia
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 27.09.2011, 21:08 » |
|
Revízni technik by mal skôr chválit použitie slabšieho ističa a ne zatracovať ho  Ako popísali iný predo mnou použitie slabšieho ističa je skôr výhodnejšie z hľadiska bezpečnosti. Bežne používam na istenie svetelných obvodov 6A ističe sem tam aj 2A a 4A a nikdy nebol pri revízií žiadni problém. Je pravda že cena slabších ističov je vyššia. Poznám prípad elektrikára (puntičkára) ktorý ma v rozvádzači 12 ističov C2/1 len na istenie vývodov k jednotlivým svetlám po celom dome. V tom celom rozvádzači som videl asi len 2-3 ističe 16A ostatné všetko len 10A,8,6 a 2A ističe. V 48 modulovej skrinke mu je tesno.
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|