Podle projektu novostavby má jít přívodní kabel od plotu (elektroměrného pilíře) nejprve do přístřešku pro auto (je po cestě do RD), kde je jedna rozvodná skříň a z ní pak dále do RD.
Jeden elektrikář mi však říkal, že by to mělo jít nejprve do RD a pak zpět z RD do přístřešku. Jak je to správně, lze obě varianty, nebo je jedna chybná? Která je případně vhodnější i co se týče například budoucí potencionální instalace fotovoltaiky, ať už na přístřešek, střechu RD nebo obojí a instalace nabíječky elektromobilu v budoucnosti?
Původní nesmysl: (Připojení RD přes kryté stání pro auto?)
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2022, 04:48 » |
|
Možná jsou obě řešení. Vše je otázkou projektu. Tímto způsobem se ve Vašem případě zkrátí délka vedení, což je dobře z hlediska úbytků napětí právě pro případné velké odběry např. silného nabíjecího zdroje pro elektroauto.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2022, 05:58 » |
|
Souhlas s kolegy. Nicméně pokud uvažujete o nabíjení z FVE, nebo hlavně z bateriového úložiště, bude asi rozumnější mít přívod pro stání auta z rozvaděče v domě. Jinak si to úplně nedovedu představit.
Musíte své nynější i budoucí představy říci především svému projektantovi. Ten si se správným návrhem už jistě poradí.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 02.02.2022, 01:54 » |
|
Souhlasím, že spínače a stykače je dobré dimenzovat minimálně o stupěň výše, než je předřazené jistění. Já obvykle dávám pro jistič u elměru 25A v následném rozvaděči spínač 40A. Na schematu v dotazu jsou za hl. jističem 32A použity dva spínače 25A, což je špatně!
Jinak rozhodnutí, zda vést vedení přes garáž nebo se do ní vracet zpět z domu, je dané dispozicemi na pozemku. Zbytečné délky vedení představují ztráty i při odběru nabíječe pro EA 10kW (3x16A).
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Tomáš Žabka

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 04.02.2022, 06:44 » |
|
Je to tak jak píší kolegové, pokud to řešíte ve správném pořadí, tedy projekt se zhodnocením všech možných budoucích technologií je určitě vhodnější řešení mít jeden centrální bod, kam budou svedeny všechny "technologie".
Varianta se smyčkováním (odbočkami) přívodního kabelu se používá kvůli úspoře na kabeláži, není vhodná pro nové instalace (úspora nevyváží budoucí komplikace).
S ohledem na stávající dotace, teď velmi často (projekčně) doplňuji podružný "smyčkovací" rozvaděč poblíž elektroměrovéh o rozvaděče, právě z důvodu instalace "chytrého" elektroměru a odbočky pro nabíjecí stanici. Do podružného rozvaděče dávám, dva vypínače, elektroměr a chránič s jističem (jistič podle okolností občas není nutný).
Ale ať to zbytečně nekomplikuji, pokud to děláte jako novostavbu, jste ve stádiu projektu, tak to nechte naprojektovat a následně realizovat vše do centrálního bodu úspora pár tisíc vám může v budoucnu komplikovat život. Hlavně projektant musí rozvaděč na dimenzovat, tak aby se tam v budoucnu vše vešlo a nesmí zapomenou i na kabelové trasy do míst, kde se technologie může objevit.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 04.02.2022, 07:13 » |
|
Osobně projektuju vypínače na RD 40A. A přívodní kabel dimenzuji většinou taky tak aby těch 40A vydržel. Při případném navýšení příkonu, pak nejsou problémy a stačí jen vyměnit hl. jistič v ER.
Já ještě přikládám požadavek na min. In elektroměrovéh o rozvaděče 40A, v některých případech i 63A.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|