lopino
|
 |
« kdy: 03.12.2007, 15:52 » |
|
Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 03.12.2007, 17:00 » |
|
Ne. Max. 13A/B 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 03.12.2007, 18:58 » |
|
To.Horský Charakteristik a jističe má vliv na impedanci smyčky,ne na proudovou zátěž.
|
|
|
|
lopino
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 03.12.2007, 19:58 » |
|
Ve vyjímečných případech za předpokladu splnění určitých podmínek ano.
A jaké to jsou vyjímečné případy a určité podmínky? 
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 03.12.2007, 19:59 » |
|
To Lopino: Proč to chcete mít zapojeno s 16A jističem ? Popřípadě proč už to tak zapojené máte ? Slabší jistič padá ? Popište problém , určitě se vyřeší jiným způsobem 
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 03.12.2007, 20:21 » |
|
Moje odpověď patřila laikovi " lopinovi". Ta by mu měla stačit. Výjimečné případy a splnění určitých podmínek si prosím nechte do odborných diskusí. Zde na ně není místo. Akorát " lopinovi" zbytečně zamotáte hlavu!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 03.12.2007, 20:40 » |
|
Můžete kabel 3x1,5 jistit jističem 16A za podmínky, že bude uložen pod omítkou. V liště už ne. Rovněž taka kabel CYKY 4x nebo 5x1,5 už jistit jističem 16A nemůžete. Tak, žte tedy jen 3x1,5 a uložený pod omítkou.
|
|
|
|
Otakar Dosbaba

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 03.12.2007, 21:08 » |
|
Jistě, kolega Horský to píše správně. Ne že by tato krátká diskuze byla zářným příkladem, obecně ale opravdu by chtělo do laické sekce nasypat vždy nejlépe jen jednu přesnou, výstižnou, stručnou a vyčerpávající odpověď. To se jistě nepodaří vždy a tak krátké, i několikeré doplnění v duchu předchozí odpovědi neuškodí. Jinak opravdu vypadáme, jako když v tom sami tápeme a slovíčkařením na sebe akorát tak machrujeme. Hledat záminky "co když" v dalším "když" fakt směrujme do odborných rubrik. Ale znovu připomínám, zde to zrovna není vysloveně dohadovací několikastránk ové čtení, ale když už to Pavel nakousl, tak se přidávám. 
|
|
|
|
Alois Kozák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 03.12.2007, 21:25 » |
|
Pavel Horský : Máte pravdu jste jednička. A jaký přůřez kabelu použít na přivod od HL jističe do rozvodnice v bytě? ??Je kabel 3*6mm Cu akorád?
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 04.12.2007, 10:06 » |
|
Standardem pro bytové rozvody je (mělo by být) pro světelné okruhy CYKY(LO) 3x 1,5, jištěné 10A a pro zásuvkové okruhy CYKY(LO) 3x 2,5, jištěné 16A. V určitých případech lze sice použít vodiče Cu 1,5 při jištění 16A, ale je to dost problematické. Jističe 13A nejsou u nás úplně běžným sortimentem, osobně je používám spíše jako nouzové řešení (např. když nevychází impedance poruchové smyčky). Hodně elektrikářů používá vodiče 1,5 pro zásuvkové okruhy čistě z lenosti - vodiče 1,5 se zapojují lépe než 2,5. Při použití Cu 2,5 a jištění 16A se užitná hodnota elektroinstala ce určitě zvýší, cenový rozdíl není až tak zásadní. Také potom uživatel nemusí řešit podobné problémy, jako že mu např. vysavač 1600W vyhazuje při spuštění jistič B10/1. Co se týká přívodního kabelu, osobně bych raději použil CYKY 5Cx 6, i když bude připojený pouze jednofázově. Později se to může hodit. Kabel CYKY 3Cx 6 není úplně běžný, u kabelu CYKY 4Bx 6 zase nebudou sedět barvy vodičů. Pokud není kabel moc dlouhý, určitě 5Cx 6. Předpokládám tedy místo rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči. Některé rozvodné závody ovšem toto nedovolují, místo rozdělení PEN pak musí být až podružné rozvodnici. S ohledem na min. průřez vodiče PEN (10 mm2) by pak musel být přívodní kabel CYKY 2Bx 10 popř. CYKY 4Bx 10.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Alois Kozák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 04.12.2007, 16:13 » |
|
::)díky za tolik vyjádření,ale kabel by byl max 6m v trubce a rozdělení pen v elektroměrovém rozvaděči.. ??připojení domovní rozvodnice v které je 13*16A/B a 8*10A/B a 2*chránič..vše je vedeno cyky 1,5mm a 2,5mm Hl.jistič 3*25A..
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 05.12.2007, 21:08 » |
|
Argument, že 16A na 3x1,5 vyhovuje jsem slyšel už víckrát (mám to ze Sichru, tak to musí bejt pravda).
Shrnu výhody 3x1,5: 1) cena 12Kč vs. 19Kč za metr 2) líp se to vejde do zásuvek 3) líp se to láme za roh (placatej kabel CYKYLo) 4) nemusím kupovat 2 kluba
Shrnu výhody 3x2,5: 1) Životnost. Každý stupeň nad 70°C sníží životnost izolace o polovinu. Vzhledem k tomu, že kabel 1,5mm2 má víc jak jedenapůlkrát větší odpor než 2,5 mm2, je zřejmé, že i vyzáří jedenapůlkrát více tepla. 2) Revizák nebude (už z principu) řvát. 3) Mám skoro jistotu, že je to správně.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 05.12.2007, 21:19 » |
|
TO: Svejkovský To nejdůležitější jste zapomněl, tím je impedance smyčky, která má podstatný vliv na délku kabelu. Při jištění B/16A je délka 1,5 mm2 max. 64 m a pro 2,5 mm2 je délka max. 106 m.  Pro charakteristik u C je to cca o 50% méně a pro charakteristik u D cca 50% z délky pro C. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 05.12.2007, 21:38 » |
|
Pánové, zapoměli jste ještě na několik maličkostí. Druh a způsob uložení kabelu, souběh s několika dalšími kabely. atd. Toto vše, omezuje jmenovitý proud kabelu směrem dolů. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 06.12.2007, 08:05 » |
|
Impedance/uložení atd ... co z toho vyplývá? Je to práce pro nás, projektanty a nelze řešit jednoduchou úvahou  . Mimochodem, na zásuvkové obvody dle nové 4-41 je nutno použít FI. Pak je úvaha o impedanci trochu mimo (stovky Ohmů). TO Beláň: Když jsem to narychlo počítal uvažoval jsem cca 20 m. V těch vašich údajích počítáte i s impedancí přívodu a trafa? Mě se na revizích pohybuje mezi 0,2 až 1 Ohm. V sobotu jsem naměřil dokonce 0,1 - ale to bylo ve fabrice, kabel jak noha.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|