Hradil1
|
 |
« kdy: 13.03.2007, 15:11 » |
|
Elektrikáři mi udělali částečně (něco zůstalo staré dvoudrátové) nové rozvody v bytě (kuchyň a koupelnu) a zároveň nový hlavní přívod z chodby kde mám elektroměr do nového rozvaděče v bytě dvěma drátama v kabelu prý CYKY černý a žlutý/zelený o průřezu 4mm2. Je to tak správné?
|
|
|
|
Jiří Hrábek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2007, 16:25 » |
|
V případě, že máte před elektroměrem jednofázový jistič max. 25A a v bytovém rozvaděči je žlutozelený PEN vodič rozdělen na PE a N a bod rozdělení přizemněn, je vše v pořádku.
Ale osobně bych preferoval kabel o větším průřezu vodičů, jako rezervu do budoucna.
|
|
|
|
Petr Mužík

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2007, 17:44 » |
|
Minimální průřez vodiče PEN u hlavního domovního vedení je 6mm Cu a 10mm Al průřezu. viz. ČSN 33 2000-5-54 změna Z3 (nemám ji bohužel u sebe, ale později dopíšu přesný článek) Jinak PEN 10mm Cu a 16mm Al.
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2007, 18:22 » |
|
Přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do podružné rozvodnice CYKY 2Bx 4 - to rozhodně v pořádku není a každý normální revizní technik to musí napadnout. Je nutné dodržet minimální průřez vodiče PEN, tak jak psal p. Mužík. Jiným řešením by bylo rozdělení PEN už v elektroměrovém rozvaděči, potom by stačil kabel CYKY 3Cx 4, je ovšem otázkou, jestli je to možné, jednak by vnikl problém s tím, kam připojit PEN vodiče od stávajících dvoudrátových okruhů a dále, některé rozvodné závody se rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči brání (co vím, tak PRE určitě). Osobně bych asi použil kabel CYKY 5Cx 6, zvlášť pokud by nešlo o nějakou větší délku kabelu. Prozatím by byly použity jen dva vodiče, zeleno/žlutý a hnědý nebo černý, později (až bude rekonstruována i zbývající část instalace) by bylo možné přepojení na TN-S, navíc by bylo možné i případné přepojení na třífázový elektroměr. Kabely 2x 6, 3x 6 nebývají běžně dostupné.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 09.03.2016, 16:20 » |
|
V případě, že máte před elektroměrem jednofázový jistič max. 25A a v bytovém rozvaděči je žlutozelený PEN vodič rozdělen na PE a N a bod rozdělení přizemněn, je vše v pořádku.
Ale osobně bych preferoval kabel o větším průřezu vodičů, jako rezervu do budoucna.
Snad neděláte elektroinstala ce?
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 09.03.2016, 18:49 » |
|
PEN u hlavneho domoveho vedenia min prierez 6. A preco v dome je min 10? Ved aj to je podla mna domove vedenie. Mozete mi to vysvetlit?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 09.03.2016, 20:08 » |
|
Přerušení PEN je velmi nebezpečný stav. To tady snad nemusíme po X-té probírat.
Takže to je jeden z důvodů, proč se PEN tahá tak silným vodičem, kde už je poškození, přerušení minimalizováno . Vyjímka na 6mm2 se využívá v části, která je zaplombovaná, tedy je tam menší pravděpodobnos t poškození, a dále ta vyjímka vyšla v době, kdy jak norma, tak zákon požadují jisté provedení elektroinstala ce a PEN by měl být uzemněn, spojen s HOP (EPS, MET,...) A pro koncové vedení PENu by se ta vyjímka použít už neměla.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 09.03.2016, 20:16 » |
|
Přerušení PEN je velmi nebezpečný stav. To tady snad nemusíme po X-té probírat.
Takže to je jeden z důvodů, proč se PEN tahá tak silným vodičem, kde už je poškození, přerušení minimalizováno . Vyjímka na 6mm2 se využívá v části, která je zaplombovaná, tedy je tam menší pravděpodobnos t poškození, a dále ta vyjímka vyšla v době, kdy jak norma, tak zákon požadují jisté provedení elektroinstala ce a PEN by měl být uzemněn, spojen s HOP (EPS, MET,...) A pro koncové vedení PENu by se ta vyjímka použít už neměla.
Dakujem za vysvetlenie, ale aj tak je to podla mna blbost ved aj ten kabel co ide do zaplombovanej casti sa moze tak isto poskodit ako ten co ide odtial. Sposob ulozenia, vedenia atd. Cize kabel, ide v zemi na privod do garaze je ulozeny ako ma byt tak preco tam nemoze byt 6 ale 10? Ved v tej zemi sa mu nema co stat este ked bude v chranicke. S tym kablom uz nikdo nic robit nebude. Nechapem tomu 
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
|
|