Minimálně můžete pro připojení použít kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16, vzhledem k stanovenému minimálnímu průřezu vodiče PEN.
Vzhledem ke vzdálenosti a jističi před elektroměrem by to mělo být dostatečné. Předpokládám uložení v zemi nebo pod omítkou.
Jinou cestou je použít pětižilový kabel, potom by jakž-takž vyšel i kabel CYKY 5Cx 6. Ovšem pro použití pětižilového kabelu je nutné ověřit připojovací podmínky příslušných rozvodných závodů (podle regionu), v některých lokalitách to rozvodné závody nepovolují.
Pro jistotu bych šel s průřezem o dimenzi výše, tj. CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25, hlavně kvůli možnosti případného navýšení jističe před elektroměrem.
Na každý pád, určení dimenze přívodní kabelu bude bezpochyby součástí projektu elektroinstala
ce.

Současně s přívodním kabelem je více než vhodné položit další kabel (např. CYKY 3Cx 1,5 - 2,5) pro impuls HDO, i když to třeba současné době nebude zapotřebí.
Výhodou Al kabelů je hlavně nižší cena. Cu kabel má lepší elektrické i mechnické vlastnosti.
Nutno dodat, že všeobecně známé nepříznivé mechanické vlastnosti Al kabelů, tzv "tečení hliníku", se týkají hlavně vodičů menších průměrů.